filvik написал :
BorisM прав ни одной причины что-бы после УЗО использовать
двухполюсники 1p+N или 2p рвущие два полюса названо небыло,
про техническое обоснование я вааааще молчу.
Только на входе 1P+N нужен, а дальше хватает и 1P.
(нет фазы, нет и тока утечки - физика однако.)
причины может и есть, но все молчат как партизаны :)
Кроме как "очень разумно" и "рекомендуемой" ничего нет, а на основании чего "разумно" и кем "рекомендованно" - тишина.
BorisM написал :
Вот о всём о чём угодно, кроме того о чём я спрашиваю
Если у Вас новая исправная проводка, выполненная надёжным кабелем, и современные исправные бытовые приборы, то двухполюсники Вам не нужны.
Собственно, автоматы и УЗО а этом случае тоже не нужны - пока всё исправно...
BorisM написал :
Кроме как "очень разумно" и "рекомендуемой" ничего нет, а на основании чего "разумно" и кем "рекомендованно" - тишина.
Ставя однополюсник "имеем" в случае описанном в посте #9 фазу на рабочем нуле. Ни есть good в случае непридвиденных обстоятельств.
Как отключать эл-во в случае аварии? Вводный автомат на всю квартиру?. Тогда ничего не сделать - ни свет включить, ни поесть приготовить (если плита электрическая). Ну можно выключить УЗО (но у него сколько ресурс на включение/выключение?).
А так поставил 2-х полюсный - отключил группу и усё - свет есть, а из другой розетки можно взять 220В без каких либо проблем для здоровья.
BorisM написал :
причины может и есть, но все молчат как партизаны
Кроме как "очень разумно" и "рекомендуемой" ничего нет, а на основании чего "разумно" и кем "рекомендованно" - тишина.
Молчать могут в одном случае, это когда не знают.
Если-бы знали , то сказали. (парадокс однако). и тишина.
ВТБ! написал :
Если у Вас новая исправная проводка, выполненная надёжным кабелем, и современные исправные бытовые приборы, то двухполюсники Вам не нужны.
Собственно, автоматы и УЗО а этом случае тоже не нужны - пока всё исправно...
Может быть в каких-нибудь Гостах, Снипах, или Пуэ есть четкие предписания для применения двухполюсников после Узо?
Ставя однополюсник "имеем" в случае описанном в посте #9 фазу на рабочем нуле. Ни есть good в случае непридвиденных обстоятельств.
Как отключать эл-во в случае аварии? Вводный автомат на всю квартиру?. Тогда ничего не сделать - ни свет включить, ни поесть приготовить (если плита электрическая). Ну можно выключить УЗО (но у него сколько ресурс на включение/выключение?).
А так поставил 2-х полюсный - отключил группу и усё - свет есть, а из другой розетки можно взять 220В без каких либо проблем для здоровья.
Че неправ поправьте ...
Поставте двухполюсник и готовте еду на плите у которой фаза на
корпусе, чет не стыкуется 1,2,3
Я имел ввиду, что если поменяют ноль с фазой для однополюсного автомата при его выключении фаза остается. И если что-то делать то нужно отключать всё - розетки, свет и т. д. А если стоит двухполюсный то отключается только "проблемное" место.
Он имеет ввиду что если вам на вводе поменяют фазу и ноль, то вам мало не покажется независимо от того, что будет стоять, двухполюсник или однополюсник.