По поводу того, что УЗО будет ложно срабатывать - вот где я читал про диф.ток утечки:
17.05.2021 в 16:11:19
По поводу того, что УЗО будет ложно срабатывать - вот где я читал про диф.ток утечки:
17.05.2021 в 16:48:53
Wirys32, Расчеты отведенные в статье принимаются во внимание только при полном отсутствии измеренных данных. На практике при исправной проводке и электроприемниках вся квартира может годами работать на одном УЗО , независимо двух, или четырехполюсном . И речь о миллионном тираже ситуации .
Да, ни фига.
17.05.2021 в 16:50:20
dokar, понял вас, спасибо! Если не затруднит - посмотрите выше сообщение. Верно ли я подобрал УЗО?
17.05.2021 в 16:54:46
Wirys32, Проще оперировать четкими фотографиями щитка на площадке . Вместо кучи́ уточняющих вопросов . Ни разу не видел АВ в счётчике . ))
Да, ни фига.
17.05.2021 в 17:08:19
Ок. Пообщаюсь со своим электриком тогда. Да стоит автомат в щите на площадке, где счетчик. На каждую квартиру стоит 50А. Поэтому выбирают номиналы своего входного автомата некоторые на 50А (хотя смысл, тогда оба выбьет и придется ключ от щита искать). Смысл, видимо, в "по больше" мощности себе получить. Хотя куда там уже больше, на 2-3 комнатную квартиру.
17.05.2021 в 18:03:10
Wirys32, а у Вас в доме часто напряжение плавает или нули отгорают? (нужны ли вообще реле, в доме то с 50А вводами)
17.05.2021 в 18:10:10
Wirys32 написал: Ок. Пообщаюсь со своим электриком тогда. Да стоит автомат в щите на площадке, где счетчик. На каждую квартиру стоит 50А. Поэтому выбирают номиналы своего входного автомата некоторые на 50А (хотя смысл, тогда оба выбьет и придется ключ от щита искать). Смысл, видимо, в "по больше" мощности себе получить. Хотя куда там уже больше, на 2-3 комнатную квартиру.
Wirys32, если Вы поставите на ввод в квартире 40А, при КЗ все равно отключатся оба.
17.05.2021 в 19:47:19
юра Т, да, очень часто. Отписались уже соседи, Кто установил у себя реле напряжения. Даже сбрасывали скриншоты с программ, которые за скачками напряжения следят, и там было видно, как за ночь несколько раз выключалась вся автоматика из-за скачка :) сейчас может уже по лучше конечно.
17.05.2021 в 19:47:59
СтранникXXI, хм, не знал. Тогда имеет смысл 50А ставить?
17.05.2021 в 20:08:56
Wirys32 написал: Хотя куда там уже больше, на 2-3 комнатную квартиру.
Всё зависит от оборудования.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.05.2021 в 20:15:54
Wirys32 написал: Щит ABB 36 модулей (36 М Basic E BEF402236)
Wirys32, возьмите нормальный бокс, а не это корыто
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу