03.07.2021 в 09:17:11
#7002404
Radio написал: две нагрузки по 16А и одну по 25
16+16+25=57 смотря что включать и на какое время Например 4 конфорки варочной, ДШ, водогрей(опять же какой?), мультиварку .... Естественно такое бывает от силы 2-3 раза в год.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2021 в 10:06:49
#7002414
megrad написал: Естественно такое бывает от силы 2-3 раза в год.
Такого вообще никогда не бывает. Но, задавшись целью, сделать можно. И никто не запретит, и ни одна собака не будет возражать. И даже никто не узнает.
03.07.2021 в 10:29:20
#7002419
Radio, это Ваше мнение :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2021 в 10:41:21
#7002423
megrad, это жизнь.
03.07.2021 в 13:57:41
#7002469
Я в конец запутался господа )) после счётчика убирать автоматы и ставить один в этажном щите (на сколько?) и на сколько ставить в квартирном щите?
03.07.2021 в 14:09:22
#7002472
Anton43 написал: Я в конец запутался господа )) после счётчика убирать автоматы и ставить один в этажном щите (на сколько?) и на сколько ставить в квартирном щите?
Anton43, ну после щёчика один автомат двухполюсный, ампер где-то на 32 или 40. От него кабель 3х6 в квартиру, а там уже щиток в соответствии с утвержденным вами проектом.
03.07.2021 в 17:38:13
#7002490
Radio написал: а там уже щиток в соответствии с утвержденным вами проектом
в квартире в щитке на 25 двухполюсной ставить автомат? Я извиняюсь за столь возможно глупые вопросы...
03.07.2021 в 17:39:57
#7002492
Anton43 написал: в квартире в щитке на 25 двухполюсной ставить автомат?
Да можно просто рубильник поставить :popcorn
03.07.2021 в 17:44:23
#7002494
Radio написал:
Anton43 написал: в квартире в щитке на 25 двухполюсной ставить автомат?
Да можно просто рубильник поставить :popcorn
Radio, тогда УЗО нужно ставить выше номиналом автомата в этажном щите? чтобы не считать ав после УЗО. или все же лучше поставить 25 в квартирном щите и УЗО на 40? и еще один вопрос меня мучает, Узо кухни лучше поставить тип А ?
03.07.2021 в 18:23:44
#7002506
Anton43 написал: или все же лучше поставить 25 в квартирном щите и УЗО на 40?
Можно не ставить 25 в квартирном щитке, и всё равно узо на 40. А вообще вы сколько узо планируете?
03.07.2021 в 18:24:56
#7002507
Radio написал: А вообще вы сколько узо планируете?
3 УЗО как на схеме, что в начале темы
03.07.2021 в 18:39:35
#7002511
Anton43 написал: 3 УЗО как на схеме, что в начале темы
А... увидел. Ну и делайте, почему нет.
03.07.2021 в 18:46:20
#7002512
Radio, а по типу УЗО кухни не подскажите стоит ли брать тип А? стиральная машина стоять будет на кухне.
03.07.2021 в 18:57:27
#7002514
Anton43 написал: не подскажите стоит ли брать тип А?
Не, это лишнее. Но можете брать. Хуже не будет.
03.07.2021 в 20:38:58
#7002527
Anton43 написал: Radio, а по типу УЗО кухни не подскажите стоит ли брать тип А? стиральная машина стоять будет на кухне.
Anton43, Собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.07.2021 в 21:25:36
#7002531
Radio, выключатель он же рубильник получается тоже на 40 надо ставить?
03.07.2021 в 23:00:17
#7002544
Anton43, можете автомат на 40 поставить. Рубильник можно и на побольше. Разницы все равно не будет никакой.
05.07.2021 в 09:25:04
#7002778
Товарищи профессионалы, чтобы отбросить все сомнения, проверьте пожалуйста еще раз схему, все ли правильно я понял, исходя из ваших советов? Или что-то есть к исправлению?
05.07.2021 в 10:26:56
#7002797
Anton43 написал: Товарищи профессионалы, чтобы отбросить все сомнения, проверьте пожалуйста еще раз схему, все ли правильно я понял, исходя из ваших советов? Или что-то есть к исправлению?
Собирайте. П. С. Если в ЩЭ будете ставить АВ 40А вводной кабель лучше 3×10.
05.07.2021 в 11:12:54
#7002808
СтранникXXI, На кой десятка при 40:А ? Прям нагнетание .
05.07.2021 в 11:22:13
#7002809
dokar написал: СтранникXXI, На кой десятка при 40:А ? Прям нагнетание .
dokar, береженого бог бережет. При способе В2 6мм2 38А.
18.07.2021 в 19:55:37
#7006306
Ребят подскажите пожалуйста, кабеля фирмы «ecocable» хорошие или нет?
18.07.2021 в 19:59:48
#7006309
Anton43 написал: Ребят подскажите пожалуйста, кабеля фирмы «ecocable» хорошие или нет?
Так в названии сказано - Эконом кабель.
Шучу :) Такого кабеля не видел и не слышал, да и доверия такие названия не вызывают.
18.07.2021 в 21:38:49
#7006341
Anton43 написал: Ребят подскажите пожалуйста, кабеля фирмы «ecocable» хорошие или нет?
Anton43,
ассортимент достаточно приличный, но завод не монстр
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.07.2021 в 15:59:37
#7009544
Сегодня в магазине электрики, мою схему сборки щита, консультант подверг большому сомнению. Мол а зачем вы узо на 40А ставите это не правильно. Правильный ли всё-таки номинал выбран для узо с учетом, что после него сумма номиналов автоматов больше чем номинал узо?
30.07.2021 в 16:07:11
#7009546
Anton43 написал: Мол а зачем вы узо на 40А ставите это не правильно.
Мозги у этого консультанта неправильные.
Anton43 написал: Правильный ли всё-таки номинал выбран для узо
Да.
Anton43 написал: сумма номиналов автоматов больше чем номинал узо?
Да хоть пиццот автоматов, не впитывайте генерируемый повсеместно бред...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2021 в 17:16:26
#7009559
Anton43, определитесь - у каждого своё мнение, а продовану нуно больше продать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.07.2021 в 19:46:00
#7009586
Anton43 написал: Мол а зачем вы узо на 40А ставите это не правильно.
У продована задача впарить. Если он Вам продаст тоже самое УЗО но на 63А и за те же деньги что и 40А, то берите конечно на 63А :)
30.07.2021 в 20:31:58
#7009595
Songo, да не ))) он номинал таки занижал и впаривал )))
30.07.2021 в 20:44:47
#7009597
Anton43 написал: да не ))) он номинал таки занижал и впаривал )))
Видать на 40 не было в наличии, а меньшие были.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий