СтранникXXI написал:
Посредством подключения РЕ-проводника одной из групповых линий к межэтажному PENу.
Разделение PENа в этажном щите по нынешним правилам запрещено.
СтранникXXI написал:
Нет, это простой расчет. См. выше.
Ещё раз: сумма токов установленных АВ не является разрешённой мощностью.
В многоквартирных домах (с газовыми плитами), которые были спроектированы и возведены до 2006 года, в качестве расчетной нагрузки определены 3 кВт на одну квартиру, а в домах с электрическими плитами, на квартиру выделенная мощность составляет 7 кВт. В тех домах, которые были спроектированы с 2006 года (фактически с конца 2005г.), нагрузка увеличена: для квартир с газовыми плитами до 4,5 кВт, а для квартир с электрическими плитами — 10 кВт на одну квартиру.
Основные нормы мощности электроэнергии выделяют по закону в соответствии со СНиП 31-02.
Опять же есть две категории жилья:
1-я категория: выделенная электрическая мощность для домов-потребителей электроэнергии не нормируется.
2-й категория: два норматива - для газовых плит от 5 до 7 киловатт(с 2006 г)
и от 8 до 11 кВт с электроплитами.