23.05.2021 в 17:27:06
Mazayac написал: TAG, открытый полнопроходной - нет. Чего мы тут гадаем, если уже ясно - проблема 100% на уровне квартиры 2 этажа. Кран с заклиненным и наполовину закрытым шаром, заплавленная ппр труба или вообще экономно вкряченная 25 мм вместо 40-ка, а может что-то ещё... Так или иначе переделывать этот участок целиком, снаружи не увидеть.
Mazayac, понятно, будем работать в этом направлении...
Славик64 написал: TAG, при 100500 атмосфер незаметно будет, а при ноль целых Х десятых - да.
Кстати да, как дополнение, у нас пригород, соседство частного сектора и МКД, в сезон огородов давление и так падает, а тут ещё это. Зимой не так сильно чувствуется.
23.05.2021 в 19:26:33
TAG написал: Речь о том, что в моей квартире стояк 35 мм
ранее было
TAG написал: Стояк замерил штангенциркулем 34 мм
на самом деле-это стальная труба с внутренним Ду25, и наружным диаметром 33,5+краска
TAG написал: Т.е. менять нужно 1 и 2 этаж на 40 мм?
за каким хреном лезть на первый этаж :killyourselfbywall:
Inter написал: Первый этаж не при делах, раз там проектная труба не менялась.
TAG написал: на 3, 4 и 5 этажах это заужение от меня на 35 мм не скажется?
нет никакого заужения-это всё та же проектная стальная труба с внутренним Ду25, и наружным диаметром 33,5+краска
TAG написал: Вот фото стояка соседа с 1 этажа
а требовалось
Inter написал: выкладывайте фото-у себя и у соседки со второго этажа
особенно, кран на стояке (и буковки/циферки на нём), переход со стальной трубы на ППР и обратно с ППР на сталь... а так же измерить диаметр ППР трубы
23.05.2021 в 21:28:51
Inter написал: особенно, кран на стояке (и буковки/циферки на нём), переход со стальной трубы на ППР и обратно с ППР на сталь... а так же измерить диаметр ППР трубы
У себя к сожалению не сфоткаю, всё в коробе. Труба у меня ППР, её я и замерил, ~ 35 мм. 2 этаж тоже не могу, соседка ушла в глухую оборону, но если удастся, выложу обязательно. Пока думаю поступить так, если кран вне закона, то нужно написать заявление в УК, чтобы проверили, удостоверились и составили акт. Потом видно будет, может ещё договоримся.
24.05.2021 в 05:20:32
TAG написал:
Aтос написал: Манометром давление измеряют, а расход обычным ведром и не косвенно, а прямее некуда в ведре 10 литров если наполнилось за 2 минуты то расход 5 л/мин
Имеете ввиду, что например при давлении в 1 бар наберется 10 л/мин, 2 бар - 20 л/мин и т.д.? Годный совет, спасибо! Нужно только найти соответствующую таблицу)
TAG, вы пишите глупость Расход не зависит от давления НИКАК
24.05.2021 в 06:51:26
TAG написал: У себя к сожалению не сфоткаю, всё в коробе. Труба у меня ППР, её я и замерил, ~ 35 мм
... и года не прошло-а ВЕЛИКАЯ ТАЙНА выдана :scare Дальше без меня.
24.05.2021 в 06:57:53
Aтос написал: Расход не зависит от давления НИКАК
Если заниматься буквоедством на академическом уровне-то да, не от давления, а от перепада давлений зависит... но на бытовом-понятно, что скорость, а значит и расход зависят от "давления".
24.05.2021 в 07:47:38
не от давления, а от перепада давлений зависит.
ни скорость движения жидкости ни её направления от перепада давления в трубопроводе не зависит НИКАК
Движение жидкости вообще может быть безнапорным. В канализационном коллекторе Ø=1500 мм скорость течения 1,5 м/сек и нету ни давления ни перепада давления, ВООБЩЕ!
24.05.2021 в 08:37:08
Aтос написал: ни скорость движения жидкости ни её направления от перепада давления в трубопроводе не зависит НИКАК
и вам-досвидос :scare
02.06.2021 в 10:18:06
Отчитываюсь о результатах. Путем заявления в УК и выдачи соответствующего предписания, соседи демонтировали кран, попутно заменили старую стальную трубу на ППР, которая к слова была забита так, что отверстие в ней оставалось размером с сигарету. Качественные изменения на лицо, давление не знаю, но в литрах получилось 10 л/мин (ранее max 7), газовая колонка работает увереннее, правда остался ли перепад давления не могу сказать, всего 3 день тестим)
Всем кто откликнулся большое спасибо!
02.06.2021 в 10:34:34
TAG, ну вот. Раз колонке нравится, то все окей!
10-40-99@mail.ru
02.06.2021 в 11:09:19
Aтос написал: ни скорость движения жидкости ни её направления от перепада давления в трубопроводе не зависит НИКАК
Точно подумали, перед тем как этот перл написать? :)
Aтос написал: Движение жидкости вообще может быть безнапорным.
точнее трубопроводы могут быть безнапорными
Aтос написал: В канализационном коллекторе Ø=1500 мм скорость течения 1,5 м/сек и нету ни давления ни перепада давления, ВООБЩЕ!
перепад высот = гидравлический напор
05.09.2021 в 06:44:20
точнее трубопроводы могут быть безнапорными
Совсем необезательно что трубопроводы, могут быть каналы, русла Жидкость движется под собственным весом и всё равно где
перепад высот = гидравлический напор
Вот именно за счёт перепада напоров, а не давления
точно подумали, перед тем как этот перл написать
В доме с циркуляцией ГВС ХВС и верхней раздачей:
1 Давление в стояке подаче снизу 8 атмосфер ввверху 5 атмосфер
вода течет снизу вверх от большого к маленькому.
2 Давление в стояке раздачи ГВС и ХВС сверху 5 атмосфер снизу 8 атмосфер
Вода течёт от малого давления к большому
3 В перекрытом стояке давление сверху 0 снизу 3 атмосферы
Во всех трех случаях перепад давления равный и никак не влияет на направление и движение воды ни скорость движения жидкости ни её направления от перепада давления в трубопроводе не зависит НИКАК
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу