Аватар пользователя
LinkR

Местный

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: 11

11.05.2021 в 12:22:27

Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 12:42:10

LinkR написал: Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

Простите, а откуда вообще возникла такая мысль? Неужели, попытка сэкономить?

0
Аватар пользователя
LinkR

Местный

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: 11

11.05.2021 в 12:45:21

СтранникXXI, Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены. Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке". Человек с форума, я хочу показать ему эту тему. Ну или же приму свершившееся как данность.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

11.05.2021 в 13:02:07

LinkR написал: Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

Частенько в новостройках такая электрика от застройщика, их можно понять-экономят.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 13:10:51

LinkR, новостройка или вторичка? Кабель какого производителя?

0
Аватар пользователя
LinkR

Местный

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: 11

11.05.2021 в 13:18:00

СтранникXXI, Вторичка, кабель Конкорд ВВГнгLS 3*1.5 по потолку в гофре

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

11.05.2021 в 13:18:03

Режим работы чайника известен и мощность тоже. С печью СВЧ немного по другому. В зависимости от моделей и функционала,там есть обычные режимы,так и работа совместно с эл.грилями,а это уже другая мощность. На мой субъективный взгляд, конечно сечение в 1.5 мм.кв ниже нормы,принятой для разводки под розетки. Но думаю в данном случае при совместной работе чайника(кратковременный режим) и СВЧ (без гриля) негатива быть не должно. Данное сечение должно выдержать указанную нагрузку(мощность) без последствий.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.05.2021 в 14:18:13

LinkR написал: Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

LinkR, Вы укажите список линий , и подо что ? Окромя указанного примера .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.05.2021 в 14:20:17

LinkR написал: ВВГнгLS 3*1.5 по потолку в гофре

и всё это пучками и зашито горючей плёнкой? я бы не стал ставить автоматы больше 10 ампер если нужно 16, то штукатурка не проблема, всё прекрасно выдирается, и заделывается(может и в гофре перетянуть можно, а иначе зачем её использовали?), убыток минимален, это же не дорогущий кафель снимать пс. да, застройщики частенько экономят используя 1.5 мм кабель, но я не видел чтобы при этом они пускали кабель в гофре пучками за непроходными потолками

0
Аватар пользователя
LinkR

Местный

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: 11

11.05.2021 в 15:01:44

dokar написал:

LinkR написал: Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

LinkR, Вы укажите список линий , и подо что ? Окромя указанного примера .

dokar, по "примерному" списку потребителей все действительно проходит, местами правда впритык. Мне не нравится сам факт, что самая нагруженная зона посажена на 1.5, плюс нет гарантии что розетки будут использоваться исключительно как их планировали.
Я бы подстраховался АВ десятками, как выше написали, но тогда их может периодически вышибать, что не входило в планы.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.05.2021 в 15:07:17

LinkR, АВ - 13А -14,69 не спасет ? Правда -дорожее . Ну и смотрим табличку .

ссылка

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 15:24:26

LinkR, в плане защиты от перегрузки 16А на 1.5мм2 при Вашем способе прокладки прокатывает. Другое дело, что ОТКЗ для С16 может не хватить. Если нет возможности измерить сопротивление петли "фаза-ноль", можно поставить В16.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 15:27:07

юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?

В гофре пучками?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.05.2021 в 15:33:54

СтранникXXI написал: В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.05.2021 в 15:40:45

СтранникXXI написал:

юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?

В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

0