30.04.2021 в 10:57:57
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Ситуация следующая: Брежневка 70х годов, стальные стояки тех же лет, отводы 1/2. Дальше краны Бугатти, фго, счётчик, ок, колбы сл10.
Три вопроса: Гигиенического душа нет, бойлера тоже ок можно выкинуть или лучше оставить?
Давление горячей 2.7, холодной 1.4 Если я модернизирую систему к виду Шк, фго, счётчик, промывной(100мкн), редуктор вальтек 085, компенсатор гидроударов, это будет надёжно и безопасно работать?
Хвс по квартире разведено МП, вопросов нет. А вот ГВС сделано красной трубой ростерм для теплого пола пехб евох. Максимальная температура по паспорту 60. Фитинги - пресс от МП. Что это за дичь и нужно ли бежать менять?
30.04.2021 в 11:12:59
misus написал: редуктор вальтек 085
снижать давление горячей до 1.4 ? :) А на холодной - тоже редуктор?
30.04.2021 в 22:39:51
BV, хочется в среднем положении смесителя получать теплую воду. Тут или в ГВС давление снижать, или хвс поднимать. Но я не знаю как)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу