Inter, никакой шкалы там нет, только разметка на самом колпачке. хотя не уверен, как вернусь с работы обязательно посмотрю

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

26.03.2021 в 15:05:21

Inter, должны быть на обойме

и риска напротив одной из циферок... а термоголовки не выдавали разве?

0
Bitmen
Bitmen
Новичок

Регистрация: 24.03.2021

Мытищи

Сообщений: 7

26.03.2021 в 16:24:54

Inter, нет, у соседей тоже ни у кого не стоят термоголовки

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

26.03.2021 в 16:46:59

Надо разбираться с этим. Кстати, циферки ещё могут оказаться на гайке, вокруг штока.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138428

26.03.2021 в 17:39:43

Bitmen написал: при закручивании

сколько оборотов?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138428

26.03.2021 в 17:40:52

Bitmen написал: Inter, нет, у соседей тоже ни у кого не стоят термоголовки

Bitmen, трясите УК, может еще не пропили? :)

0
Bitmen
Bitmen
Новичок

Регистрация: 24.03.2021

Мытищи

Сообщений: 7

27.03.2021 в 16:20:48

Inter написал: Inter, должны быть на обойме

и риска напротив одной из циферок... а термоголовки не выдавали разве?

Inter, вот как она выглядит.!#[https://radikal.ru/video/hG8tlsL3WxA]

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138428

27.03.2021 в 18:07:37

Bitmen, термоклапан с преднастройкой. Ссылка на производителя - выше. Найдите точную модель ( должна быть в спецификации проекта)....и инструкцию по преднастройке - производитель что-то писал, о том, что преднастройка защищена от вмешательства - возможно ее нельзя сделать без сброса воды.
Трясите УК чтобы выдали термоголовки. И напишите в общий чат...

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

29.03.2021 в 06:13:35

BV написал: производитель что-то писал, о том, что преднастройка защищена от вмешательства - возможно ее нельзя сделать без сброса воды

тоже видел подобную фразу

Bitmen написал: вот как она выглядит

думаю, крутить надо зубчатую обойму

специальным ключом

Сначала надо понять-в каком положении установлена преднастройка. Есть подозрение, что в максимальном. И во всех квартирах тоже-тогда ничего у себя добиться не сможете-надо придавливать тех, кто ближе к раздаче. Если не максимальная преднастройка, то попытаться немного увеличить её. Производитель предлагает различные способы связи и ним

пообщайтесь, попросите разобраться с положением преднастройки, обрисуйте общую картину-может они как-то могут повлиять на застройщика... зачем им такая "слава"-что на доме стоит их арматура и жильцы замерзают...

0
Bitmen
Bitmen
Новичок

Регистрация: 24.03.2021

Мытищи

Сообщений: 7

29.03.2021 в 09:19:32

Огромное спасибо всем вам за такие подробные и дельные советы и коментарии!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138428

29.03.2021 в 14:38:39

Inter написал: может они как-то могут повлиять на застройщика... зачем им такая "слава"-что на доме стоит их арматура и жильцы замерзают...

думаю, им пох - лишь бы продать, Как и пох Данфосу, которого установлено на несколько порядков больше в других новостройках. Кстати, Данфос поставляется в положении макс = N