СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

22.05.2021 в 13:55:52

dokar написал: СтранникXXI, Слабею , неверно .)

dokar, так сложилось, что последние лет несколько я работал исключительно с этим кабелем. Может, рука "замылилась" ;)

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

22.05.2021 в 14:07:10

СтранникXXI, Когда смотрел кабели, обратил внимание,что ВВГнГ(А)-LS 3*6 исполнения- плоский. Круглого не было у них. Но мне думается,что плоским делать сгибы на поворотах будет легче... P.S. Для вводного кабеля имеет смысл приобретать именно ВВГнГ(А)- LS или будет достаточно и ВВГнГ ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

22.05.2021 в 16:13:44

Andrey80 написал: P.S. Для вводного кабеля имеет смысл приобретать именно ВВГнГ(А)- LS или будет достаточно и ВВГнГ ?

ВЫ в принципе собираетесь пользоваться этим LS? Если нет, то можно вовсе без него обойтись.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.05.2021 в 20:17:00

AKI написал: Отвечает не абстрактный завод, а конкретный Вася Пупкин.

а если роботизированная линия? :nо: :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.05.2021 в 20:52:23

ZooZoo написал: а если роботизированная линия?

линия быстро работает? много фальшака выдала? тогда тянет уже на 159 часть 3 или даже 4. акт ввода в эксплуатацию с ФИО - в помощь.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

22.05.2021 в 22:20:00

Radio, Для ввода можно думаю оставить и ВВГнг, а для остальных помещений(жилых) можно использовать ВВГнГ(А)-LS.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

22.05.2021 в 22:21:45

Andrey80, ну то есть вам LS нужен, правильно? Будете пользоваться?

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

22.05.2021 в 22:23:16

Radio, Да, а почему нет,если есть такая возможность?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

22.05.2021 в 22:27:31

Andrey80 написал: Да, а почему нет,если есть такая возможность?

Ну конечно же есть. Вам гарантировано примерно на 40% меньше дыма от проводки при пожаре. Наслаждайтесь.

Хотя многие говорят, что при пожаре дома сидеть не собираются. Не понимаю я их :confused:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20889

22.05.2021 в 22:34:58

Наслаждайтесь.

Хотя многие говорят, что при пожаре дома сидеть не собираются. Не понимаю я их Непонимание Radio, Так можно и опосля насладиться .

0

Да, ни фига.

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

22.05.2021 в 22:43:20

Radio написал: Наслаждайтесь.

Не совсем понимаю ваши шутки,если это конечно таковыми можно назвать... :confused: У меня смысл несколько в другом,что при финансовой возможности взять наиболее лучший вариант из всех имеющихся. :)

0