ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25819

26.05.2021 в 16:27:42

AKI написал: Давайте посмеемся вместе

Что Вы мне хотели рассказать этим видео? Что при пониженном напряжении энергетическую селективность обеспечить легко и просто?

0

Следование моим советам вредит кошельку

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.05.2021 в 16:42:30

ВТБ! написал: И что мы видим на этом примере? Разъединитель, а вовсе не выключатель нагрузки.

Читайте внимательно: выключатель - разъединитель.

ВТБ! написал: при пониженном напряжении энергетическую селективность обеспечить легко и просто

А разве АВ срабатывают от напряжения? Что касается видео, то как раз хотелось бы услышать мнение о причинах наблюдаемой "селективности" (специально беру в кавычки).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21335

26.05.2021 в 16:44:20

AKI написал: Что касается видео, то как раз хотелось бы услышать мнение о причинах наблюдаемой "селективности"

Видео не смотрел, но осуждаю.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.05.2021 в 16:45:59

Radio написал: Видео не смотрел, но осуждаю.

Ненавистникам абебе - смотреть противопоказано. Осуждать - можно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21335

26.05.2021 в 16:48:54

AKI, я как увидел, что перчатки на два размера больше, так и смотреть не стал. Так и понял, что там про абебе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25819

26.05.2021 в 16:59:59

AKI написал: А разве АВ срабатывают от напряжения?

От превышения тока. Но характеристики ВА зависят от напряжения. На немодульных аппаратах обычно и маркируются.

AKI написал: хотелось бы услышать мнение о причинах наблюдаемой "селективности"

Кавычки совершенно лишние: Вы своим конденсатором проинтегрировали ток, получив количество электричества и напряжение, то есть энергию. А дальше с помощью омического и индуктивного сопротивления получили функцию тока и проинтегрировали её квадрат, вычислив интеграл Джоуля и продемонстрировав нам энергетическую селективность.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

26.05.2021 в 17:23:13

Songo написал:

СтранникXXI написал: В этом слабость? :cool: Не смешите меня. АВ в ЩЭ точно так же сработает и с тем же успехом обесточит квартиру.

Не знаю как в вашей нормативке, но в нашей есть требование, что между вводным автоматом и нижестоящим должна быть селективность! Обеспечьте селективность и можете ставить на вводе ВА вместо разрешенного ВН. Лично я бы в таком случае ставил автоматы в литом корпусе с подходящим номиналом из таблицы селективности производителя, но проще ВН.

Songo, будьте любезны, приведите цитату из ваших правил, где бы предписывалось обеспечение селективностм АВ в жилых помещениях. А заодно расскажите, как у вас обеспечивается селективность между групповыми АВ в ЩК и "квартирным" АВ в ЩЭ.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.05.2021 в 17:40:26

ВТБ! написал: А дальше с помощью омического и индуктивного сопротивления получили функцию тока и проинтегрировали её квадрат, вычислив интеграл Джоуля и продемонстрировав нам энергетическую селективность.

А куда вы дели из интеграла Джоуля время (I2t)? Ибо для энергетической селективности это вроде как ключевой показатель:

P.S. Энергии одного заряда конденсатора было достаточно для двух-трех уверенных срабатываний С63.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25819

26.05.2021 в 17:50:21

AKI написал: А куда вы дели из интеграла Джоуля время (I2t)?

Зачем Вам время, когда Ваша аналоговая ЭВМ вычислила сразу интеграл тока в квадрате? Время на ток в квадрате - это для упрощённых расчётов, а у Вас точные.

AKI написал: P.S. Энергии одного заряда конденсатора было достаточно для двух-трех уверенных срабатываний С63.

Сопротивление цепи незначительно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25819

26.05.2021 в 17:53:31

А что означают стрелочки на табличке - синенькая и красненькая? К Вашим аппаратам они никаким боком.

P.S.Виноват, чёрненькая. А это просто иллюстрация по пользованию таблицей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25819

26.05.2021 в 17:57:09

СтранникXXI написал: будьте любезны, приведите цитату из ваших правил, где бы предписывалось обеспечение селективностм АВ в жилых помещениях.

А вдруг хозяйка задумала приготовить экзотическое блюдо, а неселективное отключение прервёт этот сложный технологический процесс?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.