22.03.2021 в 00:24:21
Radio, выше писал что не хочу тянуть из РЩ-2, который будет в прихожей силовые линии к котлу и плите в кухню. Эти потребители стоят за тупо «спиной» к вводному щиту на фасаде снаружи (РЩ-1 в доме будет так же тупо спиной к вводному щиту). Смысл тянуть две линии к щиту в прихожей, а потом возвращаться обратно на кухню?
22.03.2021 в 00:29:56
lazybeard, я правильно понимаю, что ради экономии нескольких метров кабеля вы добавляете целый лишний щит? :net:
Вообще сложно понять, что за чьей спиной там стоит, это обычно рисуют.
lazybeard написал: Смысл тянуть две линии к щиту в прихожей, а потом возвращаться обратно на кухню?
Я тоже не вижу в этом смысла. Обычно тянут просто из прихожей на кухню, и всё. Один щит, одна прихожая, одна кухня.
22.03.2021 в 00:35:46
lazybeard написал: Смысл тянуть две линии к щиту в прихожей, а потом возвращаться обратно на кухню?
Я тоже не вижу в этом смысла. Обычно тянут просто из прихожей на кухню, и всё. Один щит, одна прихожая, одна кухня.
22.03.2021 в 00:51:23
lazybeard написал:
BV написал: ВЛ - страдает в том числе от перехлестов... и по нулю - прилетит, несмотря на 3 ома
да, я это понимаю и хочу защититься с помощью реле напряжения. Только вот теперь непонятно каким лучше. Думал трехфазным, но советуют три однофазных.
lazybeard, Я про другое.... Система TN или ТТ ?
22.03.2021 в 00:55:14
Radio написал: Вообще сложно понять, что за чьей спиной там стоит, это обычно рисуют.
Исправляюсь, вот. По кабелю там не несколько метров, было бы так может и не заморачивался.
22.03.2021 в 01:24:25
lazybeard, так я не понял, зачем нужен рщ-2?
22.03.2021 в 09:14:32
Radio, чтобы по дому разводку линий делать из более-менее центральной точки, в моём случае это прихожая.
Сейчас я склоняюсь к минимальному РЩ-1 с дублирующим вводным АВ, ВН байпаса, реле напряжения и дифавтоматами плиты и котла. Хотя пока что можно всё переиграть, я ещё ничего не закупал и стены не начинал штробить. Вы предлагаете один щит на месте РЩ-2 и от него прокладывать все линии? Не будет ли в таком случае проблем с котлом и плитой? (нагрев кабелей из-за большой длины и всё такое)
22.03.2021 в 09:24:33
BV написал:
lazybeard написал:
BV написал: ВЛ - страдает в том числе от перехлестов... и по нулю - прилетит, несмотря на 3 ома
да, я это понимаю и хочу защититься с помощью реле напряжения. Только вот теперь непонятно каким лучше. Думал трехфазным, но советуют три однофазных.
lazybeard, Я про другое.... Система TN или ТТ ?
BV, ой с этим тоже пока вопрос. Перелопатил уйму информации, но так до конца и не разобрался для себя. Насколько могу судить, ТТ получается гораздо надёжнее при авариях с нулём. И в моём случае, так как все линии будут под УЗО, я могу спокойно выбрать её (вывести все земли из щитков на шину заземляющего контура и нигде не соединять PE с нулём из ввода после счётчика). Поправьте, если ошибаюсь.
22.03.2021 в 09:50:34
юра Т написал: идеально подойдет для газового
:confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.03.2021 в 11:27:00
lazybeard написал: чтобы по дому разводку линий делать из более-менее центральной точки
ЗАЧЕМ? :eek: Сделать проводку без извращений, как все люди делают, — это плохо?
22.03.2021 в 11:28:48
lazybeard написал: Не будет ли в таком случае проблем с котлом и плитой? (нагрев кабелей из-за большой длины и всё такое)
У меня нет слов. :killyourselfbywall: В маленьком домике не бывает большой длины, поймите. Во дворце путина имеет смысл учитывать потери напряжения, если тянуть на другой конец.
22.03.2021 в 12:02:18
Radio написал:
lazybeard написал: Не будет ли в таком случае проблем с котлом и плитой? (нагрев кабелей из-за большой длины и всё такое)
У меня нет слов. :killyourselfbywall: В маленьком домике не бывает большой длины, поймите. Во дворце путина имеет смысл учитывать потери напряжения, если тянуть на другой конец.
Radio, вы не подумайте, я же не спорю и не доказываю своё. Если где что не так, но это не от упёртости, а по неопытности. Я же спрашиваю совета и прислушиваюсь, ведь конечная цель сделать как лучше. Вот сейчас уже думаю насчёт единственного щита в прихожей.
Правильно понимаю, что при таком раскладе достаточно проложить к щиту питающий кабель ввг 5×6мм2, а из щита повести ввг 5×2,5мм2 для котла (9 кВт, в инструкции рекомендуют 1,5 мм2 исходя из 16А на фазу), ввг 4×2,5мм2 для плиты (2фазное подключение, по инструкции 16А на фазу и рекомендуют не менее 1,5мм2) и ввг 3×2,5мм2 для духового шкафа?
22.03.2021 в 12:18:33
lazybeard написал: а из щита повести ввг 5×2,5мм2 для котла
А когда решите заменить, то снова кабель прокладывать? Проведите хотя бы 4 ку.
lazybeard написал: ввг 3×2,5мм2 для духового шкафа
Да.
lazybeard написал: ввг 4×2,5мм2 для плиты
4х4
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.03.2021 в 12:24:50
lazybeard написал: Правильно понимаю, что при таком раскладе достаточно проложить к щиту питающий кабель ввг 5×6мм2, а из щита повести ввг 5×2,5мм2 для котла (9 кВт, в инструкции рекомендуют 1,5 мм2 исходя из 16А на фазу), ввг 4×2,5мм2 для плиты (2фазное подключение, по инструкции 16А на фазу и рекомендуют не менее 1,5мм2) и ввг 3×2,5мм2 для духового шкафа?
Отлилично все поняли . А котел можете с таким указанным сечением поставить даже на 12 кВт . У меня есть клиент таким котлом и практически точно повторяющем ваши потребители на схеме . Дом 120 кв/м и очень энергоэффективный. Самое смешное, что на столбе АВ всего 3Р С20А и его ни разу не выбивало по перегрузу. А у вас запас ого-го .)
22.03.2021 в 12:29:32
megrad написал: 4х4
Нафига ? АВ 20А и прекрасно хватит сечения 2,5 квадрата при двухфазном подключении варочной до 9 и более кВт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу