Ремонтомен написал: Присоединил от счетчика ВВГнг 2х6 через представленное на фото соединение.

Ремонтомен написал: Потом на эту "скрутку" надел соединение, зажал винтом, которое прижало медь и алюминий внутри

где то я подобное видел ... А , вспомнил , в двушке сталинке , вот

я вообще не собирался туда лезть , чуйка сработала :cool: сгнило всё на хрен и отгорало :) года три так простояло

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ремонтомен

Местный

Регистрация: 18.04.2021

Киев

Сообщений: 62

17.05.2021 в 08:57:24

ZooZoo написал:

Ремонтомен написал: еще такой вопрос, раз уж подняли тему надежности... Электрик поменял ввод от счетчика к электростояку, который проходит вертикально в стене в квартире. Стояк старый алюминиевый, фаза уже прохудилась (на прикрепленном фото) Присоединил от счетчика ВВГнг 2х6 через представленное на фото соединение. Сделал петлю из нескольких витков алюминиевого стояка, и накрутил на нее медный кабель. Потом на эту "скрутку" надел соединение, зажал винтом, которое прижало медь и алюминий внутри, и забил все это дело пастой типа солидола (как он мне объяснил, чтобы в соединение медного и алюминиевого кабеля не поступал воздух, чтобы не было окисления..

Как считаете, на сколько это соединение надежно?

в общем-то, можно было сделать и получше :eek: однако, при наличии смазки (т.е. отсутствия воды и кислорода) подобное соединение может всех нас пережить хотя, лично я не люблю зажим под один винт, лучше 2 зы. можно ничего не делать, а РК не замуровывать и иногда снимать с нее крышку, и пирометром проверять температуру соединения (при всех включенных потребителях в квартире) зы2. медь с алюм в обычных условиях (на воздухе) соединяются через стальной болт/шайбы/гайки

ZooZoo, Спасибо вам за совет. Подскажите, если в месте соединения ослабнет контакт, то кабель соединяющий эту скрутку и счетчик тоже начнет греться? (напомню, кабель ВВГнг 2х6) Просто мастер закрыл отверстие с соединением щитком с автоматами, и доступа, в том числе визуального к нему нет. Может быть я смогу время от времени проводить контроль нагрева вводного кабеля при нагрузках, и при малейшем его нагреве принять меры?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.05.2021 в 20:07:42

Ремонтомен написал: если в месте соединения ослабнет контакт, то кабель соединяющий эту скрутку и счетчик тоже начнет греться?

греется точечно в месте плохого контакта (а потом начинается пожар)

Ремонтомен написал: мастер закрыл отверстие с соединением щитком с автоматами, и доступа, в том числе визуального к нему нет

пусть переделывает, поскольку к такому соединению д.б. доступ (при переделке используйте, все-таки, соединение посредством болта/шайб/гайки, поскольку это просто и надежно)

Ремонтомен написал: Может быть я смогу время от времени проводить контроль нагрева вводного кабеля при нагрузках, и при малейшем его нагреве принять меры?

никакого контроля не получится (сами ведь это понимаете), поскольку нет доступа к соединению поэтому, переделывайте зы. если соединение за щитком, то это реальный косяк "мастера"

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Ремонтомен

Местный

Регистрация: 18.04.2021

Киев

Сообщений: 62

17.05.2021 в 21:51:24

ZooZoo написал:

Ремонтомен написал: если в месте соединения ослабнет контакт, то кабель соединяющий эту скрутку и счетчик тоже начнет греться?

греется точечно в месте плохого контакта (а потом начинается пожар)

Ремонтомен написал: мастер закрыл отверстие с соединением щитком с автоматами, и доступа, в том числе визуального к нему нет

пусть переделывает, поскольку к такому соединению д.б. доступ (при переделке используйте, все-таки, соединение посредством болта/шайб/гайки, поскольку это просто и надежно)

Ремонтомен написал: Может быть я смогу время от времени проводить контроль нагрева вводного кабеля при нагрузках, и при малейшем его нагреве принять меры?

никакого контроля не получится (сами ведь это понимаете), поскольку нет доступа к соединению поэтому, переделывайте зы. если соединение за щитком, то это реальный косяк "мастера"

ZooZoo, да, сложняк.. будем что - то думать, т.к. оставлять так как есть уже стремно. Как я понимаю, в любом варианте соединения меди и алюминия будет сниженная надежность? Может нам нужно задуматься о смене стояка на медный с хорошим сечением? Сложность в том, что на одной линии сидят несколько квартир, в т.ч и наша. Если удастся заменить стояк, то как лучше к нему подключиться? (медь+медь?)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.05.2021 в 21:55:43

Ремонтомен написал: в любом варианте соединения меди и алюминия будет сниженная надежность?

если правильно соединить (в т.ч. и спаять), то надежность высокая

Ремонтомен написал: Может нам нужно задуматься о смене стояка на медный с хорошим сечением? Сложность в том, что на одной линии сидят несколько квартир, в т.ч и наша. Если удастся заменить стояк, то как лучше к нему подключиться? (медь+медь?)

однотипные провода обычно в жилом секторе "орехами" подключают, т.е. те же болт/шайба/гайка, по-сути

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.05.2021 в 22:08:05

Ремонтомен написал: принять меры?

если всё уже сделано, и эта скрутка ничего особо поджечь не сможет, то забейте, а когда отгорит переделаете всё

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

17.05.2021 в 22:17:41

Ремонтомен написал: Если удастся заменить стояк, то как лучше к нему подключиться? (медь+медь?)

Конечно. Заменить стояк- это самый лучший вариант,не только для вас.

0
Аватар пользователя
Ремонтомен

Местный

Регистрация: 18.04.2021

Киев

Сообщений: 62

17.05.2021 в 22:36:17

Andrey80 написал:

Ремонтомен написал: Если удастся заменить стояк, то как лучше к нему подключиться? (медь+медь?)

Конечно. Заменить стояк- это самый лучший вариант,не только для вас.

Andrey80, между этой скруткой и нашей квартирой - пластиковая задняя стенка щитка с автоматами. Не знаю, на сколько этот пластик горючий, но проверять не хотелось бы)) К тому же, когда будет закончен ремонт не очень хотелось бы опять лезть за щиток и наводить порядок с этой скруткой. Короче какая - то тупиковая ситуация... еще фигня в том, что "мастер" перекрутил и пережал вводной кабель. Учитывая хрупкость алюминия, его теперь вообще опасно трогать. Даже если переделывать соединение, например на болтовое, то где гарантия, что алюминий не переломается((

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

17.05.2021 в 22:39:04

Ремонтомен, Вероятность конечно есть... За вашим щитком с автоматами самого соединения,которое сделал специалист не видно?

0
Аватар пользователя
Ремонтомен

Местный

Регистрация: 18.04.2021

Киев

Сообщений: 62

17.05.2021 в 23:02:54

Andrey80 написал: Ремонтомен, Вероятность конечно есть... За вашим щитком с автоматами самого соединения,которое сделал специалист не видно?

Andrey80, к сожалению нет. В щитке тесно, и все закрыто автоматами. Видимо, теперь придется смещать щиток в сторону, освобождая доступ к отверстию в стене, где залегает скрутка. И закрывать ее съёмной заглушкой, лючком или еще какой - то городухой, чтобы можно было периодически "проведывать" это творение. Главное чтобы длины вводного кабеля хватило на перемещение. Завтра буду изучать. Мужики, всем спасибо за советы!

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

17.05.2021 в 23:14:55

Ремонтомен, Я не стал бы закрывать плотно. Если получится чуть сдвинуть автоматы и появится возможность визуально с помощью фонарика осмотреть дистанционно скрутку,то стоит так сделать. При локальном нагреве,если он будет,в месте соединения будет заметно изменение цвета изоляции,это можно будет определить визуально. Дальше действовать по ситуации.

0
Аватар пользователя
Ремонтомен

Местный

Регистрация: 18.04.2021

Киев

Сообщений: 62

19.05.2021 в 12:21:35

Уважаемые мастера, подскажите правильность такого решения по нашему вопросу. Хотим приподнять щиток, за которым отверстие в стене с говноскруткой, пробить отверстие в стене, где залегает соединение (за стеной - тамбур), говноскрутку алюминия и меди аккуратно протолкнуть в тамбур, со стороны квартиры в отверстие вставить круг из гипсокартона, и закидать цементно - песчаным раствором, так, чтобы вводной медный кабель выходил из этой замурованной дыры. Со стороны тамбура, где будет выходное отверстие с соединением и скруткой - повесить металлический бокс на ключе для быстрого доступа и контроля состояния соединения. Таким образом мы отсечем стремное место от внутриквартирного пространства (с противопожарной целью), и обеспечим свободный доступ к скрутке (не за внутриквартирным щитком). Возможно, если соединение будет не стабильным, заменим его на другое (болтовое, сжимы, и т.д.)

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

21.05.2021 в 07:37:48

Зачем ждать? Оно уже нестабильно.

0
Аватар пользователя
Ремонтомен

Местный

Регистрация: 18.04.2021

Киев

Сообщений: 62

21.05.2021 в 17:32:47

nachavilo написал: Зачем ждать? Оно уже нестабильно.

nachavilo, Т.к. сейчас не понятно на 100% через что лучше всего соединить медь и скрученный косичкой алюминий.. Да и когда будут менять алюминиевый стояк, чтобы подключались с тамбура, и чтобы уже не снимать и не разбирать щиток (после окончания ремонта это будет проблематичнее)

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

22.05.2021 в 15:32:01

-Гильза медно-алюминиевая, пайка цинково-оловянным припоем, но это вряд ли сами осилите.