Stan_!
Stan_!
Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

19.05.2021 в 22:54:55

Подскажите, плз. Есть новостройка, в которой ввод воды сделан трубами с внутренним диаметром 15 мм. И есть квартира с тремя санузлами + кухня. Есть ощущение, что такого ввода не хватит для снабжения достаточным давлением всех приборов в санузлах и кухне. Как можно подсчитать достаточность такой трубы? Я вроде слышал, что есть нормативы на прибор в л/сек, но найти не смог. Может кто-то подскажет? Или у кого-то есть опыт таких расчетов/экспертизы?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

20.05.2021 в 04:29:09

Stan_!, Маловато, а стояки какого диаметра и что на три санузла один ввод, стояк? Как вы канализацию с трёх санузлов в одно место сводить будете? Или вы ещё не видели квартиру?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4199

20.05.2021 в 05:54:23

Как можно подсчитать достаточность такой трубы?

Подача воды измеряется в литр/минута и зависит от скорости жидкости и сечения трубопровода Расход воды тоже измеряется как литр/минута

Сечение круглой трубы это 1/43,1415²=176.7146 мм² Осталось узнать скорость подачи и параметры вашего расхода

Ребята это задачка по физике за 7 класс про две трубы только там ещё бассейн был

0
Stan_!
Stan_!
Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

20.05.2021 в 07:26:14

Hitgher написал: Stan_!, Маловато, а стояки какого диаметра и что на три санузла один ввод, стояк? Как вы канализацию с трёх санузлов в одно место сводить будете? Или вы ещё не видели квартиру?

Hitgher, пока не видел. Это со слов соседа, который видел :) Ввод выглядит вот так.

Думаю - миллиметров 50-60

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

20.05.2021 в 09:40:45

Aтос, значок «снежинка» не отражается, поэтому те, кто прокурил физику в седьмом классе ничего не поймут, а остальным это Не нужно. Я бы чуть иначе изобразил 3,14х15²/4=176.7146 мм² Stan_!, нет там 15 мм-это ППР 20ый, внутри-13,2 в лучшем случае (если трубы приличные и заплывов нет).

0
Stan_!
Stan_!
Местный

Регистрация: 11.02.2021

София

Сообщений: 489

20.05.2021 в 09:46:37

Inter написал: Aтос, значок «снежинка» не отражается, поэтому те, кто прокурил физику в седьмом классе ничего не поймут, а остальным это Не нужно. Я бы чуть иначе изобразил 3,14х15²/4=176.7146 мм² Stan_!, нет там 15 мм-это ППР 20ый, внутри-13,2 в лучшем случае (если трубы приличные и заплывов нет).

Inter, ну я и писал по внутренний диаметр. :) То есть все хуже. Ладно, видимо, будем привлекать независимую экспертизу.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.05.2021 в 09:47:40

Stan_! написал: ввод воды сделан трубами с внутренним диаметром 15 мм. И есть квартира с тремя санузлами + кухня.

Трубы обозначаются по наружному диаметру. В вашем случае это может быть как DN20, так и DN25. Давление на подаче тоже неизвестно.

Потребление измеряется не кол-вом санузлов, а кол-вом проживающих и точек разбора ПМ/СМ, душевых кабин, унитазов и т.д.

Итого пока ответить на вопрос ТС сколько ни будь точно - невозможно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.