21.03.2021 в 22:20:21
Спасибо всем за советы и критику! Очень хотелось бы ещё услышать ответы на мои вопросы в начале темы, в частности: 1, 2, 3, 6, 7.
21.03.2021 в 22:29:13
lazybeard написал: Отдельные реле в моем случае не подходят, так как есть трехфазные потребители
3ф потребителей выделяйте в отдельную группу, иначе в доме жить будет невозможно, т.к. 3ф РКН откл сразу все фазы по байпасу есть темы и я фото выкладывал не раз: на 1ф РКН нужны рубильники 1Р и 2Р или 1шт 2Р реверсивный переключатель с нулевым положением
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.03.2021 в 22:41:52
lazybeard написал: Не сильно ли тесно в щитах, хватит ли такого запаса,
дорисуйте нулевые шинки и земли - и будет понятно
lazybeard написал: Можно ли розетки жилых комнат сделать без заземления?
уже ответили - нельзя
lazybeard написал: Насколько при монтаже критична протяжённость линий
не критично. Самое главное - надежные соединения, желательно не шлейфом, а отводами 7' - был ответ
21.03.2021 в 23:04:37
lazybeard, 6 автоматов на свет это перебор, оставьте 2, УЗОшек однофазных можно сократить, оставить по одному на фазу, резервная розетка вообще непонятно зачем заземление есть в доме? какая линия питания идёт по улице, есть риск обрыва ноля?
21.03.2021 в 23:09:34
Lazybeard переводится как лентяй. :popcorn
21.03.2021 в 23:19:24
BV написал: дорисуйте нулевые шинки и земли - и будет понятно
ну общие нулевые и земляные шины в щитах же к DIN-рейкам не относятся. А дополнительные нулевые будут только во втором щите, соответсвенно два модуля займут или даже меньше (если я правильно понимаю), вроде запас ещё остаётся.
BV написал: уже ответили - нельзя
про розетки комнат понятно, поменял кабель на 3×2,5. Но я этот вопрос повторно и не озвучивал.
BV написал: не критично. Самое главное - надежные соединения, желательно не шлейфом, а отводами
ага, понял. Будет сварка или пайка с отводами.
21.03.2021 в 23:32:16
юра Т написал: 6 автоматов на свет это перебор
так это ж всё двух разных щитах, объединить не получится. С УЗО то же самое. Разве что перетащить все линии во второй щит, а в первом оставить только котел и плиту (они буквально за стеной от уличного вводного щита находятся, не хочу переносить, чтоб максимально сократить эти нагруженные линии).
юра Т написал: розетка вообще непонятно зачем
на случай поломки реле напряжения. Уже понял, что надо байпас вместо этого или перемычки.
юра Т написал: заземление есть в доме? какая линия питания идёт по улице, есть риск обрыва ноля?
заземление есть, новый контур, сам делал, проверяющие что-то около 3 Ом намеряли. Линия обычным кабелем, не СИП, не ветхая, но и не новая. Дом в маленьком городке, не дачи. Риск обрыва ноля не исключаю, небольшой но есть. Из-за этого реле напряжения и ставлю. Так-то скачков и просадки у нас особо не наблюдается.
21.03.2021 в 23:46:24
lazybeard написал: на случай поломки реле напряжения. Уже понял, что надо байпас вместо этого или перемычки.
поставьте по релюшке на каждую фазу, все три то сразу не выйдут из строя, а если Вы там проживать будете, то при выходе из строя реле(относительно редкий случай) просто перемычку кинете, можно её заранее заготовить и в щиток положить
lazybeard написал: объединить не получится
там местами прям рядом по 2 автомата стоят или 2 УЗО их смело можно объединить, экономится место и чуток денег, например 2-е и 3-е УЗО и так же 5-е и 6-е
21.03.2021 в 23:48:23
lazybeard написал: тот который открытый многопроволочный алюминиевый.
ВЛ - страдает в том числе от перехлестов... и по нулю - прилетит, несмотря на 3 ома ВЛИ - это СИП
22.03.2021 в 00:00:34
Байпас я себе правильно представляю или там есть какие-то хитрости?
22.03.2021 в 00:04:15
BV написал: ВЛ - страдает в том числе от перехлестов... и по нулю - прилетит, несмотря на 3 ома
да, я это понимаю и хочу защититься с помощью реле напряжения. Только вот теперь непонятно каким лучше. Думал трехфазным, но советуют три однофазных.
22.03.2021 в 00:07:49
юра Т написал: там местами прям рядом по 2 автомата стоят или 2 УЗО их смело можно объединить, экономится место и чуток денег, например 2-е и 3-е УЗО и так же 5-е и 6-е
УЗО всё же не получится: там у меня ванная и кухня, а в другом щите — комнаты и улица. Насчет автоматов подумаю если будет критично с местом. По деньгам смысла вроде нету экономить, раз уж я их сделал отдельными линиями, плюс какое-никакое удобство получу.
22.03.2021 в 00:13:53
Зачем на несчастных 18 отходящих линий 2 разных щита? У вас много лишних денег? :a
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу