Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 16:05:15

Serge3leo написал: ;) Но и N не становится, а получается чёрт и что и сбоку бантик ;)

.

Нейтральный проводник (neutral conductor) согласно ГОСТ 30331.1-2013 — это проводник, электрически присоединенный к нейтрали и используемый для передачи электрической энергии

Кони, люди (С)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.06.2021 в 16:13:06

BV написал:

Serge3leo написал: СтранникXXI, ;) Но и N не становится, а получается чёрт и что и сбоку бантик ;)

И в миллионах двухпроводных подключений тоже? :D И надо срочно бежать - переделывать на TN ?

BV, что значит переделывать? Оно отродясь, с перехода от IT в 1930-х, делалось как TN (сетями с глухозаземлённой нейтралью и защитным занулением), в каких-то затёртых годах и старых ПУЭ рекомендовали устанавливать по две плавких вставки, как бы их и ставили. И более менее обоснованно считали, что для занулённых щитков повторные заземления ВЛ обеспечивают безопасные напряжения прикосновения, а в сухих помещений без повышенной опасности и так обеспечивается необходимое разделение. Потом появились иные варианты.

Сетей TT, у нас особо не делали, их в других странах делали, но это другая история.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.06.2021 в 16:17:42

BV, « длительность - параметрами УЗО.»

Если повреждение после УЗО. А если в данной «схеме» повреждение до УЗО, то на цепи «бывшего» PEN, после автомата 1P+N, параметрами защиты на ТП.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 16:23:12

Serge3leo написал: Оно отродясь, с перехода от IT в 1930-х, делалось как TN (или сетями с глухозаземлённой нейтралью и защитным занулением),

Да, только PEN не было на вводе в дачные домишки с пробками по 10А, и защитного зануления в домишках с двумя пробками тоже не было...

Serge3leo написал: BV, что значит переделывать?

По современным нормам. В условиях когда сетевые компании дают ТУ, в которых этот самый PEN должен проходить через дохлые контакты счетчика

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.06.2021 в 16:39:34

BV, « Да, только PEN не было на вводе в дачные домишки с пробками по 10А, и защитного зануления в домишках с двумя пробками тоже не было...»

Повторные заземления делались? Делались. Значит PEN было, поэтому и ставили две пробки, а не одну. А защитное зануление в «домишках» или даже в «дворцах», строго говоря, не обязательно, если обеспечивается разделение и не применяются приборы класса I.

«... В условиях когда сетевые компании дают ТУ, в которых этот самый PEN должен проходить через дохлые контакты счетчика...»

Что б когда какая сетевая компания воспротивилась проходной клемме типа «Орех» или иной системы ;) Им же лишь бы была бы неразрывность жилы PEN до счётчика. Ну или что б этот разрыв был под пломбой.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

02.06.2021 в 16:41:30

Serge3leo написал: К примеру, как для него рассчитать ток повреждения и продолжительность протекания этого тока, скажем, при замыкании на заземлённую металоконструкцию?

Serge3leo написал: какие основания для того, что б у этого чёрт знает какого провода после автомата 1P+N отличалось от нормативного сечения PEN?

Какое отношение это имеет к вопросу идентификации этого проводника?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 16:43:50

Serge3leo написал: Повторные заземления делались?

В домишках и дачных домах - нет. В МКД старых - тоже не встречал.

Serge3leo написал: Значит PEN было, поэтому и ставили две пробки, а не одну.

Переведите? (С) Хотя... не надо, смысла нет...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 16:54:43

Serge3leo написал: то на цепи «бывшего» PEN, после автомата 1P+N, параметрами защиты на ТП.

поподробнее, какая защита в ТП стоит на отходящем проводнике PEN ? :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.06.2021 в 16:55:08

Serge3leo написал: TN (сетями с глухозаземлённой нейтралью и защитным занулением),

Вот тут логическая ошибочка. Наличие в сети глухозаземлённой нейтрали совершенно не означает возможность и применимость защитного зануления на стороне потребителя. Надо перечислять запреты применения зануления в разных версиях ПУЭ? Да, запреты менялись; самыми либеральными, насколько я знаю, были ПУЭ-6. Но обожглись, и прикрутили гайки.

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 17:28:21

Спасибо всем, было очень интересно почитать, хоть ничего и не понятно. Единственное, что понял - надо глянуть, стоит 2Р или 1Р+N :)

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

02.06.2021 в 17:33:24

BV,

PS для начала - рисуют всю схему...

Был бы опыт или образование в электрике - с этого бы и начал.

Или если была б хотя бы уверенность в наёмном электрике. Пока, к сожалению, мне не встретились не зависимо от стоимости услуг (естественно, не утверждаю, что их нет - мне не повезло), поэтому постепенно пытаюсь разбираться сам.

0