Здравствуйте. Помогите разобраться, нет циркуляции в ПС, циркуляция появляется только если открыть кран с горячей водой. Схема подключения на фото, подача ГВС сверху. Стояк на 32 трубе, отвод на ПС на 25. Этаж 8, 10 этажный дом, давление на выходе из крана 1.9.
04.08.2021 в 21:30:31
SP1R1T, рисуйте карандашом схему и выкладывайте, ничегошеньки непонятно.
Хотя и так конечно видно, что она откровенно нерабочая.
05.08.2021 в 05:57:55
Не зная-что там не понятно. Стояк ГВС сверху вниз: тройник-первый отвод на ПС П-компенсатор тройник-отвод воды муфта (видимо пролёт был) тройник-второй отвод ПС (это уже в коробе) Там же, в коробе-отводы сошлись в одну штробу и пошли на ПС. И похоже ПС подключен кранами 1/2. В общем, сделано все, что можно, для того чтобы не было циркуляции без разбора горячей воды.
05.08.2021 в 08:27:58
SP1R1T, судя по результату с краном ГВС - подача таки снизу.
Надо либо исправлять испорченную схему подключения "низ-низ", либо менять её на другой тип (боковую или диагональную). Оба варианта потребут переделки отводов стояка. А боковая/диагональная схемы - ещё и вскрытия стены под полотенчиком.
Как должно быть: Для реализованной сейчас схемы "низ-низ" оба отвода обязаны быть ниже низа ПС. Для бокового подключения с несмещённым незауженным байпасом (это важно, иначе при нижней подаче работать не будет) верхний отвод должен быть выше ПС, нижний отвод - ниже ПС.
В статье,к сожалению, редакторы уничтожили нумерацию рисунков, теперь невозможно давать ссылки вида "сделайте так, как на рис. 21". Поэтому просто посмотрите главы "Схема номер 1" и "Схема номер 2" - как раз для вашего случая.
На смартфоне только такая чудесная графика выходит, сорри. Переделка в диагональ (делаем отвод чуть выше ПС и подключаем к верхнему концу коллектора):
Исправление "низ-низ" (переносим верхний отвод ниже низа ПС):