21.01.2022 в 17:05:15
Andrey80 написал: Реле напряжения Новатек-Электро 263т- не садится на дин рейку.
Заметьте, у всех садится, а у вас не садится :popcorn
21.01.2022 в 17:17:56
dokar написал: И что там делает кросс-модуль ?
Как вариант - нулевые шины.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.01.2022 в 18:18:19
Andrey80 написал: Если с этой точки зрения,
а какая еще может быть точка зрения? :)
MaSeVi написал: Andrey80 написал: Для установки реле напряжения- решил нижнии кромки у него не подтачивать,чтобы не было видно вмешательства и лучше чуть подточить дин-рейку в месте установки.
Лучше такие аккуратно пластик реле, маникюрной пилкой для ногтей
а что, чуток сжать пассатижами рейку уже не модно? :)
megrad написал: dokar написал: И что там делает кросс-модуль ?
Как вариант - нулевые шины.
это понятно.
А этот щит имеет возможность боковой установки штатных нулевых шин? Зачем прорези в серой рамке?
Andrey80, предоставьте актуальную схему щита....
21.01.2022 в 20:26:50
BV написал: а что, чуток сжать пассатижами рейку уже не модно?
И зачем это надо?
BV написал: А этот щит имеет возможность боковой установки штатных нулевых шин?
Нет
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.01.2022 в 21:10:07
MaSeVi написал: Лучше такие аккуратно пластик реле, маникюрной пилкой для ногтей
Подрезал аккуратно канцелярским ножом. Реле встало нормально и зафиксировалось.
21.01.2022 в 21:13:55
BV написал: чуток сжать пассатижами рейку уже не модно?
Об этом честно говоря не подумал....
BV написал: А этот щит имеет возможность боковой установки штатных нулевых шин? Зачем прорези в серой рамке?
Не знаю. Сколько не смотрел сборок с этим щитом- бокового крепления шин не встречал.
21.01.2022 в 21:20:12
Andrey80 написал:
dokar написал: Байпас в обход реле ?
Нет. Через него будет подключаться выделенная линия.
dokar написал: И что там делает кросс-модуль ?
Кросс-модуль будет использован для подключения нулей с тех УЗО,на выходы которых будут подходить линии 2,5 и 1,5 кв.мм.
Andrey80, Нетотключайку вешаете на отдельное УЗО+АВ, у вас УЗО избыток . Никаких дурацких плавких вставок, кстати жилье за рубежом- под запретом. Второе , есть уйма куда более компактных способов подключения несколько жил разного сечения на контакты АВ и УЗО. Те же Waqo в адаптерах на дин/рейку
21.01.2022 в 21:25:23
BV написал: предоставьте актуальную схему щита
В схему пока изменения не вносил,сделаю позже. Выделенная линия будет подключена к УЗО-3 через держатель плавкой вставки АВВ.
Питание на балкон будет задействовано не от линии освещения, а от АВ 16 А- питания розеток зала.
Остальное остается без изменения.
21.01.2022 в 21:29:08
dokar написал: Нетотключайку вешаете на отдельное УЗО+АВ
Можно подробнее про что речь,я не понял...
dokar написал: Никаких дурацких плавких вставок,
В чем проблема применять плавкие вставки?
dokar написал: есть уйма куда более компактных способов подключения несколько жил разного сечения на контакты АВ и УЗО
На ваго не хочу,есть еще варианты? И чем плох вариант с кросс-модулем?
21.01.2022 в 21:53:35
Andrey80, Про выденную линию , думал , что речь про нетотключайку . А там аудиофилия . Причем без диффзащиты , как будто на корпус не может быть никаких утечек .