Wirys32
Wirys32
Местный

Регистрация: 06.09.2019

Харьков

Сообщений: 158

17.05.2021 в 16:11:19

По поводу того, что УЗО будет ложно срабатывать - вот где я читал про диф.ток утечки: https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/kak-vybrat-uzo.html

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

17.05.2021 в 16:48:53

Wirys32, Расчеты отведенные в статье принимаются во внимание только при полном отсутствии измеренных данных. На практике при исправной проводке и электроприемниках вся квартира может годами работать на одном УЗО , независимо двух, или четырехполюсном . И речь о миллионном тираже ситуации .

0

Да, ни фига.

Wirys32
Wirys32
Местный

Регистрация: 06.09.2019

Харьков

Сообщений: 158

17.05.2021 в 16:50:20

dokar, понял вас, спасибо! Если не затруднит - посмотрите выше сообщение. Верно ли я подобрал УЗО?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

17.05.2021 в 16:54:46

Wirys32, Проще оперировать четкими фотографиями щитка на площадке . Вместо кучи́ уточняющих вопросов . Ни разу не видел АВ в счётчике . ))

0

Да, ни фига.

Wirys32
Wirys32
Местный

Регистрация: 06.09.2019

Харьков

Сообщений: 158

17.05.2021 в 17:08:19

Ок. Пообщаюсь со своим электриком тогда. Да стоит автомат в щите на площадке, где счетчик. На каждую квартиру стоит 50А. Поэтому выбирают номиналы своего входного автомата некоторые на 50А (хотя смысл, тогда оба выбьет и придется ключ от щита искать). Смысл, видимо, в "по больше" мощности себе получить. Хотя куда там уже больше, на 2-3 комнатную квартиру.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

17.05.2021 в 18:03:10

Wirys32, а у Вас в доме часто напряжение плавает или нули отгорают? (нужны ли вообще реле, в доме то с 50А вводами)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.05.2021 в 18:10:10

Wirys32 написал: Ок. Пообщаюсь со своим электриком тогда. Да стоит автомат в щите на площадке, где счетчик. На каждую квартиру стоит 50А. Поэтому выбирают номиналы своего входного автомата некоторые на 50А (хотя смысл, тогда оба выбьет и придется ключ от щита искать). Смысл, видимо, в "по больше" мощности себе получить. Хотя куда там уже больше, на 2-3 комнатную квартиру.

Wirys32, если Вы поставите на ввод в квартире 40А, при КЗ все равно отключатся оба.

0
Wirys32
Wirys32
Местный

Регистрация: 06.09.2019

Харьков

Сообщений: 158

17.05.2021 в 19:47:19

юра Т, да, очень часто. Отписались уже соседи, Кто установил у себя реле напряжения. Даже сбрасывали скриншоты с программ, которые за скачками напряжения следят, и там было видно, как за ночь несколько раз выключалась вся автоматика из-за скачка :) сейчас может уже по лучше конечно.

0
Wirys32
Wirys32
Местный

Регистрация: 06.09.2019

Харьков

Сообщений: 158

17.05.2021 в 19:47:59

СтранникXXI, хм, не знал. Тогда имеет смысл 50А ставить?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.05.2021 в 20:08:56

Wirys32 написал: Хотя куда там уже больше, на 2-3 комнатную квартиру.

Всё зависит от оборудования.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.05.2021 в 20:15:54

Wirys32 написал: Щит ABB 36 модулей (36 М Basic E BEF402236)

Wirys32, возьмите нормальный бокс, а не это корыто

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.