BV написал:
ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте мой вопрос ЕЩЕ раз - Вы путаете теплое с мягким
Вопрос не понятен, прошу пояснить.
Рассматриваем однофазный счечтик, понятно что при объединении нуля и фазы на шине нуля или измерительной шине будет КЗ - эти варианты перепутывания не рассматриваем.
Если перепутать фазу на клемах 1-2 (слева к нагрузке, справа к стояку), то прибор покажет обратный ток и выдаст ошибку.
Если на клеммы фазы 1-2 подключить нулевые провода (слева от стояка, справа к нагрузке), то тоже будет обратный ток и будет ошибка.
Если нулевые провода поменять на клемах 1-2 (слева к нагрузке, справа к стояку), то будет правильное направление тока, но неправильное подключение и в этом случае счетчик ошибки не увидет.
Если менять местами подключение 3-4 (не зависимо от того что туда подключено, в исполнении с измерительной шиной только на фазном проводнике), то это не даст ни какого эффекта, т.к. это одно соединение через перемычку.

То есть формально вы правы, прибор покажет не ошибку замены фазы нулём, а ошибку неправильного направления тока. Однако если перепутать пары без изменения входа и выхода (вход слева, нагрузка справа для каждой пары), то косвенно покажет ошибку перепутывания фазы и нуля - хотя опять же покажет ошибку в направлении тока.