Andrey80 написал: При этом номинальный ток нагрузки УЗО должен быть на ступень выше или равен номинальному току устройства защиты от сверхтоков."_
Ну а я что сказал?
Radio написал: Если вы берете узо с номиналом больше или равным номиналу вводного автомата, то все ваши узо автоматически защищены
В чем здесь шутки?
И учтите, что ваши 25А узо под 32А автоматом оказываются формально незащищенными, даже если вы под них всего по три линии поставите. Даже по 10А каждая.
Какоё смысл докупать пару астро, если за те же деньги, только дешевле, можно купить пару хагеров и сделать всё феншуьно на хагере? Сделать все феншуьно на астре не представляется возможным в виду ряда технических нюансов, по-любому будет некоторый колхоз.