dodikkkkk
dodikkkkk
Новичок

Регистрация: 07.07.2021

Тирасполь

Сообщений: 22

07.07.2021 в 17:28:39

Всех приветствую Купил значит вместо колонки бойлер, polaris ultra imf 80

1ый вопрос, расход горячей воды: Первое использование: Подключили мне его, вроде всё ок...выставил температуру 60+- ,за 10-15 минут принятия душа средненьким напором из обычной лейки, температура упала на 25*(и уже начиная с 5-7 минуты, цифры стали падать настолько стремительно, что я наверное в жизни так быстро не купался), после перерыва в 10 минут(грелся на 2.5квт) девушке хватило ещё на 10 минут чтобы температура упала ещё на 15 и вода была холодной.. Знакомых с бойлерами нету, спросить не у кого..это нормально что за 20-25 минут можно остаться без горячей воды? 2ой вопрос, подключение: Протяжённость трубы до смесителя где-то метр, насторожило то что кипяток из крана идёт где-то через 6-7 секунд, на работе тоже стоит бойлер какой-то дешманский с такой же протяжённостью, ему хватает 2х секунд..погуглил, один из вариантов-неправильное подключение Залез на сайт и в инструкцию, на сайте подключение одно, в инструкции другое, техподдержка пока молчит.. 2ое фото-инструкция 3ое фото-сайт В данный момент подключено по инструкции

Или такой расход воды нормален, а те фотографии-таблицы в яндексах и гуглах с поочерёдным купанием нескольких членов семьи один за одним для конкретного литража, это туфта?

Есть какие-то советы может?буду благодарен

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

07.07.2021 в 18:35:35

Расход душа около 5л/мин. При 60 градусах в баке и 15 подачи в ХВС условно расход в смесителе 1 к 1. Т.е. горячая расходуется 2.5л/мин. 80л бак полностью уйдет (без учета смешивания уже в остывающем бойлере за 30 минут). С учетом смешивания (вода в баке хоть и забирается сверху горячая при подливе холодной снизу, но все же начинает смешиваться) и по факту бОльшего расхода (5л/мин это достаточно слабый душ) примерно ваши 20 минут плескания и получаются. Все норм.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

07.07.2021 в 18:36:32

dodikkkkk, слишком много неизвестных, чтобы дать точный ответ

dodikkkkk написал: выставил температуру 60+-

1) с горячей водой определились-80 литров, температурой 60°С

dodikkkkk написал: за 10-15 минут принятия душа средненьким напором из обычной лейки

2) расход неизвестен, его надо померить-сфотографировать счётчик, приготовить секундомер (в смартфоне), включить одновременно Старт секундомера и душ с этим самым

dodikkkkk написал: средненьким напором из обычной лейки

через 60 секунд закрыть воду и снова сделать фото счётчика-таким образом появится конкретная цифра-расход литров/минуту 3) температура холодной воды неизвестна-надо её измерить градусником после пролива некоторого количества, лучше как раз после принятия душа Когда будут известны все эти цифры-можно будет делать выводы-какой продолжительности душевых процедур можно ожидать от имеющегося запаса горячей воды. Навскидку, можно сразу сказать, что с температурой 60°С много ожидать не приходится. На простом примере, с добавленными параметрами (из реальной жизни): горячая вода 80 кг температура горячей воды 60°С температура холодной воды 15°С желаемая температура смешанной воды 40°С расход на лейке 7 л/мин При таких условиях получится 144 литра теплой воды и хватит её на 20 минут. Если изменить условия и нагреть 80 литров до 80°С, то получим 208 литров тёплой воды и хватит их на полчаса. И ещё, за эти полчаса, 40 литров холодной воды, которые окажутся в ВН вместо горячей, нагреются от ТЭНа

dodikkkkk написал: 2.5квт

до 40°С, их тоже можно использовать, т.к. находиться они будут в верхнем слое (именно оттуда идет забор горячей воды). Таким образом, будет получен своего рода сигнал-когда смешанная вода станет прохладной-можно будет перекрыть на смесителе холодную и мыться теплой из ГВС, держа в уме, что хватит её не надолго. Противоречий в схемах подключения нет, есть печаль-рассчитана ли ППР труба на ГВС на 80°С?

dodikkkkk написал: те фотографии-таблицы в яндексах и гуглах с поочерёдным купанием нескольких членов семьи один за одним для конкретного литража, это туфта?

Для конкретного литража нужны конкретные данные-тогда и самостоятельно посчитать-как два пальца об

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

07.07.2021 в 18:39:55

И да, поставьте термостатический смеситель на душ. Всегда будет комфортная температура. Если забудетесь, то буквально за полминуты в конце бака вода резко станет ледяная. Единственный недостаток термостата в душе в паре с бойлером - внезапность конца.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.07.2021 в 19:08:12

dodikkkkk написал: Или такой расход воды нормален, а те фотографии-таблицы в яндексах и гуглах с поочерёдным купанием нескольких членов семьи один за одним для конкретного литража, это туфта? Есть какие-то советы может?буду благодарен

Мне одному кажется или у вас клювик предохранительного клапана в положении "открыто"?

dodikkkkk написал: после перерыва в 10 минут(грелся на 2.5квт) девушке хватило ещё на 10 минут

за 10 минут хрен чего нагреется:

Удельная теплоемкость воды 4200 Джоулей на килограмм на градус Цельсия. Джоуль — это ватт в секунду. Что бы прогреть 80 литров воды на 1 градус нужно 4200 х 80 = 336 килоджоулей. При мощности нагрева 2,2 кВт это 336/2,2 = 152 секунды. То есть около трех минут. Чтобы нагреть на 40 градусов бак емкостью 80 литров нагревателем 2,2 кВт нужно 120 минут. Или два часа.

Арифметика/физика средней школы понятна?

0
dodikkkkk
dodikkkkk
Новичок

Регистрация: 07.07.2021

Тирасполь

Сообщений: 22

07.07.2021 в 20:01:26

Одни математики на форуме сидят)) AKI, Мишутк, Inter,
Спасибо что разжевали всё, очень доступно!

AKI написал:

dodikkkkk написал: Или такой расход воды нормален, а те фотографии-таблицы в яндексах и гуглах с поочерёдным купанием нескольких членов семьи один за одним для конкретного литража, это туфта? Есть какие-то советы может?буду благодарен

Мне одному кажется или у вас клювик предохранительного клапана в положении "открыто"?

AKI, ну такой он, чуть лёгкого хода

Inter написал:

Противоречий в схемах подключения нет, есть печаль-рассчитана ли ППР труба на ГВС на 80°С?

Inter,
а вот об этом даже не думал, спасибо...пока на воздухе трубы висят, когда буду делать по красоте, уже задумаюсь об этом, спасибо! А есть какой-то попуск по температуре для обычных ППР труб если они замурованы?или в любом случае нужны специальные под высокую температуру? Коль стал вопрос температуры, я сейчас хотел делать ещё батареи, срезать старые металлические и муровать в стены ППР, а то очень неудобно расположены...погуглив, вижу что там далеко за пределы 60* идёт, почему тогда мастер ничего не сказал, что ППР для отопления не подходит?или я чего-то не понимаю?

Мишутк написал: И да, поставьте термостатический смеситель на душ. Всегда будет комфортная температура. Если забудетесь, то буквально за полминуты в конце бака вода резко станет ледяная. Единственный недостаток термостата в душе в паре с бойлером - внезапность конца.

Мишутк,
не совсем понимаю как всё это работает, либо неправильно читаю..в самом баке, при отображении например 30* , сверху уже находится слабо тёплая вода, как термостатический смеситель может держать температуру, например в районе стандартных 40+-, а потом резко выдать холодную, если в баке уже нет такой горячей воды для поддержания комфортной? наверное, совсем туплю :killyourselfbywall:

Всем спасибо за ответы, большое!

0
dodikkkkk
dodikkkkk
Новичок

Регистрация: 07.07.2021

Тирасполь

Сообщений: 22

07.07.2021 в 22:27:06

так же интересует вопрос. как лучше использовать мощность тэна, если вечером покупался и вода как бы больше не нужна? лучше чтобы он на максимальной мощности по-быстрому нагрел воду(2.5квт), или грел её в режиме энергосбережения(1квт)?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.07.2021 в 22:50:15

dodikkkkk написал: так же интересует вопрос. как лучше использовать мощность тэна, если вечером покупался и вода как бы больше не нужна? лучше чтобы он на максимальной мощности по-быстрому нагрел воду(2.5квт), или грел её в режиме энергосбережения(1квт)?

dodikkkkk, равнозначно по энергозатратам. Выгоднее на максимуме гонять. И если теплоизоляция в порядке - нет особого смысла выключать в промежутках использования.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17989

07.07.2021 в 23:02:30

dodikkkkk написал: так же интересует вопрос. как лучше использовать мощность тэна, если вечером покупался и вода как бы больше не нужна? лучше чтобы он на максимальной мощности по-быстрому нагрел воду(2.5квт), или грел её в режиме энергосбережения(1квт)?

dodikkkkk, сэкономить не получится.

Точнее, единственный разумный способ экономии это выкачивать бойлер один раз в сутки, тогда после использования его можно выключить и включить за пару часов до очередного использования. Экономите на том, что он не остывает нагретый.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

07.07.2021 в 23:32:11

dodikkkkk, при нагреве с полностью холодного состояния до горячего и закрытом расходе вода в баке прогревается равномерно. Термометр показывает достаточно правдивую температуру. Когда начинается расход, горячая вверху, холодная внизу. Граница холодной и горячей потихоньку поднимается, слои немного перемешиваются. Термостат вам на выходе дает ваши 38 ровно до тех пор, пока из бойлера поступает не холоднее 38. Примерно в этот момент у бойлера и подползает к выходу граница слоев, если его спускать сразу без перерывов. Далее термостату уже не из чего делать 38 и он полностью переходит на питание из теплой трубы, которая в этот момент уже подает еще не нагревшуюся воду. Без термостата вы сами подкручиваете постоянно температуру и начинаете понимать, что пора заканчивать. С термостатом это случается достаточно внезапно.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

07.07.2021 в 23:38:02

Самый экономный способ использования бойлера - это греть его до 40 градусов минут за 30 до начала использования. Пользоваться всем обьемом сразу. Далее оставлять выключенным, чтобы он прогревался от окружающей среды. Летом ваш нагрев будет от 25 (комнатной температуры) до 40. Теплопотери между 40 и окружающим воздухом в 25 градусов тоже минимальны.

0