07.06.2021 в 23:12:38

Radio, Спасибо.Посмотрю.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

07.06.2021 в 23:13:33

Radio написал: И боже вас упаси купить изи.

Тесный? Или что то другое?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20753

07.06.2021 в 23:17:33

Andrey80 написал: Тесный? Или что то другое?

Словами не передать.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

10.09.2021 в 15:20:15

Начал потихоньку подготавливать первое помещение к ремонту. Вскрыл шов потолка между плитами перекрытия на предмет наличия старых проводов- однако ничего там не обнаружил... Зато замерил толщину плит перекрытия. Плиты имеют видимо сплошную конфигурацию без каналов при толщине 115-120 мм. :swoon В зазор можно рассмотреть доски деревянного пола соседней квартиры этажом выше. :)
Видимо появится возможность протянуть новые кабели от щитка в обход несущего ригеля по каналу между плитами...

0
Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

29.09.2021 в 15:49:39

Andrey80, Привет. Я купил квартиру в таком же доме 1-335 Тул М. Данная тема мне очень интересна. Как продвигается работа?

Я ободрал потолок, стены, полы.

Старая проводка к светильникам идет по полу вышерасположенной квартиры (кроме санузлов). Соответственно, у меня на полу проводка освещения соседа снизу. Плиты перекрытия полнотелые, без пустот и каналов. Толщина плит 110 при ширине 3100 и 100 при ширине 2600 (по документации на серию 1-335). Перекрытия ни в коем случае нельзя штрабить, они и так тонкие. Поэтому проводку под освещение буду прокладывать по поверхности плит и закрывать натяжным потолком. Ригель буду обходить снизу в районе ванной, потом закрою аккуратно ГКЛ. Между ригелями у меня зазора нет.

Старую проводку к розеткам не изучал особо, местами видел на полу. Из-за ригелей не получится линии розеток вести по потолку, т.к. будет невозможно сделать опуски к розеткам. К розеткам поведу в стяжке пола. Стяжка это отдельная история.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

02.10.2021 в 15:45:44

Dennis_A написал: Как продвигается работа?

Пока электрикой не занимаюсь. Начал возводить стены из ПГП, которые будут разделять гардероб(бывшая кладовка) и спальню с залом.

Dennis_A написал: Старая проводка к светильникам идет по полу вышерасположенной квартиры

Это не радует, хотя это не важно при прокладке новой.

Dennis_A написал: Перекрытия ни в коем случае нельзя штрабить, они и так тонкие

Даже не думал.

Dennis_A написал: Поэтому проводку под освещение буду прокладывать по поверхности плит и закрывать натяжным потолком.

Аналогично, только еще возможно дополнительно буду делать шумку потолка в некоторых помещениях.

Dennis_A написал: Ригель буду обходить снизу в районе ванной,

У меня ригель проходит напротив ванны- со стороны комнат.

Dennis_A написал: Между ригелями у меня зазора нет.

Свой стык опорный ригелей на опорной балке пока не вскрывал.

Dennis_A написал: Из-за ригелей не получится линии розеток вести по потолку, т.к. будет невозможно сделать опуски к розеткам.

Я предполагал их обойти у фасадных стен и подводить уже трассу к конкретным местам опусков. Да получится расход по длине кабеля, но зато не делать стяжку пола из-за этого.

0
Аватар пользователя
дачник85

Местный

Регистрация: 06.02.2016

Сургут

Сообщений: 2

04.10.2021 в 21:14:50

Andrey80, В данный момент застройщик в этажных щитах устанавливает автоматы 2х полюсные номиналом в 50Ампер. Счетчики ставят 2х тарифные 60Ампер . Вне зависимости от количества комнат в квартире (1комн-2комн-3комн) ставят щит наружной установки на 24 модуля в одной половине устанавливается счетчик в другой устанавливаются 4 диф.автомата 16Ампер(3шт) и 5Ампер(1шт) . Питающий кабель приходит ВВг 36 на плиту на бирке также пишут 36 но по факту прокладывают 34 а на розетки и освещение прокладывают 31,5. ПУЭ регламентирует вводной кабель ВВг 36 . На плиту также 36 (34 допускается о чём и говорит установленый диф.автомат на 25Ампер ) На розеточные группы 32,5 На группы освещения 31,5. по хорошему гостовский кабель 31,5 ещё надо постараться нагрузить чтоб он начал греться . Но опять же если это кабель гостовский а не Тушный. 10кв.мм как вводной кабель если вы собираетесь подключать плиту мощностью 17кВт тогда емеет смысл . И если есть возможность приобретения кабеля такого сечения (если от щита этажного до квартиры менее 10метров) тогда почему нет . Но это при условии что у вас в квартире будет стоять распредилительный щит с автоматами . И вот ещё определитесь с группами потребителей к примеру на кухне на освещение других комнат ставить автоматы серии С и более 3Ампер смысла нет. с учётом того что вы по потолку прокладывать собираетесь значит будет натяжной потолок и соответственно точечные светильник а они как правило диодные и с малым потреблением эл.энергии поэтому и автомат с маленьким номиналом .

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

04.10.2021 в 22:48:10

дачник85, У нас такой реконструкции не придвидется ближайшие 10 лет. Тем более дом с газом и эл.плит нет по умолчанию...

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.10.2021 в 09:40:07

На днях пытался посмотреть есть ли расстояние между горизонтальными несущими ригелями,чтобы можно было пропустить между ними кабели. По итогу расстояние есть,хоть и небольшое,но думаю что 5 кабелей можно будет проложить. Это намного упростило бы прокладку проводки в ту часть помещений за "ригельной зоной".

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2021 в 09:56:34

Andrey80, а по стене ригели не обойти?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.10.2021 в 16:01:19

megrad написал: а по стене ригели не обойти?

В принципе можно, только зачем? Получится по 6 м. в каждую сторону - плюс нужно будет каким то образом обогнуть эти ригели у несущей(фасадной) стены. Следовательно углубиться (штробить) вертикально эту стену,что очень не хочется. Самое интересное- эти ригели опираются на несущую фасадную стену через такие же пластины (платики) толщиной 8-10 мм. И там све сварено,так что получится знатный гемор... :yu: Я хочу пройти между ригелями и далее раскинуть трассы сразу на 3 помещения. Прямо- гардероб,налево- большая спальня,направо- зал.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2021 в 16:45:25

Andrey80 написал: обогнуть эти ригели

Обшейте ГКЛ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.10.2021 в 16:53:19

megrad написал: Обшейте ГКЛ

Визуально ригели в этом случае станут еще шире и ниже. Да и сверлить перфом эти конструкции удовольствия не доставляет. Под ригелями будут установлены еще дверные коробки.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2021 в 17:12:07

Andrey80 написал: Да и сверлить перфом эти конструкции удовольствия не доставляет.

А приклеить религия не позволяет?

Andrey80 написал: Визуально ригели в этом случае станут еще шире и ниже.

40 мм это критично?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

08.10.2021 в 19:21:11

megrad написал: А приклеить религия не позволяет?

Приклеить что? Сами листы ГКЛ к ригелю? Или мы говорим об установке каркаса на профилях и поверх обшивкой листами ГКЛ?

megrad написал: 40 мм это критично?

Если на сторону- то это много.

0