Зачем на несчастных 18 отходящих линий 2 разных щита? У вас много лишних денег? :a
22.03.2021 в 00:13:53
Зачем на несчастных 18 отходящих линий 2 разных щита? У вас много лишних денег? :a
22.03.2021 в 00:24:21
Radio, выше писал что не хочу тянуть из РЩ-2, который будет в прихожей силовые линии к котлу и плите в кухню. Эти потребители стоят за тупо «спиной» к вводному щиту на фасаде снаружи (РЩ-1 в доме будет так же тупо спиной к вводному щиту). Смысл тянуть две линии к щиту в прихожей, а потом возвращаться обратно на кухню?
22.03.2021 в 00:29:56
lazybeard, я правильно понимаю, что ради экономии нескольких метров кабеля вы добавляете целый лишний щит? :net:
Вообще сложно понять, что за чьей спиной там стоит, это обычно рисуют.
lazybeard написал: Смысл тянуть две линии к щиту в прихожей, а потом возвращаться обратно на кухню?
Я тоже не вижу в этом смысла. Обычно тянут просто из прихожей на кухню, и всё. Один щит, одна прихожая, одна кухня.
22.03.2021 в 00:35:46
lazybeard написал: Смысл тянуть две линии к щиту в прихожей, а потом возвращаться обратно на кухню?
Я тоже не вижу в этом смысла. Обычно тянут просто из прихожей на кухню, и всё. Один щит, одна прихожая, одна кухня.
22.03.2021 в 00:51:23
lazybeard написал:
BV написал: ВЛ - страдает в том числе от перехлестов... и по нулю - прилетит, несмотря на 3 ома
да, я это понимаю и хочу защититься с помощью реле напряжения. Только вот теперь непонятно каким лучше. Думал трехфазным, но советуют три однофазных.
lazybeard, Я про другое.... Система TN или ТТ ?
22.03.2021 в 00:55:14
Radio написал: Вообще сложно понять, что за чьей спиной там стоит, это обычно рисуют.
Исправляюсь, вот. По кабелю там не несколько метров, было бы так может и не заморачивался.
22.03.2021 в 01:24:25
lazybeard, так я не понял, зачем нужен рщ-2?
22.03.2021 в 09:14:32
Radio, чтобы по дому разводку линий делать из более-менее центральной точки, в моём случае это прихожая.
Сейчас я склоняюсь к минимальному РЩ-1 с дублирующим вводным АВ, ВН байпаса, реле напряжения и дифавтоматами плиты и котла. Хотя пока что можно всё переиграть, я ещё ничего не закупал и стены не начинал штробить. Вы предлагаете один щит на месте РЩ-2 и от него прокладывать все линии? Не будет ли в таком случае проблем с котлом и плитой? (нагрев кабелей из-за большой длины и всё такое)
22.03.2021 в 09:24:33
BV написал:
lazybeard написал:
BV написал: ВЛ - страдает в том числе от перехлестов... и по нулю - прилетит, несмотря на 3 ома
да, я это понимаю и хочу защититься с помощью реле напряжения. Только вот теперь непонятно каким лучше. Думал трехфазным, но советуют три однофазных.
lazybeard, Я про другое.... Система TN или ТТ ?
BV, ой с этим тоже пока вопрос. Перелопатил уйму информации, но так до конца и не разобрался для себя. Насколько могу судить, ТТ получается гораздо надёжнее при авариях с нулём. И в моём случае, так как все линии будут под УЗО, я могу спокойно выбрать её (вывести все земли из щитков на шину заземляющего контура и нигде не соединять PE с нулём из ввода после счётчика). Поправьте, если ошибаюсь.
22.03.2021 в 09:50:34
юра Т написал: идеально подойдет для газового
:confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.03.2021 в 11:27:00
lazybeard написал: чтобы по дому разводку линий делать из более-менее центральной точки
ЗАЧЕМ? :eek: Сделать проводку без извращений, как все люди делают, — это плохо?