День добрый форумчане посмотрите пожалуйста схему соединения элементов эл.щита и хотел бы узнать правильно ли собрана. Заранее прошу не кидаться всем чем не попадя опыта мало. Заранее благодарен.

15.05.2021 в 16:12:36
День добрый форумчане посмотрите пожалуйста схему соединения элементов эл.щита и хотел бы узнать правильно ли собрана. Заранее прошу не кидаться всем чем не попадя опыта мало. Заранее благодарен.

15.05.2021 в 16:31:54
mamakanec, Ничего непонятно, но красиво))) Два (или более) УЗО не могут иметь общую шину N. Назначения АВ непонятно. Можно ограничиться 4-5 УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.05.2021 в 21:18:07
mamakanec написал: посмотрите пожалуйста схему соединения элементов эл.щита и хотел бы узнать правильно ли собрана. Заранее прошу не кидаться всем чем не попадя опыта мало.
здравствуйте с какой целью использованы 1Р и 2Р АВ в одном щите? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15.05.2021 в 23:03:04
Добрый вечер! Если судить по схеме у 1-го и 4-го УЗО общая нулевая шинка? Почему общий ноль не выходит после Реле напряжения?
17.05.2021 в 12:56:53
mamakanec написал: День добрый форумчане посмотрите пожалуйста схему соединения элементов эл.щита и хотел бы узнать правильно ли собрана. Заранее прошу не кидаться всем чем не попадя опыта мало. Заранее благодарен.
Ноль на вход 1-го УЗО заведите с нулевой клеммы РН или вводного АВ. У каждого УЗО с АВ 1П должная быть своя отдельная нулевая шинка.
18.05.2021 в 09:46:17
очень мало УЗО, нужно хотя бы 12 штук! какая цель - максимизировать бюджет? делайте тогда каждую линию на своём диф.автомате
18.05.2021 в 10:11:10
Dron/9K, Как там клеммники , лотки и по две линии на каждую лампочку - поживают ? ;)
Да, ни фига.
19.05.2021 в 11:28:47
Dron/9K, очень дельное замечание спасибо.
22.05.2021 в 08:56:31
Dron/9K, Спасибо большое очень дельный совет. На схеме еще два блока АВ не указан количество УЗО закуплено и на цену уже никак не влияет .
23.05.2021 в 17:26:59

Частично переделал и сразу несколько вопросов:
23.05.2021 в 17:33:42
mamakanec написал: Как после РН соединяются УЗО двумя гребенками на ноль и фазу
Либо обжать двойные наконечники НШВИ, либо поставить двух полюсную шину.
mamakanec написал: Правильно ли на схеме соединен блок АВ, нулевой шины и УЗО
Судя по схеме - два варианта: либо двухполюсные АВ, либо шина и однополюсные АВ. Подключены правильно. Кстати ноль на РН нужен только для питания схемы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу