Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 12:42:10

#6986059

LinkR написал: Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

Простите, а откуда вообще возникла такая мысль? Неужели, попытка сэкономить?

0
Аватар пользователя
LinkR

Местный

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: -1

11.05.2021 в 12:45:21

#6986060

СтранникXXI, Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены. Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке". Человек с форума, я хочу показать ему эту тему. Ну или же приму свершившееся как данность.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1415

11.05.2021 в 13:02:07

#6986063

LinkR написал: Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

Частенько в новостройках такая электрика от застройщика, их можно понять-экономят.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 13:10:51

#6986064

LinkR, новостройка или вторичка? Кабель какого производителя?

0
Аватар пользователя
LinkR

Местный

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: -1

11.05.2021 в 13:18:00

#6986066

СтранникXXI, Вторичка, кабель Конкорд ВВГнгLS 3*1.5 по потолку в гофре

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

11.05.2021 в 13:18:03

#6986067

Режим работы чайника известен и мощность тоже. С печью СВЧ немного по другому. В зависимости от моделей и функционала,там есть обычные режимы,так и работа совместно с эл.грилями,а это уже другая мощность. На мой субъективный взгляд, конечно сечение в 1.5 мм.кв ниже нормы,принятой для разводки под розетки. Но думаю в данном случае при совместной работе чайника(кратковременный режим) и СВЧ (без гриля) негатива быть не должно. Данное сечение должно выдержать указанную нагрузку(мощность) без последствий.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.05.2021 в 14:18:13

#6986079

LinkR написал: Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

LinkR, Вы укажите список линий , и подо что ? Окромя указанного примера .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.05.2021 в 14:20:17

#6986080

LinkR написал: ВВГнгLS 3*1.5 по потолку в гофре

и всё это пучками и зашито горючей плёнкой? я бы не стал ставить автоматы больше 10 ампер если нужно 16, то штукатурка не проблема, всё прекрасно выдирается, и заделывается(может и в гофре перетянуть можно, а иначе зачем её использовали?), убыток минимален, это же не дорогущий кафель снимать пс. да, застройщики частенько экономят используя 1.5 мм кабель, но я не видел чтобы при этом они пускали кабель в гофре пучками за непроходными потолками

0
Аватар пользователя
LinkR

Местный

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: -1

11.05.2021 в 15:01:44

#6986086

dokar написал:

LinkR написал: Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.

LinkR, Вы укажите список линий , и подо что ? Окромя указанного примера .

dokar, по "примерному" списку потребителей все действительно проходит, местами правда впритык. Мне не нравится сам факт, что самая нагруженная зона посажена на 1.5, плюс нет гарантии что розетки будут использоваться исключительно как их планировали.
Я бы подстраховался АВ десятками, как выше написали, но тогда их может периодически вышибать, что не входило в планы.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.05.2021 в 15:07:17

#6986088

LinkR, АВ - 13А -14,69 не спасет ? Правда -дорожее . Ну и смотрим табличку .

ссылка

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 15:24:26

#6986091

LinkR, в плане защиты от перегрузки 16А на 1.5мм2 при Вашем способе прокладки прокатывает. Другое дело, что ОТКЗ для С16 может не хватить. Если нет возможности измерить сопротивление петли "фаза-ноль", можно поставить В16.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 15:27:07

#6986092

юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?

В гофре пучками?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.05.2021 в 15:33:54

#6986093

СтранникXXI написал: В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.05.2021 в 15:40:45

#6986096

СтранникXXI написал:

юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?

В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.05.2021 в 15:44:04

#6986098

юра Т написал:

СтранникXXI написал: В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

юра Т, Если у тс стационары на отдельных линиях, как не грузи оставшееся оборудование на оставшиеся линии,коэффициенты не дадут им помереть и вызвать пожар. Не раздувайте.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

11.05.2021 в 15:45:44

#6986099

LinkR написал: Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены. Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке".

Была договорённость, ребята накосячили, ребята пускай переделывают, а не пытаются извернуться взяв деньги в полном объёме выполнив работы в половину договорённости. Или можно сыграть на этом выбивая из ребят скидку на работы, но если работы комплексные, то возьмут своё на следующих этапах работ.

LinkR написал: Ну или же приму свершившееся как данность.

