Anton43
Anton43
Новичок

Регистрация: 25.06.2021

Самара

Сообщений: 25

03.07.2021 в 17:38:13

Radio написал: а там уже щиток в соответствии с утвержденным вами проектом

в квартире в щитке на 25 двухполюсной ставить автомат? Я извиняюсь за столь возможно глупые вопросы...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21271

03.07.2021 в 17:39:57

Anton43 написал: в квартире в щитке на 25 двухполюсной ставить автомат?

Да можно просто рубильник поставить :popcorn

0
Anton43
Anton43
Новичок

Регистрация: 25.06.2021

Самара

Сообщений: 25

03.07.2021 в 17:44:23

Radio написал:

Anton43 написал: в квартире в щитке на 25 двухполюсной ставить автомат?

Да можно просто рубильник поставить :popcorn

Radio, тогда УЗО нужно ставить выше номиналом автомата в этажном щите? чтобы не считать ав после УЗО. или все же лучше поставить 25 в квартирном щите и УЗО на 40? и еще один вопрос меня мучает, Узо кухни лучше поставить тип А ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21271

03.07.2021 в 18:23:44

Anton43 написал: или все же лучше поставить 25 в квартирном щите и УЗО на 40?

Можно не ставить 25 в квартирном щитке, и всё равно узо на 40. А вообще вы сколько узо планируете?

0
Anton43
Anton43
Новичок

Регистрация: 25.06.2021

Самара

Сообщений: 25

03.07.2021 в 18:24:56

Radio написал: А вообще вы сколько узо планируете?

3 УЗО как на схеме, что в начале темы

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21271

03.07.2021 в 18:39:35

Anton43 написал: 3 УЗО как на схеме, что в начале темы

А... увидел. Ну и делайте, почему нет.

0
Anton43
Anton43
Новичок

Регистрация: 25.06.2021

Самара

Сообщений: 25

03.07.2021 в 18:46:20

Radio, а по типу УЗО кухни не подскажите стоит ли брать тип А? стиральная машина стоять будет на кухне.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21271

03.07.2021 в 18:57:27

Anton43 написал: не подскажите стоит ли брать тип А?

Не, это лишнее. Но можете брать. Хуже не будет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

03.07.2021 в 20:38:58

Anton43 написал: Radio, а по типу УЗО кухни не подскажите стоит ли брать тип А? стиральная машина стоять будет на кухне.

Anton43, Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Anton43
Anton43
Новичок

Регистрация: 25.06.2021

Самара

Сообщений: 25

03.07.2021 в 21:25:36

Radio, выключатель он же рубильник получается тоже на 40 надо ставить?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21271

03.07.2021 в 23:00:17

Anton43, можете автомат на 40 поставить. Рубильник можно и на побольше. Разницы все равно не будет никакой.

0