mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

15.05.2021 в 16:12:36

День добрый форумчане посмотрите пожалуйста схему соединения элементов эл.щита и хотел бы узнать правильно ли собрана. Заранее прошу не кидаться всем чем не попадя опыта мало. Заранее благодарен.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

15.05.2021 в 16:31:54

mamakanec, Ничего непонятно, но красиво))) Два (или более) УЗО не могут иметь общую шину N. Назначения АВ непонятно. Можно ограничиться 4-5 УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.05.2021 в 21:18:07

mamakanec написал: посмотрите пожалуйста схему соединения элементов эл.щита и хотел бы узнать правильно ли собрана. Заранее прошу не кидаться всем чем не попадя опыта мало.

здравствуйте с какой целью использованы 1Р и 2Р АВ в одном щите? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

15.05.2021 в 23:03:04

Добрый вечер! Если судить по схеме у 1-го и 4-го УЗО общая нулевая шинка? Почему общий ноль не выходит после Реле напряжения?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

17.05.2021 в 12:56:53

mamakanec написал: День добрый форумчане посмотрите пожалуйста схему соединения элементов эл.щита и хотел бы узнать правильно ли собрана. Заранее прошу не кидаться всем чем не попадя опыта мало. Заранее благодарен.

Ноль на вход 1-го УЗО заведите с нулевой клеммы РН или вводного АВ. У каждого УЗО с АВ 1П должная быть своя отдельная нулевая шинка.

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

18.05.2021 в 09:46:17

очень мало УЗО, нужно хотя бы 12 штук! какая цель - максимизировать бюджет? делайте тогда каждую линию на своём диф.автомате

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

18.05.2021 в 10:11:10

Dron/9K, Как там клеммники , лотки и по две линии на каждую лампочку - поживают ? ;)

0

Да, ни фига.

mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

19.05.2021 в 11:28:47

Dron/9K, очень дельное замечание спасибо.

0
mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

22.05.2021 в 08:56:31

Dron/9K, Спасибо большое очень дельный совет. На схеме еще два блока АВ не указан количество УЗО закуплено и на цену уже никак не влияет .

0
mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

23.05.2021 в 17:26:59

Частично переделал и сразу несколько вопросов:

  • Правильно ли я понял, что ноль на первое УЗО должно быть как двойной контакт ноля от РН/ВА?
  • Как после РН соединяются УЗО двумя гребенками на ноль и фазу?
  • Правильно ли на схеме соединен блок АВ, нулевой шины и УЗО?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2021 в 17:33:42

mamakanec написал: Как после РН соединяются УЗО двумя гребенками на ноль и фазу

Либо обжать двойные наконечники НШВИ, либо поставить двух полюсную шину.

mamakanec написал: Правильно ли на схеме соединен блок АВ, нулевой шины и УЗО

Судя по схеме - два варианта: либо двухполюсные АВ, либо шина и однополюсные АВ. Подключены правильно. Кстати ноль на РН нужен только для питания схемы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу