Anton43
Anton43
Новичок

Регистрация: 25.06.2021

Самара

Сообщений: 25

05.07.2021 в 09:25:04

Товарищи профессионалы, чтобы отбросить все сомнения, проверьте пожалуйста еще раз схему, все ли правильно я понял, исходя из ваших советов? Или что-то есть к исправлению?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.07.2021 в 10:26:56

Anton43 написал: Товарищи профессионалы, чтобы отбросить все сомнения, проверьте пожалуйста еще раз схему, все ли правильно я понял, исходя из ваших советов? Или что-то есть к исправлению?

Собирайте. П. С. Если в ЩЭ будете ставить АВ 40А вводной кабель лучше 3×10.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20349

05.07.2021 в 11:12:54

СтранникXXI, На кой десятка при 40:А ? Прям нагнетание .

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.07.2021 в 11:22:13

dokar написал: СтранникXXI, На кой десятка при 40:А ? Прям нагнетание .

dokar, береженого бог бережет. При способе В2 6мм2 38А.

0
Anton43
Anton43
Новичок

Регистрация: 25.06.2021

Самара

Сообщений: 25

18.07.2021 в 19:55:37

Ребят подскажите пожалуйста, кабеля фирмы «ecocable» хорошие или нет?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.07.2021 в 19:59:48

Anton43 написал: Ребят подскажите пожалуйста, кабеля фирмы «ecocable» хорошие или нет?

Так в названии сказано - Эконом кабель.

Шучу :) Такого кабеля не видел и не слышал, да и доверия такие названия не вызывают.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.07.2021 в 21:38:49

Anton43 написал: Ребят подскажите пожалуйста, кабеля фирмы «ecocable» хорошие или нет?

Anton43, ассортимент достаточно приличный, но завод не монстр ссылка думаю, что проблем никаких не возникнет дома бухту 100м потестируйте: измерьте диаметр жилы и его изоляции, а также сопротивление всей 100м бухты

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Anton43
Anton43
Новичок

Регистрация: 25.06.2021

Самара

Сообщений: 25

30.07.2021 в 15:59:37

Сегодня в магазине электрики, мою схему сборки щита, консультант подверг большому сомнению. Мол а зачем вы узо на 40А ставите это не правильно. Правильный ли всё-таки номинал выбран для узо с учетом, что после него сумма номиналов автоматов больше чем номинал узо?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

30.07.2021 в 16:07:11

Anton43 написал: Мол а зачем вы узо на 40А ставите это не правильно.

Мозги у этого консультанта неправильные.

Anton43 написал: Правильный ли всё-таки номинал выбран для узо

Да.

Anton43 написал: сумма номиналов автоматов больше чем номинал узо?

Да хоть пиццот автоматов, не впитывайте генерируемый повсеместно бред...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2021 в 17:16:26

Anton43, определитесь - у каждого своё мнение, а продовану нуно больше продать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.07.2021 в 19:46:00

Anton43 написал: Мол а зачем вы узо на 40А ставите это не правильно.

У продована задача впарить. Если он Вам продаст тоже самое УЗО но на 63А и за те же деньги что и 40А, то берите конечно на 63А :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.