lazybeard написал: Заново разбросал

Кондиционер - проверьте, что у Вас указана не тепловая, а ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ потребляемая мощность.

Розетки улица - если это газонокосилка и тд, и сама розетка типа под дождем - хорошо бы отдельный Дифф 10ма. Но если туда сварочник - может и отрабатывать ошибочно... а может и нет

0
lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

24.03.2021 в 19:15:41

BV написал: да,

Спасибо!

BV написал: Кондиционер - проверьте, что у Вас указана не тепловая, а ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ потребляемая мощность.

Да, сглупил, 2,5 кВт вряд ли такого монстра себе поставлю. Пока не приобрел, но в тех к которым присматриваюсь указывают потребляемую мощность 0,75-0,95 кВт.

BV написал: Розетки улица - если это газонокосилка и тд, и сама розетка типа под дождем - хорошо бы отдельный Дифф 10ма.

Не, косилка у меня бензиновая. Эти скорее для какой-то болгарки, переноски и подобного по мелочам. В идеале их можно на отдельный АВ и вообще отключать при ненадобности.

А бойлер на общем УЗО — криминал?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17366

24.03.2021 в 19:20:40

lazybeard написал: А бойлер на общем УЗО — криминал?

Да пущай стоит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124499

24.03.2021 в 19:30:06

lazybeard написал: В идеале их можно на отдельный АВ и вообще отключать при ненадобности.

да, 2П (если в ИДЕАЛЕ) но улица, влага, инструменты без заземления корпуса - подумайте о 10ма

0
lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

26.03.2021 в 22:29:18

Перекроил схему с учётом всех советов, вроде уже что-то вырисовывается более-менее. Заранее извиняюсь что коряво. Оцените, пожалуйста. Есть какие-то косяки?

Решил впихнуть кросс-модуль из соображений того, что удобнее будет перемычку с вводного АВ кинуть в обход реле напряжений если возникнет необходимость. Но когда нарисовал, понял он здесь скорее всего избыточен, только место займёт, а не будет задействован. Наверное можно обойтись тремя фазными шинками в изолированных корпусах на дин-рейку, типа таких.

0
lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

27.03.2021 в 11:53:49

Забыл исправить, вместо АВДТ на котел решил лучше УЗО + АВ. Место вроде позволяет и удобнее потом в щите будет расключать.

0
lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

28.03.2021 в 23:07:39

Вот схема щита. Подскажите, есть косяки?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17366

28.03.2021 в 23:11:49

lazybeard, УЗО 4Р на 32А где собираетесь брать?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

28.03.2021 в 23:22:59

MaSeVi, всмысле где покупать буду или имеете в виду что таких не бывает? Вроде у ИЕК есть такие, смотрел. А покупать в крупном украинском интернет-магазине (в местных толком нет ничего), если это имеет значение.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17366

28.03.2021 в 23:50:27

lazybeard, Нет, я имел в виду именно номинал УЗО

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

29.03.2021 в 08:56:29

MaSeVi, вот такое: IEK ВД1-63 4Р, 32А, 30мА артикул MDV10-4-032-030.