Аватар пользователя
Jury1982

Местный

Регистрация: 06.11.2017

Москва

Сообщений: 54

15.06.2021 в 17:27:02

Ребят особо не электрик , заказчик нарисовал схему расположения автоматики в электрощите. Данные такие -на этой схеме то что внутри квартирного щита , щит на 36 модулей -в коридоре вводной на 50А -на фотографии это в общем коридоре , нижняя наше, обведено красным :)

у меня лично вопросы : -в общ. коридоре все убрать, оставить вводной справа на 50А и противопожарное узо на 100мА, оно вобще по фото пустое , не подключенное висит, ну мне так кажется -получается после УЗМ как делить фазу на две линии через клемный зажим проходной ? -выключатель/рубильник сколько ампер, двухполюсной на N или L от обрыва нуля я так понимаю..

  • дальше группа на свет суммарно 50 ампер узо на 40а, наверно некорректно нужно 63 или после узо ставить АВ на 32 ? -сечение ввода и сечение на эл. плиту 4кв ? -дальше по розеточным группе от одного узо на 40а куча линий, я вижу вариант добавлять узо и группу, или объединить какие то группы, короче накрученно что-то и все это в 36 модулей
  • дифы после узо на вар. панель и водонагреватель-ошибка обычные АВ.

Буду признателен за мнения и рассуждения :)

Если не стоило создавать отдельную тему по этому вопросу и есть тема для размещения подобных вопросов, то прошу модераторов перенести куда нужно спс

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

15.06.2021 в 17:51:56

Jury1982 написал: особо не электрик , заказчик нарисовал схему расположения автоматики в электрощите.

Jury1982 написал: Буду признателен за мнения и рассуждения

Попали как-то раз в яму медведь, волк и лось. Сидя день, два, на третий не вытерпели и говорят лосю, дескать жрать охота, невмоготу, готовься. Ну лось и говорит:

  • Жрите, что же делать. Тока есть у меня просьба, на заднице у меня написано завещание, прочтите перед моей смертью. Волк с медведем сунулись читать, а лось как даст копытами. Волка насмерть, а медведь чуть живой лежит и причитает:
  • Ну ладно волк, он тупой как баран, но я-то, я-то куда полез, я же читать не умею!
0
Аватар пользователя
Jury1982

Местный

Регистрация: 06.11.2017

Москва

Сообщений: 54

15.06.2021 в 18:09:02

ser000, ;) защитанно, но схема проста и класическая для кв-ного щита, может кому то интересно под бутылочку пивка вечером решить данный кросворд ))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2021 в 18:26:02

Jury1982 написал: после УЗМ

Я бы не рисковал - РБУЗ ли РН 263т

Jury1982 написал: как делить фазу на две линии

Jury1982 написал: -сечение ввода и сечение на эл. плиту 4кв

Вводной 50 а откуда 4 ка? 10 на квартиру, 6 на плиту - хотя зависит от оборудования.

Jury1982 написал: наверно некорректно нужно 63 или после узо ставить АВ на 32

ИЭК рекомендует УЗО на порядок выше АВ. Освещение достаточно двух групп, освещение и розетки разместить так чтобы группы одноимённых помещений были под разными УЗО. Освещение под УЗО. Варочная на сколько кВт? Всю нагрузку равномерно расположить под УЗО. Аквасторож, тёплый пол, сигналку планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.06.2021 в 19:24:32

megrad написал:

ИЭК рекомендует УЗО на порядок выше АВ.

Во-первых, на порядок - это в десять раз. Во-вторых, выше или равным номиналу АВ или предохранителя.

0
Аватар пользователя
Jury1982

Местный

Регистрация: 06.11.2017

Москва

Сообщений: 54

15.06.2021 в 19:25:18

megrad, да, только теплый пол два контура , небольших по 1-2 кв.м...забыл кстати

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.06.2021 в 19:26:50

megrad написал: Аквасторож, тёплый пол, сигналку планируете?

так ТС исполнитель, он не планирует...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Jury1982

Местный

Регистрация: 06.11.2017

Москва

Сообщений: 54

15.06.2021 в 19:34:02

ZooZoo, я вкурсе что из оборудования будет в квартире :)

0
Аватар пользователя
Jury1982

Местный

Регистрация: 06.11.2017

Москва

Сообщений: 54

15.06.2021 в 19:39:32

megrad написал:

Jury1982 написал: после УЗМ

Я бы не рисковал - РБУЗ ли РН 263т

Jury1982 написал: как делить фазу на две линии

Jury1982 написал: -сечение ввода и сечение на эл. плиту 4кв

Вводной 50 а откуда 4 ка? 10 на квартиру, 6 на плиту - хотя зависит от оборудования.

Jury1982 написал: наверно некорректно нужно 63 или после узо ставить АВ на 32

ИЭК рекомендует УЗО на порядок выше АВ. Освещение достаточно двух групп, освещение и розетки разместить так чтобы группы одноимённых помещений были под разными УЗО. Освещение под УЗО. Варочная на сколько кВт? Всю нагрузку равномерно расположить под УЗО. Аквасторож, тёплый пол, сигналку планируете?

megrad, варочная 7.1 Квт

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

15.06.2021 в 20:34:41

СтранникXXI написал:

megrad написал:

ИЭК рекомендует УЗО на порядок выше АВ.

Во-первых, на порядок - это в десять раз. Во-вторых, выше или равным номиналу АВ или предохранителя.

СтранникXXI, А предохранитель какой коэффициент соответствия номиналу УЗО имеет ? )

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.06.2021 в 10:18:32

Jury1982 написал: варочная 7.1 Квт

Тогда почему 4 ка на неё?

СтранникXXI написал: выше или равным номиналу АВ или предохранителя.

Благодарю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

17.06.2021 в 01:33:50

Jury1982, Что вам так УЗО жалко? Всего две штуки, а АВ много. Вырубит и будет или свет или розетки. Стиралки- посудомойки, кухню( фартук) отделите под свое УЗО.
Какой у вас проводок в щитке заботливо обернутый желто-зеленой изолетной. Фантазеры электрики делали. Чтобы это значило? )))

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

18.06.2021 в 10:08:31

nezlo написал: Что вам так УЗО жалко?

Ему-то чего, ведь:

Jury1982 написал: заказчик нарисовал схему расположения автоматики в электрощите

а автор:

Jury1982 написал: особо не электрик

И похоже чисто спортивный интерес:

Jury1982 написал: у меня лично вопросы

Так что туда бы специалиста, что бы разобрался и сделал как надо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

18.06.2021 в 11:16:05

Jury1982 написал: Буду признателен за мнения и рассуждения :)

не занимайтесь работами, по которым у Вас не хватает нужной квалификации.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

18.06.2021 в 15:23:38

BV написал: не занимайтесь работами, по которым у Вас не хватает нужной квалификации.

Тут зависит от статуса исполнителя и его желаний заработать больше денег (на следующем объекте будет хвастаться, что ещё и электрик). Если как подсобный рабочий уходить и не делать, то что считает не правильным, а если делать, то строго как написало начальство (в данном случае заказчик) и требовать внесение всех слов на бумагу с подписями с двух сторон (что один сказал, а второй понял и принял к исполнению), ибо потом косяки, а может и то что не понравиться заказчику, полученные по собственной инициативе или по требованию заказчика могут повесить на этого несчасного и денег не заплатить...

0