05.07.2021 в 09:25:04
Товарищи профессионалы, чтобы отбросить все сомнения, проверьте пожалуйста еще раз схему, все ли правильно я понял, исходя из ваших советов? Или что-то есть к исправлению?
05.07.2021 в 10:26:56
Anton43 написал: Товарищи профессионалы, чтобы отбросить все сомнения, проверьте пожалуйста еще раз схему, все ли правильно я понял, исходя из ваших советов? Или что-то есть к исправлению?
Собирайте. П. С. Если в ЩЭ будете ставить АВ 40А вводной кабель лучше 3×10.
05.07.2021 в 11:12:54
СтранникXXI, На кой десятка при 40:А ? Прям нагнетание .
05.07.2021 в 11:22:13
dokar написал: СтранникXXI, На кой десятка при 40:А ? Прям нагнетание .
dokar, береженого бог бережет. При способе В2 6мм2 38А.
18.07.2021 в 19:55:37
Ребят подскажите пожалуйста, кабеля фирмы «ecocable» хорошие или нет?
18.07.2021 в 19:59:48
Anton43 написал: Ребят подскажите пожалуйста, кабеля фирмы «ecocable» хорошие или нет?
Так в названии сказано - Эконом кабель.
Шучу :) Такого кабеля не видел и не слышал, да и доверия такие названия не вызывают.
18.07.2021 в 21:38:49
Anton43 написал: Ребят подскажите пожалуйста, кабеля фирмы «ecocable» хорошие или нет?
Anton43,
ассортимент достаточно приличный, но завод не монстр
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.07.2021 в 15:59:37
Сегодня в магазине электрики, мою схему сборки щита, консультант подверг большому сомнению. Мол а зачем вы узо на 40А ставите это не правильно. Правильный ли всё-таки номинал выбран для узо с учетом, что после него сумма номиналов автоматов больше чем номинал узо?
30.07.2021 в 16:07:11
Anton43 написал: Мол а зачем вы узо на 40А ставите это не правильно.
Мозги у этого консультанта неправильные.
Anton43 написал: Правильный ли всё-таки номинал выбран для узо
Да.
Anton43 написал: сумма номиналов автоматов больше чем номинал узо?
Да хоть пиццот автоматов, не впитывайте генерируемый повсеместно бред...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2021 в 17:16:26
Anton43, определитесь - у каждого своё мнение, а продовану нуно больше продать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.07.2021 в 19:46:00
Anton43 написал: Мол а зачем вы узо на 40А ставите это не правильно.
У продована задача впарить. Если он Вам продаст тоже самое УЗО но на 63А и за те же деньги что и 40А, то берите конечно на 63А :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.