15.04.2021 в 22:20:48
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой щиплет вся техника током, там где не окрашено:посудомойка, гриль, микроволновка, котел, стиралка.индикаторной ответркой показывает фазу на корпусе. Вся проводка двухпроводная, дом панельный , земли нет. Подключал электроприбор напрямую через ввод в квартиру, тоже щиплет.Носил к соседу , несколькими этажами ниже, гриль, тоже щиплет, там где розетки без зануления, там где с занулением , не щиплет. Подскажите это особенность двухпроводной сети без заземления и все приборы в такой сети будут щипать или всё-таки может быть где-то в щитке что то не так?
15.04.2021 в 22:36:08
Стас88, у Вас токопроводящие полы? (техника требующая заземления практически всегда, если включить без земли, имеет потенциал на корпусе, обычно это около 110 Вольт)
15.04.2021 в 22:48:04
юра Т, да, там где щиплет током лежит плитка, где ламинат, там такого не наблюдается.какой выход из этого?опасно ли это напряжение? Провести землю на 8 этаж проблематично.узо стоит на входе на мокрую группу на 10 ма, на остальные розетки 30ма, но сработок по ним нет, спасут ли они при пробитии на корпус 220в
15.04.2021 в 23:02:50
Стас88 написал: какой выход из этого?
С такими сетями надо класть везде линолеум, или не пользоваться такой техникой, или мириться со щипанием на свой страх и риск. В случае пробития на корпус, УЗО скорей всего спасёт, там где можно от удара током упасть и неудачно удариться там аккуратней будьте, ну и тормошите свою УК на реконструкцию стояков
15.04.2021 в 23:27:22
юра Т, а провести третий провод ре и занулить его и подвести к розеткам, так можно ?щипать перестанет, но как читал на форуме зануление не рекомендуется. Но сточки зрения безопасности, что опасней зануление или это пощипывание?
16.04.2021 в 04:00:36
Стас88 написал: дом панельный , земли нет.
Дом в каком году построен (введён в эксплуатацию)?
ИМХО (IMHO)
16.04.2021 в 08:22:49
юра Т, газплиты, процентов 40 жильцов занулились
16.04.2021 в 08:31:21
Стас88 написал: юра Т, газплиты, процентов 40 жильцов занулились
Стас88, Стояк - фото с приложенным предметом, для оценки сечения Ноля .
16.04.2021 в 10:49:19
Стас88 написал: посудомойка, гриль, микроволновка, котел, стиралка.индикаторной ответркой показывает фазу на корпусе. Вся проводка двухпроводная, дом панельный , земли нет.
Да, так и должно быть. У всей упомянутой техники в паспорте прямо написано о необходимости розетки с заземлением, и в доме с двухпроводкой использовать эту технику просто нельзя. Последствия - от мягких (Вы их ощущаете) до жёстких. Как повезёт. От жёстких последствий защищает УЗО, но не на 100%.
Стас88 написал: спасут ли они при пробитии на корпус 220в
Скорее всего, да. Но при некотором невезении возможны неприятные варианты, связанные с "током неотпускания": УЗО ещё не срабатывает, а у человека уже судороги, через десяток секунд остановка сердца.
Стас88 написал: как читал на форуме зануление не рекомендуется.
Засада в том, что нерекомендуемое "зануление" и предписанная современными правилами "система заземления TN-C-S" - это по сути одно и то же, с мелкими нюансами. Увидеть эти нюансы иногда довольно сложно. Один из однозначных критериев: "зануление" в однофазной двухпроводной сети строго запрещено и смертельно опасно. Одна из причин очень простая: в двухпроводке Вам никто не гарантирует "поляризацию", и положение фазы и нуля в кабеле может поменяться при мелком ремонте.
В трёхфазном щите подключение провода заземления к нулю иногда возможно. Вопрос про фото щита уже был.
16.04.2021 в 16:58:05
dokar,
16.04.2021 в 19:35:13
Стас88 написал: юра Т, а провести третий провод ре и занулить его и подвести к розеткам, так можно ?щипать перестанет, но как читал на форуме зануление не рекомендуется. Но сточки зрения безопасности, что опасней зануление или это пощипывание?
Стас88, зануление вообще не опасно пока 0 не отвалился . Когда отвалился - основной вопрос какой вольтаж появится на корпусах. Учитывая трехфазность щита маловероятно что на корпусе приборов будет 220. Ну 110. Ну 150. так и то это все через нагрузку. В присутствии токопроводящих полов может пощипать слегка. Если вдруг авария произойдет во время работы проточника, то тут наверно ещё больше нюансов. Зависит от воды. Но акриловая ванна с ПП-трубами думаю спасут.
18.04.2021 в 13:24:06
Стас88 написал: столкнулся с проблемой щиплет вся техника током, там где не окрашено:посудомойка, гриль, микроволновка, котел, стиралка.индикаторной ответркой показывает фазу на корпусе. Вся проводка двухпроводная, дом панельный , земли нет.
Чтоб НЕ щипало как НЕ щипает у ВСЕХ моих клиентов НУЖНО модернизировать хотя бы электрохозяйство квартиры.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб НЕ стало хуже чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с СВОЕЙ рекомендацыей одной из защит которая появилась ТОЛЬКО в МЭК нормативах, с двумя рекомендацыями УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки. .
Стас88 написал: там где с занулением , не щиплет.
С НЕправильно сделанным заземлением может ЗАЗЕМЛИТЬ в МОГИЛУ про что есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в ПУЭ!
ПУЭ Украина 29.06.2011
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.