Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1169

01.08.2021 в 22:24:00

Mr. Joker написал: Но или 63А, или 50А.

Очередной претендент на ресурс всего стояка?

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

01.08.2021 в 22:25:17

СтранникXXI, ОТКЗ?

0
Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

01.08.2021 в 22:29:29

Alekss, Не вешайте ярлыки) Если кабель проложен такого сечения, что как минимум равно стояковскому, а то и меньше, это еще не значит что квартира превратится в майнинг ферму с 10 кондиционерами)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

01.08.2021 в 22:30:16

Mr. Joker написал: ОТКЗ?

Ожидаемый Ток Короткого Замыкания...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

01.08.2021 в 22:30:55

MaSeVi, Большое спасибо!

0
Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

01.08.2021 в 22:36:21

Из того, чем поделились специалисты я понял, что дифференциальные автоматы на 25А, 30 мА (которые уже есть у меня) поставить можно на каждый потребитель (стиральная машинка и водонагреватель) при этом если не перегружать эти линии (не подвешивать к этим линиям например еще розетки с мощными потребителями одновременно с бойлером или стиралкой), то все будет нормально и проводка не поплывет. Но если дифавтоматов нет, то тогда спокойно приобретаются те же дифы с номиналом 16А, 30мА, типа А. Поэтому кто столкнется, маленькая подсказка. А всем кто помог в решении этого вопроса большое спасибо!

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.08.2021 в 22:37:16

Mr. Joker написал: Год 1969

20...25а макс, т.к. был алюминий 4мм2 / /

Mr. Joker написал: Хрущевка (но земля вроде как есть)

чтобы не было "вроде как" - нужно фото начинки этажного щита если там все будет плохо видно, то приведите слова глав. инженера о сечении проводов в этажных стояках / /

Mr. Joker написал: с УЗО на проводе 15мА

это что за зверь? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.08.2021 в 22:41:15

Mr. Joker написал: Хрущевка (но земля вроде как есть).

Ну про ожидаемый ток к.з. уже написали , посмотрите что кажет

Mr. Joker написал: В случае если будет приобретена стиралка (например с максимально потребляемой мощностью в 6кВт при 90 градусах).

Однако :o это фабрика какая то :confused:

0

И это пройдёт ...

Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

01.08.2021 в 22:43:38

ZooZoo написал:

Mr. Joker написал: Год 1969

20...25а макс, т.к. был алюминий 4мм2 / /

Mr. Joker написал: Хрущевка (но земля вроде как есть)

чтобы не было "вроде как" - нужно фото начинки этажного щита если там все будет плохо видно, то приведите слова глав. инженера о сечении проводов в этажных стояках / /

Mr. Joker написал: с УЗО на проводе 15мА

это что за зверь? :popcorn

ZooZoo, Насчет сечения стояка не скажу, сам не видел. Со слов электрика, который в орех лазил. Фото начинки постараюсь выложить. Главного инженера нет и не будет (дом в УК, в которой не знают ничего кроме сколько должны денег). Хотел бы привести данные из серии этого дома, но к сожалению единственная серия которую нашел давно вся отфоткана криво и двоится. А бойлер - ariston abs vls evo inox pw 50 d

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1169

01.08.2021 в 22:47:54

Mr. Joker написал: Если кабель проложен такого сечения, что как минимум равно стояковскому, а то и меньше

С учётом того, что в 1969 стояки прокладывали алюминием, и с учётом того, что 10мм2 меди равно 16мм2 алюминия, то претензия на лицо.

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.08.2021 в 21:39:55

Mr. Joker написал: Хотел бы привести данные из серии этого дома, но к сожалению единственная серия которую нашел давно вся отфоткана криво и двоится

в инете легко ищется например, здесь гляньте ссылка в инструкции к бойлеру про номинал УЗО ничего не нашел, м.б. проглядел, конечно можно фото? а то 15ма совсем какой-то нестандарт

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу