BV, « Да, только PEN не было на вводе в дачные домишки с пробками по 10А, и защитного зануления в домишках с двумя пробками тоже не было...»
Повторные заземления делались? Делались. Значит PEN было, поэтому и ставили две пробки, а не одну. А защитное зануление в «домишках» или даже в «дворцах», строго говоря, не обязательно, если обеспечивается разделение и не применяются приборы класса I.
«... В условиях когда сетевые компании дают ТУ, в которых этот самый PEN должен проходить через дохлые контакты счетчика...»
Что б когда какая сетевая компания воспротивилась проходной клемме типа «Орех» или иной системы ;) Им же лишь бы была бы неразрывность жилы PEN до счётчика. Ну или что б этот разрыв был под пломбой.