BV написал: Трехжильная лапша с общим нулем на две разные линии нарушает требования ПУЭ, как минимум по двум пунктам. И на фоне этого - выключатели в нуле значительно меньшее зло - так, мелочь
Вам там жить... ПУЭ или ГОСТ - не принципиально.... ГОСТ Р 50571.5.52-2011521.8.2 "Использование общего нейтрального проводника для нескольких распределительных цепей не допускается..." У Вас таким образом ток в нуле ограничен двумя автоматами по 16А - то есть 32А по алюминию 2.5мм2 и ноль может легко погореть. А при срабатывании/отключении одного АВ работах на линии можно получить удар током от второго, не выключенного АВ. То есть.... тройную лапшу надо сменить/перетянуть по каналам на два кабеля, либо 4 отдельных проводника (если пока не идет речь о защитном проводнике)