Не исключено что свершившийся факт проработает много лет без сбоев - решать только вам (в том числе что включать в эти розетки), но если где-то потом захочется ещё одну розеточку на мощный прибор, то локти вам придётся кусать при оценки масштабов переделки, а это будет уже не только штукатурка, но и мебель двигать, обои переклеивать, плитку перекладывать и т.п.

LinkR написал: кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка.

Данный пример будет работать без проблем, т.к. работают не продолжительное время.

LinkR написал: кабель Конкорд ВВГнгLS 3*1

Производитель указывает, что выдержит больше 16А:

Допустимые токовые нагрузки кабелей не должны превышать указанных в табл. 19 ГОСТ 31996-2012. Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей не должны превышать указанных в табл. 23 ГОСТ 31996-2012. https://www.vseinstrumenti.ru/instruction/konkord-vvg-ng-ls-3h1-5-100-metrov-00001246-1335745.pdf

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.05.2021 в 15:47:42

#6986100

dokar, хз как у него проложено, подозреваю что уже с нарушениями по пожарке (за горючим потолком) в этом случае экономить на сечении...

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 16:07:38

#6986103

юра Т написал:

СтранникXXI написал:

юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?

В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

юра Т, "в гофре" и "пучками" - взаимоисключающие понятия.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.05.2021 в 18:09:23

#6986140

СтранникXXI, а разве пучок(2+4шт) не может быть в гофре? Да, и такое встречается, да и соседние гофры тоже греют друг друга, там несколько факторов на пределе, это не айс.

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

11.05.2021 в 18:29:09

#6986148

Кроилово ведёт к попадалову. Тот кто накосячил - тот за свой счёт и исправляет.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
LinkR

Местный

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: -1

11.05.2021 в 20:50:35

#6986199

Друзья, спасибо за участие ! Проводка будет заменена.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.05.2021 в 21:15:53

#6986209

LinkR написал: Проводка будет заменена.

Я бы не менял.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.05.2021 в 21:26:03

#6986215

LinkR написал: Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке". Человек с форума, я хочу показать ему эту тему.

озвучьте ник человека, чтобы понимать, кто может вот так накосячить на пустом месте

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.05.2021 в 21:33:43

#6986222

LinkR написал: Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены.

если это было недавно - чисто экономическая составляющая

LinkR написал: Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке".

самое странное - таки да :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.05.2021 в 21:34:18

#6986223

ZooZoo написал: озвучьте ник человека, чтобы понимать, кто может вот так накосячить на пустом месте

Казнить ? :scare

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
LinkR

Местный

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: -1

11.05.2021 в 21:41:54

#6986228

ZooZoo написал:

LinkR написал: Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке". Человек с форума, я хочу показать ему эту тему.

озвучьте ник человека, чтобы понимать, кто может вот так накосячить на пустом месте

ZooZoo, Я бы не стал этого делать в любом случае, некрасиво )

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

11.05.2021 в 22:13:02

#6986249

сама тема изначально не красиво поставлена,но хоть с честью выходите,не идете на поводу у умников,которые так и хотят выглядеть красиво за счет других.достоинство важнее прихоти,а если мастер прислушавшись решил переделать,то он почти молодец ;) на счет надобности этой затеи,я бы пообщался еще с мастерами электриками,и какие аргументы мастер в свою пользу говорит,сопоставите и тогда решите что делать

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.05.2021 в 22:20:15

#6986256

LinkR написал: Человек с форума, я хочу показать ему эту тему.

озвучьте ник человека, чтобы понимать, кто может вот так накосячить на пустом месте

ZooZoo, Я бы не стал этого делать в любом случае, некрасиво )

Вы знаете, но у меня другое мнение на этот счет, поскольку любое красиво/некрасиво - это время и деньги / / если вам все за так переделают и неловкий инцидент будет исПерчен, то нет проблем, поскольку человек молодец. и, соответственно, страна должна знать героя :) а если ни фига Вам ничего не заменят, то тем более - страна должна знать хероя / / я считаю, что накосячить может кто угодно, где угодно и когда угодно, это аксиома и тут не угадаешь но перепутать 3х1.5 и 3х2.5 при наличии хоть маломальского опыта просто невозможно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.05.2021 в 22:22:20

#6986258

serj12 написал: Казнить ?

запрещено ведь :( исключительно пожизненное :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.