bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

05.08.2021 в 17:12:21

Частный дом. Для душевой кабины выведена труба 50мм, проходит вертикально сквозь перекрытие, дальше разводка под домом. Проблема в том, что на момент разводки был неясен уровень чистового пола, высоту трубы сантехник делал с запасом и перестарался. Сейчас из пола торчит весь раструб и еще 1-2 см самой трубы. Дальше отвод 90°, в который идет гофра от душевой кабины. Выход сифона и вход в трубу практически на одном уровне, из-за этого отвратительный слив. Опустить трубу физически - это надо раздолбать вокруг нее плитку, стяжку, пароизоляцию, а потом все восстанавливать. Да еще в крайне ограниченном пространстве. Как-то негуманно получается. Если срезать трубу на уровне пола, можно как-то к ней подсоединиться? Чисто теоретически думал в обрезанную трубу вставить отвод 90° 40 мм и вывести его на уровень пола. Но вот как загерметизировать? И влезет ли? В крайнем случае буду поднимать кабину, но будет большая щель между полом и экраном, не хотелось бы.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11527

05.08.2021 в 17:35:10

Обрезать трубу под уровень пола, внутрь манжету 40-50. Подключайте душевую трубами 40.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

05.08.2021 в 18:36:32

Манжета 40-50 заточена под раструб 50, а не под саму трубу. Сомнительно, что влезет.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 15064

05.08.2021 в 19:02:19

bc---- написал: срезать трубу на уровне пола

разница между папой и мамой - сантим по окружности неужели "мастер" подрезал плитку в притир ? :) пройти коронкой 60 ( подрозет) по месту и делов...

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 15064

05.08.2021 в 19:03:52

bc---- написал: влезет.

влетит на силиконе легко, проверял есть сплошные манжеты ( типа монолит) есть полые с перегородками , вторая - ваш выбор :)

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11527

05.08.2021 в 19:52:43

bc---- написал: Манжета 40-50 заточена под раструб 50, а не под саму трубу. Сомнительно, что влезет.

bc----, тогда пропустить через 50 новую 40 как гильзу, под полом уже штатными деталями соединять. Пространство между гильзой и новой трубой уплотнять по желанию, раствор, ГИ, манжета...

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

05.08.2021 в 20:09:07

fhntv написал:

bc---- написал: срезать трубу на уровне пола

разница между папой и мамой - сантим по окружности неужели "мастер" подрезал плитку в притир ? :) пройти коронкой 60 ( подрозет) по месту и делов...

fhntv, само собой, в притир. Нахрена мне там дырка на 3 см больше? Коронкой не выйдет, длины не хватит.

Всем спасибо за советы!

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 15064

05.08.2021 в 22:37:00

bc---- написал: дырка на 3 см больше?

какие три ? 60 мм это диаметр полтинника мамы с утоплением в пол длинна полтинника мамы - 5 или 6 см ? коронки хватает за глаза , зачем под всю трубу сверлить ? я так понял надо чтобы мама утонула в полу и все

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.08.2021 в 01:44:54

bc----, есть дорогое решение, но сохраняющее 50 диаметр трубы.

Ну и гофра - это отвратительная хрень, замедляющая сама по себе поток воды. Проводил эксперимент, с гофрой вместо гладкой трубы ванна сливалась раза в полтора медленнее.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

06.08.2021 в 04:26:58

fhntv написал:

bc---- написал: дырка на 3 см больше?

какие три ? 60 мм это диаметр полтинника мамы с утоплением в пол длинна полтинника мамы - 5 или 6 см ? коронки хватает за глаза , зачем под всю трубу сверлить ? я так понял надо чтобы мама утонула в полу и все

fhntv, сама мама торчит сантиметров на 7. Плюс еще столько же стяжка.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

06.08.2021 в 04:28:19

Mazayac написал: bc----, есть дорогое решение, но сохраняющее 50 диаметр трубы.

Ну и гофра - это отвратительная хрень, замедляющая сама по себе поток воды. Проводил эксперимент, с гофрой вместо гладкой трубы ванна сливалась раза в полтора медленнее.

Mazayac, да, гофра не айс. Но там хрен подлезешь, чтобы гладкой трубой сделать.

0