24.03.2021 в 18:35:39
Заново разбросал потребителей по фазам с учётом ВП и ДШ. Решил ещё упростить схему и обойтись по одному УЗО на каждую фазу (не считая своей защиты у котла и ВП+ДШ). Остаётся не в строчку бойлер и есть мысль оставить его просто под общим УЗО на фазе (будет болтаться вместе с «розетками кухни», «розетками тамбура + уличными» и половиной ВП). Чем-то кроме неудобства в обрубании всех групп при утечке на бойлере это обернётся? Или лучше так не делать?
24.03.2021 в 18:36:52
lazybeard написал: 3ПАВ для панели и 2ПАВ для духовки соответственно — это чтобы разрывать и фазные проводники и нулевые (при этом можно обойтись 2ПАВ и 1ПАВ, соответственно). Правильно понимаю?
да, вполне достаточно не разрывать нулевой, т.к. если что - его можно разорвать на 2х приборах сразу отключив УЗО
24.03.2021 в 18:42:12
lazybeard написал: Заново разбросал
Кондиционер - проверьте, что у Вас указана не тепловая, а ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ потребляемая мощность.
Розетки улица - если это газонокосилка и тд, и сама розетка типа под дождем - хорошо бы отдельный Дифф 10ма. Но если туда сварочник - может и отрабатывать ошибочно... а может и нет
24.03.2021 в 19:15:41
BV написал: да,
Спасибо!
BV написал: Кондиционер - проверьте, что у Вас указана не тепловая, а ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ потребляемая мощность.
Да, сглупил, 2,5 кВт вряд ли такого монстра себе поставлю. Пока не приобрел, но в тех к которым присматриваюсь указывают потребляемую мощность 0,75-0,95 кВт.
BV написал: Розетки улица - если это газонокосилка и тд, и сама розетка типа под дождем - хорошо бы отдельный Дифф 10ма.
Не, косилка у меня бензиновая. Эти скорее для какой-то болгарки, переноски и подобного по мелочам. В идеале их можно на отдельный АВ и вообще отключать при ненадобности.
А бойлер на общем УЗО — криминал?
24.03.2021 в 19:20:40
lazybeard написал: А бойлер на общем УЗО — криминал?
Да пущай стоит...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.03.2021 в 19:30:06
lazybeard написал: В идеале их можно на отдельный АВ и вообще отключать при ненадобности.
да, 2П (если в ИДЕАЛЕ) но улица, влага, инструменты без заземления корпуса - подумайте о 10ма
26.03.2021 в 22:29:18
Перекроил схему с учётом всех советов, вроде уже что-то вырисовывается более-менее. Заранее извиняюсь что коряво. Оцените, пожалуйста. Есть какие-то косяки?
Решил впихнуть кросс-модуль из соображений того, что удобнее будет перемычку с вводного АВ кинуть в обход реле напряжений если возникнет необходимость. Но когда нарисовал, понял он здесь скорее всего избыточен, только место займёт, а не будет задействован. Наверное можно обойтись тремя фазными шинками в изолированных корпусах на дин-рейку, типа таких.
27.03.2021 в 11:53:49
Забыл исправить, вместо АВДТ на котел решил лучше УЗО + АВ. Место вроде позволяет и удобнее потом в щите будет расключать.
28.03.2021 в 23:07:39
Вот схема щита. Подскажите, есть косяки?
28.03.2021 в 23:11:49
lazybeard, УЗО 4Р на 32А где собираетесь брать?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2021 в 23:22:59
MaSeVi, всмысле где покупать буду или имеете в виду что таких не бывает? Вроде у ИЕК есть такие, смотрел. А покупать в крупном украинском интернет-магазине (в местных толком нет ничего), если это имеет значение.
28.03.2021 в 23:50:27
lazybeard, Нет, я имел в виду именно номинал УЗО
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2021 в 08:56:29
MaSeVi, вот такое: IEK ВД1-63 4Р, 32А, 30мА артикул MDV10-4-032-030.