11.05.2021 в 21:15:53

LinkR написал: Проводка будет заменена.

Я бы не менял.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.05.2021 в 21:26:03

LinkR написал: Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке". Человек с форума, я хочу показать ему эту тему.

озвучьте ник человека, чтобы понимать, кто может вот так накосячить на пустом месте

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

11.05.2021 в 21:33:43

LinkR написал: Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены.

если это было недавно - чисто экономическая составляющая

LinkR написал: Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке".

самое странное - таки да :sorry:

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

11.05.2021 в 21:34:18

ZooZoo написал: озвучьте ник человека, чтобы понимать, кто может вот так накосячить на пустом месте

Казнить ? :scare

0

И это пройдёт ...

LinkR
LinkR
Новичок

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: 11

11.05.2021 в 21:41:54

ZooZoo написал:

LinkR написал: Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке". Человек с форума, я хочу показать ему эту тему.

озвучьте ник человека, чтобы понимать, кто может вот так накосячить на пустом месте

ZooZoo, Я бы не стал этого делать в любом случае, некрасиво )

0
евгений78
евгений78
Эксперт

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

11.05.2021 в 22:13:02

сама тема изначально не красиво поставлена,но хоть с честью выходите,не идете на поводу у умников,которые так и хотят выглядеть красиво за счет других.достоинство важнее прихоти,а если мастер прислушавшись решил переделать,то он почти молодец ;) на счет надобности этой затеи,я бы пообщался еще с мастерами электриками,и какие аргументы мастер в свою пользу говорит,сопоставите и тогда решите что делать

0

телефон 8 905 530 42 54

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.05.2021 в 22:20:15

LinkR написал: Человек с форума, я хочу показать ему эту тему.

озвучьте ник человека, чтобы понимать, кто может вот так накосячить на пустом месте

ZooZoo, Я бы не стал этого делать в любом случае, некрасиво )

Вы знаете, но у меня другое мнение на этот счет, поскольку любое красиво/некрасиво - это время и деньги / / если вам все за так переделают и неловкий инцидент будет исПерчен, то нет проблем, поскольку человек молодец. и, соответственно, страна должна знать героя :) а если ни фига Вам ничего не заменят, то тем более - страна должна знать хероя / / я считаю, что накосячить может кто угодно, где угодно и когда угодно, это аксиома и тут не угадаешь но перепутать 3х1.5 и 3х2.5 при наличии хоть маломальского опыта просто невозможно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.05.2021 в 22:22:20

serj12 написал: Казнить ?

запрещено ведь :( исключительно пожизненное :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

11.05.2021 в 22:29:24

ZooZoo написал: если вам все за так переделают и неловкий инцидент будет исПерчен, то нет проблем

Ну как сказать, нет проблем.

Их нагибают, они переделывают за так, но затаив обиду. Потом взрывают автомобиль заказчика. Заказчик подключает друзей и ломает одному шею, другому ногу, третьему ключицу. Или две. Те, в отместку, берут в заложники всю семью заказчика. Ну а там и до открытой вражды недалеко.

А ведь могли бы спокойно жить следующие лет 50, даже не зная, какое там сечение. :popcorn

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 22:46:34

юра Т написал: СтранникXXI, а разве пучок(2+4шт) не может быть в гофре? Да, и такое встречается, да и соседние гофры тоже греют друг друга, там несколько факторов на пределе, это не айс.

юра Т, Вы это серьезно?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.05.2021 в 22:54:05

юра Т написал: СтранникXXI, а разве пучок(2+4шт) не может быть в гофре? Да, и такое встречается, да и соседние гофры тоже греют друг друга, там несколько факторов на пределе, это не айс.

юра Т, даже, если предположить такую глупость, как 2-4 кабеля в одной гофре, групповой коэффициент имеет смысл учитывать, если все кабели нагружены одинаково и постоянно. А такого в быту не будет никогда. А уж про греющие друг друга гофры... :cool: