02.07.2021 в 11:12:17
#7002204
Товарищи профессионалы, в этажном щите стоит один большой рубильник и 3 автомата, какой же всё-таки ставить в квартирный щит вводный автомат? Нужно ли убирать эти три автомата из этажного щита? И какое сечение выбрать для кабеля из подъездного щита в щит квартирный? Фото подъездного щита прилагаю.
02.07.2021 в 12:56:56
#7002224
Anton43, дом с электроплитами?
02.07.2021 в 14:37:34
#7002249
СтранникXXI, нет газовые плиты
02.07.2021 в 15:33:37
#7002270
Anton43 написал: СтранникXXI, нет газовые плиты
Anton43, странно. А нет ли на кухне розетки с 3-мя проводниками?
02.07.2021 в 15:41:51
#7002273
СтранникXXI, да вроде нет. но могу ошибаться так как кухонный гарнитур еще висит и не демонтирован. есть ощущение что один автомат в подъездном щите из трех не задействован. Могли ли ставить запасной 16 ав в щит?
02.07.2021 в 15:54:10
#7002277
Anton43 написал: Могли ли ставить запасной 16 ав в щит?
Могли. Делали всем одинаково по 3 автомата, но задействовали в зависимости от кол-ва комнат в квартире. То что видел я, это на 2к задействовали 2 автомата, 3к и больше - 3 автомата.
02.07.2021 в 16:12:14
#7002284
Anton43 написал: И какое сечение выбрать для кабеля из подъездного щита в щит квартирный?
Вы сами себе ответили
Anton43 написал: газовые плиты
Разрешённая мощность на квартиры с газовыми плитами 3-4 кВт. То есть как мин 4 мм2
Anton43 написал: Нужно ли убирать эти три автомата из этажного щита?
А зачем - оне уже своё отслужили.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2021 в 17:09:38
#7002301
megrad написал: А зачем - оне уже своё отслужили.
так я понимаю, что вводный кабель, нужно будет брать с счетчика минуя эти два автомата? или я не правильно понимаю?
02.07.2021 в 17:12:17
#7002302
Anton43 написал: или я не правильно понимаю?
Нет. Выкидываете свои автоматы и ставите туда ВА 32А 2п. От него тянете кабель 6мм2 (4мм2) в квартирный щит.
02.07.2021 в 17:12:31
#7002303
Anton43 написал: так я понимаю что вводный кабель нужно будет брать с счетчика минуя эти два автомата
Да. Сколько АВ планируете в новом щите?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2021 в 17:18:19
#7002306
megrad написал: Да.
Вводной кабель прям в счётчик а другой конец в квартирный щит? :confused:
02.07.2021 в 18:01:58
#7002309
Songo, и что не так?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2021 в 18:07:04
#7002311
megrad написал:
Anton43 написал: И какое сечение выбрать для кабеля из подъездного щита в щит квартирный?
Вы сами себе ответили
Anton43 написал: газовые плиты
Разрешённая мощность на квартиры с газовыми плитами 3-4 кВт. То есть как мин 4 мм2
Anton43 написал: Нужно ли убирать эти три автомата из этажного щита?
А зачем - оне уже своё отслужили.
megrad, если посмотрите схему, то там в каждую квартиру уходит РЕ-проводник. Явно изначально был расчет на электроплиты. Посмотреть бы, конечно, состояние и сечение стояков, но если судить по групповым АВ 16,16,25, вводной АВ получается 40А.
megrad написал:
Anton43 написал: так я понимаю что вводный кабель нужно будет брать с счетчика минуя эти два автомата
Да. Сколько АВ планируете в новом щите?
Нет. Там перед счетчиком стоит АЕ2043, После счетчика нужен 2П АВ 32А или 40А.
02.07.2021 в 18:08:58
#7002312
Anton43, можете сказать, какие именно провода приходят к Вам в квартиру? Фото стояковых проводов не помешало бы.
02.07.2021 в 18:11:28
#7002314
СтранникXXI написал: но если судить по групповым АВ 16,16,25, вводной АВ получается 40А.
Сумма токов АВ не является разрешённой мощностью для квартиры.
СтранникXXI написал: если посмотрите схему, то там в каждую квартиру уходит РЕ-проводник.
стояк четырёх проводный - в данных домах было зануление
СтранникXXI написал: После счетчика нужен 2П АВ 32А или 40А.
В квартирном щите? Согласен. Не согласен с номиналом в 40 А. это хотелка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2021 в 18:15:28
#7002315
megrad написал: и что не так?
1) Что защищать будет этот кабель только АЕ2043 неизвестного номинала установленный до счётчика, причём он сразу 3п. 2) Как обесточить данный кабель для неких работ? К примеру, для замены коммутационного вводного аппарата в квартирном щите.
02.07.2021 в 18:18:09
#7002316
СтранникXXI написал: Нет. Там перед счетчиком стоит АЕ2043, После счетчика нужен 2П АВ 32А или 40А.
А Мы спорим ВН или ВА в квартирном щите :a
p.s. Открываем новый спор, кабель от квартирного щита в счётчик, или через ВА в счётчик :D
02.07.2021 в 18:33:44
#7002322
Anton43 написал: какой же всё-таки ставить в квартирный щит вводный автомат?
в квартирный щит Вы можете поставить автомат любого номинала, а вот после счётчика автомат согласно проекту (ну или какой УК разрешит)
02.07.2021 в 18:38:44
#7002323
юра Т написал: а вот после счётчика автомат согласно проекту (ну или какой УК разрешит)
У нас такое не канает, после счётчика, это уже проблемы абонента, что он туда ставит. У нас, если УК хочет ограничить, они меняет сами ВА до счётчика, или ставят ограничитель мощности.
02.07.2021 в 18:40:34
#7002324
Songo написал: они меняет сами ВА до счётчика
Так ведь до счетчика должен стоять вн? :a
02.07.2021 в 18:43:16
#7002325
Radio написал: Так ведь до счетчика должен стоять вн?
Так он и стоит, но в нормативке написан коммутационный аппарат. Посиму, если есть особо наглые абоненты, им могут ограничить таким способом. В частном секторе особо умным ставят ограничители мощности.
02.07.2021 в 18:57:39
#7002327
Songo написал: после счётчика, это уже проблемы абонента, что он туда ставит.
то есть Вы хотите сказать что любой пользователь может смело лезть в любой подобный щит, выкинуть старые автоматы и смело воткнуть по 100 Ампер?
02.07.2021 в 19:32:06
#7002332
юра Т написал: то есть Вы хотите сказать что любой пользователь может смело лезть в любой подобный щит, выкинуть старые автоматы и смело воткнуть по 100 Ампер?
У нас трактую так.
А в чём разница, поставить в этажном щите вместо 3х автоматов, 10 и снять нужную мощность? p.s. Коммутационный аппарат до счётчика находится на обслуживании УК, счётчик у электросетей, а то, что после него, это уже проблемы абонента.
02.07.2021 в 22:18:44
#7002343
Songo написал: Коммутационный аппарат до счётчика находится на обслуживании УК, счётчик у электросетей
А если перед счетчиком нет вообще ничего и он(счетчик) подключен напрямую к стояку. Какую мощность тогда и чем ограничивать?
02.07.2021 в 23:00:37
#7002348
megrad написал: Сумма токов АВ не является разрешённой мощностью для квартиры.
В даннлм случае, кроме групповых АВ никаких ограничений нет. Расчетный ток составляет (16+26+25)×0.8=45,46А. Если убирать групповые АВ и ставить вводной АВ на квартиру, его номинал получается 40А.
megrad написал: стояк четырёх проводный - в данных домах было зануление
Посредством подключения РЕ-проводника одной из групповых линий к межэтажному PENу.
megrad написал: В квартирном щите? Согласен. Не согласен с номиналом в 40 А. это хотелка.
Нет, это простой расчет. См. выше.
02.07.2021 в 23:46:14
#7002355
Andrey80 написал: А если перед счетчиком нет вообще ничего и он(счетчик) подключен напрямую к стояку. Какую мощность тогда и чем ограничивать?
У Вас есть автомат общий на все 4 квартиры. СтранникXXI Вам посчитал что можно поставить. Если ВА 40А, то кабель медный не меньше ХОРОШЕЙ 6мм2, или "любой" 10мм2.
03.07.2021 в 06:37:42
#7002386
СтранникXXI написал: Посредством подключения РЕ-проводника одной из групповых линий к межэтажному PENу.
Разделение PENа в этажном щите по нынешним правилам запрещено.
СтранникXXI написал: Нет, это простой расчет. См. выше.
Ещё раз: сумма токов установленных АВ не является разрешённой мощностью. В многоквартирных домах (с газовыми плитами), которые были спроектированы и возведены до 2006 года, в качестве расчетной нагрузки определены 3 кВт на одну квартиру, а в домах с электрическими плитами, на квартиру выделенная мощность составляет 7 кВт. В тех домах, которые были спроектированы с 2006 года (фактически с конца 2005г.), нагрузка увеличена: для квартир с газовыми плитами до 4,5 кВт, а для квартир с электрическими плитами — 10 кВт на одну квартиру. Основные нормы мощности электроэнергии выделяют по закону в соответствии со СНиП 31-02. Опять же есть две категории жилья: 1-я категория: выделенная электрическая мощность для домов-потребителей электроэнергии не нормируется. 2-й категория: два норматива - для газовых плит от 5 до 7 киловатт(с 2006 г) и от 8 до 11 кВт с электроплитами.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2021 в 08:08:22
#7002396
megrad написал: Ещё раз: сумма токов установленных АВ не является разрешённой мощностью
А кто же может запретить эту мощность потребить?
megrad написал: в качестве расчетной нагрузки определены 3 кВт на одну квартиру
Не путайте удельную расчетную нагрузку с практически доступной.
03.07.2021 в 08:20:01
#7002397
Radio написал: А кто же может запретить эту мощность потребить?
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ ... V. Права и обязанности потребителя ...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2021 в 08:34:08
#7002400
megrad написал: мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки
megrad, и в каком месте мощность подключения превысит максимально допустимые нагрузки, если я, к примеру, включу две нагрузки по 16А и одну по 25? :popcorn Автоматы на секундочку для того и стоят, чтобы эти нагрузки невозможно было превысить. Защита называется. От перегрузки.