Очень нужна консультация по некачественной стяжке пола.
Предистория. Сделал подготовку под ЦП-стяжку в квадратной квартире (35 м2 без перегородок): установил маяки, прогрунтовал плитонит "Суперпол". Перепад высот 10 мм (у окон) до 60 мм (у вх. двери). Работу по здоровью отдал "мастеру". Он делал ЦПС петролит м300 + арм.сетка везде кроме 1-й полосы (там слой 10-20 мм). По факту он нарушил технологию и разводил смесь чрезвычайно жидкой (как наливной пол). Последняя полоса была у выхода там на стяжке остались лужи. Результат стяжка последней полосы - на 4-5 мм ниже.
Первые 10 дней стяжка была под плёнкой. Окна за газетами. По совету "мастера" раз в несколько дней увлажнял.
на 21 день стяжка отслоилась на 5-7%. на 30 день на 15-20%. Больше всего отслоение (и трещины) в первой полосе и в санузле (слой стяжки 25-40 мм). Там где слой стяжки толще 50 мм (25-30% площади стяжки) отслоений и трещин почти нет. На видео сначала стучу в санузле, потом иду к окнам.
Вижу 2 варианта: 1) демонтаж и новая стяжка 2) ремонт бухтящего и трещин: Первую полосу (без армосетки) переделать, остальное попробовать приклеить эпоксидной смолой (насверлить дырок в бухтящем), трещины расшить и заделать ремсоставом.
Есть опасение, что если пойти по 2-му варианту, то нет гарантий что и дальше не будет отслаиваться. Хочу выждать ещё неделю и посмотреть динамику. Дело в том, что на 21 день первая полоса (тонкая) уже точно высохла, но через неделю (смотрел вчера) площадь отслоений учеличилась вдвое.
Нужен Ваш совет. Для Питера: готов показать, рассмотреть предложения по ремонту.