kesenka написал: сантов 8 подниму с помощью ЭППС, остальные 5-7 залью
я бы не советовал использовать эппс. Лучше делать жесткое основание.
26.06.2021 в 18:37:18
kesenka написал: сантов 8 подниму с помощью ЭППС, остальные 5-7 залью
я бы не советовал использовать эппс. Лучше делать жесткое основание.
26.06.2021 в 18:42:04
Грэй, на него дома ставят и стяжки льют
26.06.2021 в 18:56:12
kesenka написал: Грэй, на него дома ставят и стяжки льют
такто да, и на песок ставят дома. я тоже раньше так думал, и сделал два поддона на песке. Оба пришлось переделывать, один через 5, другой через 10 лет. Просадки в полмиллиметра достаточно для протечки.
26.06.2021 в 19:26:17
kesenka написал: если поверх стяжки делать гидру,
а как без этого? Напитывать стяжку водой из душа - так себе идея...
kesenka написал: Вопрос только в том, как это сделать максимально быстро, человек уже 4 месяца без душа сидит.
А вы спросите - ему - ненадежно но быстро, или надежно - но дольше :)
kesenka написал: на него дома ставят и стяжки льют
укладывают под дороги, и взлетные полосы.... Просто для некотрых свойства ЭППС сравнимы с песком, а составы стяжек не отличаются от составов наливных полов почти ничем. И как только аргументы у некоторых заканчиваются - начинается быдло-стиль - переход на личности :)
26.06.2021 в 19:36:31
Грэй, просадку он даст сразу, а пол миллиметра герметик в углу удержит.
26.06.2021 в 19:39:13
BV, это всё понятно. А напитываться не будет, у керамогранита около 1% впитываемость, только в случае образования трещины.
26.06.2021 в 19:43:52
kesenka, я не закладывал и не закладываю герметик, так как не рассчитываю на просадку. Если вы закладываете герметик, -значит, где- то в глубине души тоже боитесь просадки. Делайте, воля ваша. -Думаю, с герметиком будет лучше.
26.06.2021 в 19:46:28
BV, за своим стилем следи лучше.
26.06.2021 в 19:53:37
kesenka написал: BV, это всё понятно. А напитываться не будет, у керамогранита около 1% впитываемость, только в случае образования трещины.
которые обязательно будут в швах, и через них капиллярное всасывание происходит на отлично... Гидру думаю сможете пристыковать через шов из MS полимера. По крайней мере это намного лучше, чем не делать гидру вовсе
26.06.2021 в 19:54:31
Да забыл написать, что быдло-стайл включает в себя еще и "тыкание" оппоненту :)
26.06.2021 в 20:09:52
Грэй, ну, учитывая, что стены гипсокартон, который является подвижным материалом, без герметика швы обязательно потрескаются, а герметик ещё ни разу не подводил. Усадку даёт не только эппс, но и здание, так что в углах в душевых я считаю герметик обязательным. Тема уже ушла в другое русло, тема была с другим контекстом. P.S. углы примыкания стен и пола из разнородных материалов всегда проходятся герметиком во избежание трещин, уже давно известный факт, что обычная затирка выкрашивается со временем.