20.05.2021 в 11:11:37
Подтекает место соединения гофры "McAlpine" (слив унитаза) с раструбом фановой 110й трубы канализации.Менял три разновидности уплотнительных колец,не помогло.Та же проблема была и с затычкой/заглушкой 110й трубы,спас сантех скотч. Силиконовую смазку применяю. Труба/заглушка или гофра заходит туго, с большим усилием. В чем м.б. причина?
Под местом соединения можно наблюдать капельки,прогрессирует в момент слива унитаза или сильной активности в сточной трубе.
Гофра такая -
20.05.2021 в 11:32:56
Мастер-здрастер написал: Подтекает место соединения гофры "McAlpine" (слив унитаза) с раструбом фановой 110й трубы канализации.
Собирайте слив жёсткими трубами. Гофра для постоянного подключения в принципе не предназначена, а уж в горизонтальный отвод и подавно.
20.05.2021 в 12:02:10
Санитарным герметиком имеет смысл промазывать стык двух труб (внешнюю окружность)?
20.05.2021 в 12:03:11
Мастер-здрастер, гофра должна вставляться в срезанную трубу, не в раструб. Кусок трубы=длине раструба поможет решить вашу проблему
20.05.2021 в 12:05:07
Мастер-здрастер написал: Санитарным герметиком имеет смысл промазывать стык двух труб (внешнюю окружность)?
Мастер-здрастер, Нет
20.05.2021 в 12:12:46
master.msk написал: ...гофра должна вставляться в срезанную трубу, не в раструб...
Они разные бывают. Те, которые в трубу - у них присутствуют кольцевые уплотнители. На этой гофре их нет, она предназначена для раструба.
ТС. Посмотрите отсутствие всякого облоя и неровности/шероховатости по месту вставки резиновой манжеты. Да и саму резинку тоже. Если там всё чисто, ищите трещину.
20.05.2021 в 12:13:09
master.msk, гофра не гармошкой вставляется (фото гофры выше приложил),а трубой,т.е. герметизируется уплотнителем "принимающей" трубы.
20.05.2021 в 12:14:23
Микро-трещина может быть?
20.05.2021 в 12:15:39
Ну, чудес не бывает... Или пробуйте разные резинки ещё и ещё.
20.05.2021 в 12:21:47
pool написал:
master.msk написал: ...гофра должна вставляться в срезанную трубу, не в раструб...
Они разные бывают. Те, которые в трубу - у них присутствуют кольцевые уплотнители. На этой гофре их нет, она предназначена для раструба.
ТС. Посмотрите отсутствие всякого облоя и неровности/шероховатости по месту вставки резиновой манжеты. Да и саму резинку тоже. Если там всё чисто, ищите трещину.
pool,
Осмотреть нет возможности,т.к. сточные воды выходят из этой трубы...
Т.е. подтекание не является нормой и его нельзя устранять герметиками и сантехскотчем? Правильно я понял,что возможные причины:микротрещина или перекос/зазоры (не плотное прилегание) резинового уплотнителя?
Что бы не мучится с вытеканием сточных вод из трубы при замене в будущем подводок к унитазу,допустимо использовать переходную трубу с небольшим углом развернутым к верху?
20.05.2021 в 12:33:23
Мастер-здрастер, понятно Там обратный уклон похоже небольшой. Резинку в раструбе поменяйте
20.05.2021 в 12:36:08
Мастер-здрастер написал: ... Осмотреть нет возможности,т.к. сточные воды выходят из этой трубы...
Этаж/этажность - ? Ждите паузу, на свой страх и риск. Либо пройдитесь по соседям сверху с просьбой 20 минут не пользоваться водой. Придумайте заглушку подглублённую. Но без осмотра - никак. Да и монтировать желательно на сухую (я не про смазку, про воду).
Т.е. подтекание не является нормой и его нельзя устранять герметиками и сантехскотчем?
Нельзя. Ищите причину.
Правильно я понял,что возможные причины:микротрещина или перекос/зазоры (не плотное прилегание) резинового уплотнителя?
Перекоса быть не может.
...допустимо использовать переходную трубу с небольшим углом развернутым к верху?
Небольшой угол вверх всегда приветствуется, но не всегда есть возможность его поставить.
20.05.2021 в 12:37:20
master.msk написал: Мастер-здрастер, понятно Там обратный уклон похоже небольшой. Резинку в раструбе поменяйте
master.msk, менял,~4шт разных видов перепробывал.
20.05.2021 в 12:44:49
Мастер-здрастер, а что за трубы? Как называются. Они тоже не все одинаковые. Сейчас чего только не продается
20.05.2021 в 12:46:55
master.msk написал: Мастер-здрастер, а что за трубы? Как называются. Они тоже не все одинаковые. Сейчас чего только не продается
master.msk, затрудняюсь сказать,это от застройщика 110я ПВХ серая,им примерно 20 лет.Там нет чугуна,весь дом (П44т) в этих трубах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.