Wind02
Wind02
Новичок

Регистрация: 29.05.2021

Ташкент

Сообщений: 4

30.05.2021 в 07:57:19

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что за устройство на фото. Выходит из стены (??) Недавно под нижней гофрированной трубой появились подтёки (на фото видна большая капля) Вызванный сантехник сказал, что не знает, что это такое... Снял подтекающий нижний гофр. шланг, он оказался полностью забит, при попытке прочистить пересохший пластик рассыпался. Вопрос: что это за устройство, откуда в нём вода и можно ли заменить кусок гофрированного шланга внизу обычным не гофрированным?

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

30.05.2021 в 08:11:01

Воздушный клапан ? Запорный шарик (зеленый) перестал двигаться и вся конструкция заполнилась конденсатом.... "можно ли заменить кусок гофрированного шланга внизу обычным не гофрированным?" - запросто

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9498

30.05.2021 в 08:11:30

Похоже на сифон для кондиционера.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124683

30.05.2021 в 13:53:24

Wind02, Сифон для кондиционера с шариком от пересыхания. Установлен через ж.пу - надо переделывать

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.05.2021 в 16:27:14

Wind02, сухой сифон надо разворачивать на 90 градусов, чтобы он стал работать (шарик должен запирать сечение сухой трубы, опускаясь вертикально вниз под действием силы тяжести). Шланг любой можно поставить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124683

30.05.2021 в 16:46:28

Mazayac написал: сухой сифон надо разворачивать на 90 градусов

я думаю, что форум развернул фото :)

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9701

30.05.2021 в 17:10:03

BV, а как же капля?

на фото видна большая капля

0

10-40-99@mail.ru

Wind02
Wind02
Новичок

Регистрация: 29.05.2021

Ташкент

Сообщений: 4

30.05.2021 в 19:26:03

Mazayac, сухой сифон - это от кондиционера? Сиё чудо в Москве у детей-студентов, для них выясняю.

0
Wind02
Wind02
Новичок

Регистрация: 29.05.2021

Ташкент

Сообщений: 4

30.05.2021 в 19:27:21

BV написал:

Mazayac написал: сухой сифон надо разворачивать на 90 градусов

я думаю, что форум развернул фото :)

BV, Нет, всё именно так и расположено. Капля, да, кстати.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.05.2021 в 20:17:51

Wind02 написал: сухой сифон - это от кондиционера?

Да, это для кондиционера. И гофрошланги типичные для кондейщиков.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

30.05.2021 в 23:20:15

Wind02 написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что за устройство на фото.

Wind02,

Это сифон PROFcool SCU-032 ЦИТАТА:

Встроенный сифон для сбора конденсата от систем кондиционирования воздуха, вертикальный, с гидрозатвором высотой 93мм и механическим запахозапирающим устройством, не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе, с декоративной крышкой. При сливе дренажа от систем кондиционирования воздуха вода проходит через три патрубка, герметично соединенные между собой с помощью уплотнительных прокладок и уголков. Патрубки имеют гидрозатвор высотой 93мм и механическое запахозапирающее устройство в виде шарика, который при высыхании гидрозатвора не пропускает запахи из канализации. Пропускная способность: 0,09 л/с

Мне приходилось такой устанавливать. Правильно - это вертикальная установка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу