Москва

Сообщений: 203

23.03.2021 в 18:27:24

В квартире стоят два фильтра Honeywell HS10S: для холодной и горячей воды. Проходящий поток горячей воды существенно ослаб (при этом в режиме промывки вода хлещет очень хорошо), что позволяет предположить, что редуктор давления закис и перестал перемещаться. Оригинальный редуктор давления от Honeywell стоит дорого, поэтому возникли вопросы:

  1. Если начать разбирать редуктор (чтобы посмотреть, что с ним), то поток воды совсем остановиться (недопустимый для меня вариант - квартира жилая) или наоборот, будет течь по полной (допустимый для меня вариант, поскольку в коридоре стоит отдельный редуктор с манометром)?
  2. Есть ли не оригинальные (совместимые), но качественные редукторы давления? Например, фильтры Гейзер Бастион 7508155233 и 7508155201 очень сильно походят на продукцию Honeywell.
0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.03.2021 в 19:02:16

Можно купить ремкомплект D06FA. Замена которого займет часа два для новичка. Можно купить кусок медной трубки и две плоские американки. И спаять байпас в размер фильтра. Не забыть о новых прокладках (паранит). Замена фильтра на байпас - полчаса без воды.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138123

23.03.2021 в 20:21:08

AKI написал: Замена фильтра на байпас - полчаса

Включая перерыв на обед :)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.03.2021 в 21:14:13

BV написал: перерыв на обед

Это если опыт в наличии. А то после откручивания американок прилипший зеленый паранит полчаса отскребать придется :)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.03.2021 в 10:11:55

palych70, открутите колбу и промойте сетку нормально.В Санокс или подобное на полчаса-час. Самопромывка=самообман. Маркетинг.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

24.03.2021 в 10:41:28

АлекСАН_dr написал: открутите колбу и промойте сетку нормально

в HS10 при промывке направление потока меняется. Если сетка забита намертво во время промывки вода тоже не будет проходить. У автора - проходит нормально.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.03.2021 в 10:59:42

AKI, Я делал схемы с обратной промывкой фильтров. Эффективность такой промывки близка к 0.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

24.03.2021 в 11:12:26

АлекСАН_dr, сильно сомневаюсь, что вы делали турбинки для обратной промывки как в HS10. Но суть не в этом: даже если эффективность промывки плохая, а вода при этом проходит через сетку, значит не забитый фильтр причина проблем автора. Лечить нужно редуктор.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.03.2021 в 11:26:10

AKI, Конечно, турбинки я не делал. Просто включайте мозг. Что эффективнее- механическая прочистка или механическая + химическая?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

24.03.2021 в 11:36:36

АлекСАН_dr, тема не про эффективность промывки вообще, а про конкретную проблему, вот ее и решаем.

P.S. Что касается эффективности промывки, то оптимальна та, которая не дает фильтру засориться. Если хватает встроенной, и она эффективна, то зачем дополнительный огород городить?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.03.2021 в 11:54:09

AKI, я понял. вы очередной тролль и ни разу не физик. ареведерче)