gelgg написал:
BV, в данном случае скорее хочется подтверждения того, что клеить КГ на MS безопасно. Но, вообще, если выбирать между паркетными клеями и knauf flex или cm 17 super flex, не стоит ли отдать предпочтение последним?
gelgg, MS на несколько порядков эластичнее цементных. Полностью безусадочный, в отличии от цем клея.
Почитайте как по EN 12004 проводятся испытания эластичности цементного клея - по сути на прогиб.
На сдвиг - считай этой эластичности и нет.
FARAON7575 написал:
но просто им будет сложно дать нужную толщину клеевой прослойки,чтобы новая плитка встала в плоскость с соседними
Клей вовсе не нужно наносить на всю площадь, достаточно частых полосок или точек - сделать их горкой и все дела.
На фото вроде не требуется толстый слой.
В плоскость - клинья, или СВП
ИМХО, при монтаже на клей герметик не на сплошной слой, а на 30-50% заполнения даже трещина основания не приведет к трещине на плитке