Esamsonio
Esamsonio
Новичок

Регистрация: 15.06.2021

Ногинск

Сообщений: 12

15.06.2021 в 22:00:53

Здравствуйте, проблема в следующем, на сколько это допустимо? Инсталяция уже под плиткой.

0
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

15.06.2021 в 22:35:23

Вскрывать и переделывать, ИМХО! Иначе дальше будет только хуже. На фото не понятно есть ли сверху инсталляции штатные 2 крепежа к стене?

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

15.06.2021 в 22:48:20

Переделывать, скорее всего, ничего не придётся. Если инсталляция закреплена к задней стене (надеюсь, что это так), то после навески унитаза всё встанет на свои места. Причина люфта, правда, не ясна.

0
Esamsonio
Esamsonio
Новичок

Регистрация: 15.06.2021

Ногинск

Сообщений: 12

15.06.2021 в 22:52:03

Pekkonen, да два крепежа к стене есть, газоблок 5 см

0
Esamsonio
Esamsonio
Новичок

Регистрация: 15.06.2021

Ногинск

Сообщений: 12

15.06.2021 в 22:54:01

Прораб: Физика начальных классов. Крепление унитаза вверху. Как только вы притянете унитаз к шпилькам, нагрузка унитаза с низу на плитку минимальная. Если бы унитаз крепился шпильками с низу. Это был бы другой вопрос

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

15.06.2021 в 22:54:30

Возможно, что чел. поставил шпильки и не законтрил гайками инсталляцию. Плохо, конечно, но не кошмар.

Esamsonio, ничего не понял из сказанного. Непонятная и неуместная аргументация.

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14194

15.06.2021 в 22:55:38

Esamsonio написал: Прораб: Физика начальных классов

в начальных классах физику не преподают ... прораб видимо не в курсе

0
Esamsonio
Esamsonio
Новичок

Регистрация: 15.06.2021

Ногинск

Сообщений: 12

15.06.2021 в 23:07:42

pool написал: Возможно, что чел. поставил шпильки и не законтрил гайками инсталляцию. Плохо, конечно, но не кошмар.

Esamsonio, ничего не понял из сказанного. Непонятная и неуместная аргументация.

pool, законтрить гайками требуется изнутри?

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

15.06.2021 в 23:14:30

Да, изнутри. Повторюсь - кошмара нет. Не переживайте раньше времени. Всё встанет нормально.

Сам пишу, а сам волнуюсь... вдруг чел и вправду напортачил чего...

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.06.2021 в 23:16:39

Esamsonio, за шпильки дёргать совершенно бессмысленно - при неустановленном унитазе в резьбе "шпилька-гайка рамы" есть люфт. При монтаже унитаза шпилька "растягивается" между гайкой рамы и внешней гайкой, унитаз прижимается к плитке, люфт полностью исчезает. Если зашивка рамы выполнена как положено, с опорой листа ГКЛ/ГВЛ на плоскость рамы, и сама инсталляция закреплена на 4 точки - никакая плитка не страдает. А если между обшивкой и рамой зазор - тогда вообще ничего не спасёт, кроме переделки. Раму бы так подёргать, но при зашитой инсталляции не за что зацепиться. Сейчас правда сюда набегут кулибины, модернизирующие схемы производителей инсталляций дополнительными гайками и утвержающие, что уж без контргаек-то точно всё развалится и надо рассверливать плитку под гайки...

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

15.06.2021 в 23:42:45

Mazayac, на видео видно, что люфт присутствует именно в инсталляции (раме).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу