BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

30.04.2021 в 11:04:33

and2595 написал:

igor1 написал: Пожалуйста: Вы отключили АВ 1-й линии и что-то на ней делаете. На 2-й линии подключен утюг. Вы отключили N от щитка и... к Вам прилетело от L 2-й линии через утюг.

Вариант хоть и возможный, но крайне маловероятный. Основная проблема все же постараться не перегружать старую часть сети.

and2595, Так эта часть у Вас на вводе. У Вас два АВ по 16, а не перегружать - значит использовать только половину - в любой части квартиры. Вам надо полностью разделить две линии до этажного щита. Либо сделать один ввод от этажного 6кой, и сделать квартирный щиток, от которого полностью разделить две линии.

А Вы о каком-то выключателе в нуле печетесь :)

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

01.05.2021 в 01:44:01

and2595 написал: Основная проблема все же постараться не перегружать старую часть сети

При чем здесь перегрузка сети? Был вопрос:

and2595 написал: А при срабатывании/отключении одного АВ работах на линии можно получить удар током от второго, не выключенного АВ.

Можно подробнее?

Я на него ответил. А часто это или нет - к вопросу отношения не имеет. И вообще: да, вероятность получения удара током ВСЕГДА не слишком велика. Но того, кто его получил, это (малая вероятность) не радует.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

01.05.2021 в 07:18:31

igor1 написал: вообще: да, вероятность получения удара током ВСЕГДА не слишком велика. Но того, кто его получил, это (малая вероятность) не радует

Вероятность попасть в дтп значительно выше, но это никого не останавливает, все каждый день куда-то едут, даже не вспоминая о том, что могут стать одними из многочисленных жертв. :popcorn

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.05.2021 в 11:54:09

AKI написал: Кто ни будь может рассказать, когда (на каком заводе) начали выпускать первый плоский ВВГ в СССР?

Какой завод, не указано, но кабелю более 50 лет, им была сделана проводка на даче в 1970 году...

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

02.05.2021 в 20:51:18

AKI написал: Кто ни будь может рассказать, когда (на каком заводе) начали выпускать первый плоский ВВГ в СССР?

В СССР ВВГ не умели делать, закупали в США, Англии и Германии... :cool: вместе с лампочками..

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

05.05.2021 в 00:25:16

Ixtim, и лампочки не умели делать, да? :a

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

05.05.2021 в 09:24:03

Radio написал: Ixtim, и лампочки не умели делать, да? :a

Radio, Верните нам советские лампочки !

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.05.2021 в 11:12:39

Alex___dr написал: Какой завод, не указано, но кабелю более 50 лет, им была сделана проводка на даче в 1970 году...

Интересно соблюдалось ли в те годы сечение?

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.05.2021 в 11:25:14

Ixtim написал: вместе с лампочками..

самый крупный нынче (раньше был самым мелким) завод на территории бывшего СССР в тверской области (Калашниковский) работает и не останавливался с 1950г:

И на импорт лампочки тоже идут:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

05.05.2021 в 11:51:37

AKI написал:

Alex___dr написал: Какой завод, не указано, но кабелю более 50 лет, им была сделана проводка на даче в 1970 году...

Интересно соблюдалось ли в те годы сечение?

AKI, не аналоги ВВГ, но сечение соблюдалось - на даче есть много разного. Правда изоляция в большинстве - горючая, в том числе и ПЭ

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.05.2021 в 12:26:59

BV написал: Правда изоляция в большинстве - горючая, в том числе и ПЭ

если ПЭ - явно не ВВГ. В середине 70-х мой дед прокладывал на даче провод в земле (в трубе). Он был далек от электрики, хотя сам собрал токарный станок, водокачку (насосную станцию), дом построил и много чего полезного (типа прялок и инструмента) делал. Так вот он говорил про кабель в "двойной непромокаемей изоляции". Ровно поэтому интересно узнать, мог быть это ВВГ советского производства или что другое. Кабель скорее всего двужильный (медный) был, как на фото у Alex___dr.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.