24.05.2021 в 23:10:57
СтранникXXI написал: В принципе, что ставить на вводе в ЩК - АВ или ВН - принципиальной разницы нет.
разница есть и вы эту разницу должны объяснять заказчику простыми словами , если ставите второй АВ) :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.05.2021 в 23:13:28
AKI написал: ок. Какую линию или что они перегрузят?
У ТС трёх-фазное подключение и автомат на 50А? Да, ему устроить перегрузку будет непросто.
Другое дело, когда ограничение 40А на квартиру с электроплитой. :scare Повторюсь - имею личный опыт.
Следование моим советам вредит кошельку
24.05.2021 в 23:15:54
СтранникXXI написал: много видели случайно срабатывавших вводных АВ?
совсем недавно и несколько раз. Электричество дернулось, три автомата (в квартирном щитке два и на лестнице) - сработали. У соседа. Он слушал музыку. Негромко. Причина - качественный УНЧ был включен (с тороидальным трансформатором).
24.05.2021 в 23:20:23
ВТБ! написал: У ТС трёх-фазное подключение и автомат на 50А?
похоже на то. Но ведь и проводка к вводу в квартирный щиток на 50А, не так ли?
24.05.2021 в 23:20:27
СтранникXXI написал: Songo, какие неудобства Вы видите от вводного АВ вместо ВН в ЩК?
СтранникXXI,
В этажном щите, никаких не вижу, а второй ВА в квартирном щите абсолютно не нужен, там место ВН.
24.05.2021 в 23:24:18
Три "случайно" сработавших ВА? Давайте называть вещи своими именами - это было КЗ.
Варить усилителем сосед не пробовал? :D
Следование моим советам вредит кошельку
24.05.2021 в 23:27:19
ВТБ! написал: Защита от перегрузки. Предполагается, что тепловой автомат в квартирном щитке сработает раньше, чем автомат в этажном. А доступ к этажному у ТС преступно ограничен.
ВТБ!,
От перегрузки защитит автомат в этажном щите.
А в квартирном щите от перегрузки защитит ВА на линии.
СтранникXXI написал: Объясните, пожалуйста, в чем великое преимущество вводного ВН перед АВ в квартирном щитке?
Больше шансов на селективность в случая короткого на некой квартирной линии. Тем более, ВН надёжнее размыкает контакты, что лучше в случае обслуживания щита.
24.05.2021 в 23:28:12
Songo написал:
СтранникXXI написал: Songo, какие неудобства Вы видите от вводного АВ вместо ВН в ЩК?
СтранникXXI,
В этажном щите, никаких не вижу, а второй ВА в квартирном щите абсолютно не нужен, там место ВН.
Songo, А на хрена , если АВ доступней и коммутирует даже под нагрузкой гарантировано , что не всякому ВН - показано ?
Да, ни фига.
24.05.2021 в 23:29:50
ВТБ! написал: Три "случайно" сработавших ВА? Давайте называть вещи своими именами - это было КЗ.
Варить усилителем сосед не пробовал? :D
ВТБ!,
Может быть так, что сработает на линии и общий в квартире, а на площадке не дёрнется, из за другой температуря.
24.05.2021 в 23:30:12
Songo написал: ВН надёжнее размыкает контакты
модульный? Вы не ошибаетесь? м.б. приведете какие-то аргументы? желательно, не словеса
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу