Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

22.03.2021 в 11:28:48

lazybeard написал: Не будет ли в таком случае проблем с котлом и плитой? (нагрев кабелей из-за большой длины и всё такое)

У меня нет слов. :killyourselfbywall: В маленьком домике не бывает большой длины, поймите. Во дворце путина имеет смысл учитывать потери напряжения, если тянуть на другой конец.

0
lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

22.03.2021 в 12:02:18

Radio написал:

lazybeard написал: Не будет ли в таком случае проблем с котлом и плитой? (нагрев кабелей из-за большой длины и всё такое)

У меня нет слов. :killyourselfbywall: В маленьком домике не бывает большой длины, поймите. Во дворце путина имеет смысл учитывать потери напряжения, если тянуть на другой конец.

Radio, вы не подумайте, я же не спорю и не доказываю своё. Если где что не так, но это не от упёртости, а по неопытности. Я же спрашиваю совета и прислушиваюсь, ведь конечная цель сделать как лучше. Вот сейчас уже думаю насчёт единственного щита в прихожей.

Правильно понимаю, что при таком раскладе достаточно проложить к щиту питающий кабель ввг 5×6мм2, а из щита повести ввг 5×2,5мм2 для котла (9 кВт, в инструкции рекомендуют 1,5 мм2 исходя из 16А на фазу), ввг 4×2,5мм2 для плиты (2фазное подключение, по инструкции 16А на фазу и рекомендуют не менее 1,5мм2) и ввг 3×2,5мм2 для духового шкафа?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.03.2021 в 12:18:33

lazybeard написал: а из щита повести ввг 5×2,5мм2 для котла

А когда решите заменить, то снова кабель прокладывать? Проведите хотя бы 4 ку.

lazybeard написал: ввг 3×2,5мм2 для духового шкафа

Да.

lazybeard написал: ввг 4×2,5мм2 для плиты

4х4

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

22.03.2021 в 12:24:50

lazybeard написал: Правильно понимаю, что при таком раскладе достаточно проложить к щиту питающий кабель ввг 5×6мм2, а из щита повести ввг 5×2,5мм2 для котла (9 кВт, в инструкции рекомендуют 1,5 мм2 исходя из 16А на фазу), ввг 4×2,5мм2 для плиты (2фазное подключение, по инструкции 16А на фазу и рекомендуют не менее 1,5мм2) и ввг 3×2,5мм2 для духового шкафа?

Отлилично все поняли . А котел можете с таким указанным сечением поставить даже на 12 кВт . У меня есть клиент таким котлом и практически точно повторяющем ваши потребители на схеме . Дом 120 кв/м и очень энергоэффективный. Самое смешное, что на столбе АВ всего 3Р С20А и его ни разу не выбивало по перегрузу. А у вас запас ого-го .)

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

22.03.2021 в 12:29:32

megrad написал: 4х4

Нафига ? АВ 20А и прекрасно хватит сечения 2,5 квадрата при двухфазном подключении варочной до 9 и более кВт.

0

Да, ни фига.

lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

22.03.2021 в 12:43:14

megrad написал: А когда решите заменить, то снова кабель прокладывать?

всмысле на котел с большей мощностью? Это вряд ли, 9 кВт уже с запасом, вообще по расчётам 7кВт должно за глаза хватить.

megrad написал: 4х4

это только из соображений запаса или ещё как-то обосновывается? Не хочется лишнего наворачивать, поймите правильно.

0
lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

22.03.2021 в 13:16:50

dokar написал:

lazybeard написал: Правильно понимаю, что при таком раскладе достаточно проложить к щиту питающий кабель ввг 5×6мм2, а из щита повести ввг 5×2,5мм2 для котла (9 кВт, в инструкции рекомендуют 1,5 мм2 исходя из 16А на фазу), ввг 4×2,5мм2 для плиты (2фазное подключение, по инструкции 16А на фазу и рекомендуют не менее 1,5мм2) и ввг 3×2,5мм2 для духового шкафа?

Отлилично все поняли . А котел можете с таким указанным сечением поставить даже на 12 кВт . У меня есть клиент таким котлом и практически точно повторяющем ваши потребители на схеме . Дом 120 кв/м и очень энергоэффективный. Самое смешное, что на столбе АВ всего 3Р С20А и его ни разу не выбивало по перегрузу. А у вас запас ого-го .)

dokar, спасибо!

20А маловато, да. У меня вводной хотели изначально 25А ставить, потом разрешили 32А.

0
lazybeard
lazybeard
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

22.03.2021 в 15:59:10

В общем прислушавшись к советам, меняю концепцию. Сделаю один большой щит в прихожей (на месте РЩ-2), модульку SE Easy9 меняю на IEK, на УЗО соответсвенно экономить не буду.

Помогите подобрать реле напряжения и байпас к нему (ним). От электроплиты решил отказать в пользу ВП+ДШ, остаётся всего один трёхфазный потребитель — котёл. Случайно нашёл инфу, что для него необязательно именно трёхфазное РН: тэнам как бы всё равно на скачки и они легко меняются в крайнем случае, защищать нужно только мозги котла, а они питаются от одной фазы. Определить какой можно перебором или по схеме. Я не умею читать схемы, но вроде по логике так и есть, три фазы идут к тэнам, а на плату приходит только одна из них.

Правильным решением будет поставить три отдельных РН и раскидать всех потребителей по ним? Какие реле взять, Zubr D2-40, например, подойдут? Из других производителей у нас есть ещё Новатек-Электро и DigiTOP.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.03.2021 в 16:31:09

lazybeard написал: Какие реле взять

Zubr, Новатек-Электро.

lazybeard написал: три отдельных РН и раскидать всех потребителей по ним

Да.

lazybeard написал: байпас

А вот тут засада - у ИЭКа вроде нет, АББ - дорого и много места занимает. Остаётся Хагер, ТДМ, КЭАЗ и то не все можно под нагрузкой переключать. Хотя РН с индикацией - я бы ещё вольтметр поставил.

lazybeard написал: всмысле на котел с большей мощностью

Да.

lazybeard написал: только из соображений запаса

Да. Переделывать будет сложнее.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

22.03.2021 в 18:49:45

lazybeard написал: BV, ой с этим тоже пока вопрос.

С неизолированной воздушкой рекомендуется ТТ

megrad написал: lazybeard написал: ввг 4×2,5мм2 для плиты

4х4

4мм2 для возможности однофазного подключения? Если это не нужно, то 4х2.5мм2

lazybeard написал: У меня вводной хотели изначально 25А ставить, потом разрешили 32А.

Отлично!

lazybeard написал: От электроплиты решил отказать в пользу ВП+ДШ,

Очень правильное решение. Плюсы оцените позже в сравнении с плитой

lazybeard написал: Правильным решением будет поставить три отдельных РН и раскидать всех потребителей по ним?

да.

lazybeard написал: и байпас к нему

Если никто кроме вас туда не полезет - то рассмотрите вариант отключить до РН, и перекинуть перемычки. И безопасней и места меньше. Как вариант, если есть место - перед РН вольтметр до 400вольт. Не надо будет тестером в экстренной ситуации лезть.

lazybeard написал: Какие реле взять, Zubr

ЗУБР, имхо - лучшее по тестам

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.03.2021 в 18:54:42

lazybeard написал: и байпас к нему (ним)

байпас лишний, если и сломается, то не все три сразу, и Вы же вполне способны перемычку кинуть, де на пять минут

0