05.08.2021 в 03:37:34
Добрый день.
Мастер установил внутри перегородки из гипсокартона трубу для слива стиральной машины следующим образом (серая труба):
Я в ремонте разбираюсь слабо, но у меня сразу куча вопросов. Во первых, труба расположена низко. Во вторых, на данном участке нет уклона, хотя мастер говорит стиралка будет толкать воду по трубе при сливе. В третьих, вход в трубу, где будет слив стиралки, сделан коленом 90 градусов не вниз, а сразу влево.
Пожалуйста, подскажите, есть ли повод для переживаний или это всё не критично? Всё это добро будет замуровано.
05.08.2021 в 06:25:23
wolfserik написал: подскажите, есть ли повод для переживаний
Нет. Чего там переживать-надо просто переделывать. Для начала откройте инструкцию к своей стиральной машине и посмотрите на какой высоте требуется делать вход шланга в канализацию. Потом в СН почитайте как делается самотечная канализация-с какими уклонами, как выполняются повороты на 90° (косыми отводами)... Можете ещё остальные узлы подключения сфотографировать и выложить-там будет тоже мрак. Компрессионные фитинги на металлопластике не подлежат замуровке, тоже можно почитать на сайте производителя трубы. Короче, в наличии только "мамой клянусь" от исполнителя и его номер телефона, который или будет не доступен или отключится после первого же звонка (когда проблемы начнутся).
05.08.2021 в 08:31:56
Inter написал: как выполняются повороты на 90° (косыми отводами)
Для машинки можно и так как есть, но уклон должен быть. Главное трубы обрезать ровно и снять все фаски.
Inter написал: компрессионные фитинги на металлопластике не подлежат замуровке
Тут нет замуровки, но низкий стиль налицо.
05.08.2021 в 08:49:20
wolfserik, "мастер" - рукожоп. Проталкивает насосом машинка только тот участок, который равен диаметру её шланга. Как только шланг переходит в трубу - канализация становится безнапорной - это просто азбука. Само название свидетельствует о том, что опорожнение и очистка труб в ней происходят самотёком, для которого обязаны соблюдаться определённые уклоны. Безнапорная канализация без уклона превращается вот в такое:
05.08.2021 в 09:18:54
Inter, спасибо за ответ. Собственно, отсюда и переживания - знаю про точку слива на высоте 60-90 см, про уклон канализации по СНиП тоже в теме.
05.08.2021 в 09:35:35
Зачем ставить фитинг в углу, когда данный поворот металлопластиком проходится двумя изгибами? Уменьшение надежности и трата ваших денег. По аналогичной траектории можно провести и канализацию через угол минуя уголки в 90, через несколько соединителей под 45 (здесь деталей станет больше, но поворот плавный будет). Хотя стиралке 90 не помеха.
05.08.2021 в 09:36:03
strider1978 написал: Inter написал: как выполняются повороты на 90° (косыми отводами)
Для машинки можно и так как есть, но уклон должен быть.
Себе так и делай, а можно/не можно определено нормами. Каждый рукожоп считает возможным "забить" на что-то из этих норм, наиболее 2одаренные2, забивают на всё.
strider1978 написал: Тут нет замуровки
зрение слабое?
wolfserik написал: Всё это добро будет замуровано.
05.08.2021 в 09:50:34
wolfserik, интересно как он собирается шить гипс, где стоечные профили, плюс те которые есть, аырезаны. Металлопласт нормально, только не на резьбе. Вердикт один, гоните его, иначе будет хуже!
05.08.2021 в 11:27:44
И еще. Трубы никак не развязаны с профилем и листами ГК. Судя по продолжающемуся монтажу виброразвязки не предполагается. Это черевато тем, что вы будете слышать усиленный шум слива через барабан ГК стенки. Не исключено и усиление шума залива. Щелчки при начале и конце набора воды (заливной клапан срабатывает резко) услышите точно. Трубы на стиралках и посудомойках аж дергаются при работе клапана - по профилю будет долбить шикарно.
05.08.2021 в 13:52:40
dmitrovski, Мишутк - респект за полезные уточнения, коллеги.
05.08.2021 в 15:11:46
Спасибо за ответы, позвал сантехника на консультацию, посмотреть вживую. Фитинги обжимные в стене напрягают тоже, безусловно, хотя и вода холодная, всё равно непонятно в чём причина их ставить, трубогиба нет у человека, похоже. Есть еще пара вопросов:
1) если это добро переделывать - придётся менять профиль, который уже продырявлен? или получится как то через него сделать всё-таки повыше?
2) Какая высота трубы канализации для слива ванной считается нормой, чтобы не завышать уровень ванной? В новостройке стояк высоко, надо без особых приседаний сделать хорошо, чтобы был слив по СНиП, желательно.
05.08.2021 в 15:18:42
wolfserik, к ванне и пляшите, никто не знает уровня чистого пола у Вас. Уклон 2 см на метр - смотрите насколько высоко поднимется труба.
05.08.2021 в 15:33:02
wolfserik, уклон 2-3 см на метр, труба 40, поворот 90+45, если не проходят 2 косых, высота выхода из стены 600, но ничего страшного если ниже. Труба воды легко гнется руками без трубогиба. Фитингов компресионных не должно в стене быть, также и на выходе из стены, водорозетка/установочный уголок. Если разрезана полка в стойке, уже плохо. Не важно, если выше поднять трубу, ничего не изменится. Все также плохо и останется.
05.08.2021 в 20:18:37
strider1978 написал:
Inter написал: Себе так и делай, а можно/не можно определено нормами
Ко-ко-ко. Делал, ИЧСХ всё стоит годами, и с поворотами на 90 и на компрессионных фитингах. Давно это было, и нигде-ничего.
Inter написал: зрение слабое?
Просто знаю значение многих слов.
strider1978, фитинги разве не нужно обслуживать время от времени?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.