megrad, про чайник и фен согласен, они будут работать 5 минут. Но сушилка (2), стиралка (2), кондёры (в сумме пусть 3), бойлер(2) и куча мелких потребителей могут работать час (и даже больше). Тот самый час, в течение которого автомат не будет расцеплять. Для реле тока уже нет места, зато есть умный модуль от Legrand, который предполагается будет слать оповещения на телефон о том, что мы близко к 40А приближаемся и что нужно поумерить одновременное использование сети приборами. Тем не менее, я хочу сделать защиту на уровне проводки. Хорошая защита - многоуровневая, т.е. толстый провод, правильный автомат, максимально независимое распределение потребителей по группам итд. Вот с проводом 6мм я боюсь прогадал :(

MaSeVi, а в чём проблема со сложением? Мы же не напряжение/ток в трёхфазной сети складываем, забывая про то, что фазы "под углом друг к другу". Мы складываем потребляемую мощность. Это аддитивная величина. И все эти коэффициенты одновременного использования ломаются об реальное использование кучи мощных электроприборов одновременно длительное время. Я не понимаю как 4 прибора, работающие одновременно и жрущие стабильно допустим по 2кВ мощности, будут в сумме давать меньше 8 кВт. Может быть мы с вами про разные сушилки и кондёры говорим? Но на тех приборах, что я планирую поставить в новую квартиру, указана именна эта пиковая мощность. И у меня есть все основания считать что они будут использоваться часто одновременно в том числе иногда и на пиковой мощности. Если вы против "тупого арифметического сложения", то поясните куда здесь может "растворитсья" часть потребляемой ими мощности при одновременном использовании?

Мы ушли от темы. А вопрос был в том, где можно узнать (ГОСТ, сайт производителя, ПУЭ?), что происходит с кабелем 6 мм2, когда он держит 40А или 50А тока длительное время (час, например)?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.08.2021 в 17:58:10

PingGuoRen написал: кондёры

Кондей для комнаты в пределах 900-1000 Вт

PingGuoRen написал: стиралка

Зависит от программы

PingGuoRen написал: То самый час, в течение которого автомат не будет расцеплять.

И что? Главное чтобы кабель держал. Ещё раз для гарантированного спокойствия реле приоритета.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

08.08.2021 в 18:09:19

megrad, вы же не знаете какие у меня кондёры и какие комнаты. Кухня-гостиная 28 м2 - Haier Flexis 12 BTU https://haier-rus.ru/product/as35s2sf1fa-g-1u35s2sm1fa/, Спальная-кабинет 18м2 - Haier Flexis 9 BTU https://haier-rus.ru/product/as25s2sf1fa-b-1u25s2sm1fa/ И у того и другого указана предельная мощность 1500 Вт. Есть ещё детская где будет стоять 9ка и может даже 3 кондёра будут работать одновременно. А если в ближайшие 5 лет будет ещё жарче? Кондёрам придётся работать близко к этой самой максимальной мощности.

Как только вы говорите "заивисит от программы", мы сразу начинаем играть в рулетку. Всегда нужно рассматривать самый худший вариант. Моя жена перед включением стиралки/сушилки не будет думать, как бы не выбрать слишком мощный режим, чтобы не перегрузить сеть. Реле приоритета уже не поставить наверное. Буду толщиной кабеля "решать" проблему.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

08.08.2021 в 18:13:02

PingGuoRen, почти ни один бытовой ЭП не потребляет паспортную мощность постоянно. Например, СМ потребляет максимум минут 10, а дальше ватт 200-300. Максимумы потребления некоторых из них могут частично пересекаться, но реальное суммарное потребление никогда не приблизится к суммарной паспортной мощности. Что касается Вашего вопроса. Согласно ГОСТу 50571.5.52-2011 длительно допустимый ток кабеля 6мм2, проложенного в коробе при однофазном вводе составляет 38А. Если "по науке", АВ должен быть 32А.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

08.08.2021 в 18:17:50

:a

PingGuoRen написал: вы же не знаете какие у меня кондёры и какие комнаты

Разве они везде разные? :popcorn

Чтобы вы понимали, 7 (семь) работающих на одной линии сплитов (семерки и девятки пополам) при измерении порождали средний ток в 16-18 А с редкими кратковременными всплесками до 20. Это в пределах номинала одного 16-амперного автомата.

Что там у вас еще, говорите? Электроплита? :a

PingGuoRen написал: И у того и другого указана предельная мощность 1500 Вт

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) 650

Причем эту цифру еще надо умножить на коэффициент порядка 0,7-0,8, тогда получится что-то близкое к фактической потребляемой мощности.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

08.08.2021 в 18:20:52

PingGuoRen написал: И у того и другого указана предельная мощность 1500 Вт

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) 650

Причем эту цифру еще надо умножить на коэффициент порядка 0,7-0,8, тогда получится что-то близкое к фактической мощности.

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

08.08.2021 в 18:24:19

СтранникXXI, наконец то по теме ответ, спасибо. Пойду читать ГОСТ.

Я прекрасно понимаю, что не все электроприборы потребляют максимальную мощность в каждый момент времени. Например, стиралка только во время отжима жрёт хорошо. Но кондёры в дикую жару (а она может быть ещё более дикой) скорее всего будут стабильно много потреблять.

Просто я при проектировании всех инжереных сетей квартиры исхожу из двух принципов: (1) на длительном промежутке времени вероятность возникновения казалось бы редкой ситуации накапливается, (2) нужно ориентироваться не только на свои текущие потребности, но и на свои возможные будущие потребности, а также на текущие и возможные будущие потребности рынка, т.к. завтра могут изобрести новый электроприбор и я его могу захотеть купить.

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

08.08.2021 в 18:30:15

Radio, вот руководство https://haier-rus.ru/wp-content/uploads/2020/11/ru_flexis_dc.pdf На странице 26 для моделей 12 и 9 указана максимальная мощность - 1500, номинальная - 650. А дальше всё как и было, жаркий летний день (+34), работают 3 кондёра и охлаждают до +21-22 (да, мы любим похолоднее).

0
PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

08.08.2021 в 18:36:51

СтранникXXI, я не особо понял, мой случай - это какой тип прокладки? Е - Многожильный в воздухе? Или А2 - Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене? У меня пластиковый кабель-канал по бетонному потолку.

Я вот тут читаю: https://docs.cntd.ru/document/1200092622

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.08.2021 в 18:52:38

PingGuoRen написал: На странице 26

А на стр. 27 указаны рабочие токи для кондеев.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

08.08.2021 в 19:07:15

PingGuoRen написал: СтранникXXI, я не особо понял, мой случай - это какой тип прокладки? Е - Многожильный в воздухе? Или А2 - Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене? У меня пластиковый кабель-канал по бетонному потолку.

Я вот тут читаю: https://docs.cntd.ru/document/1200092622

PingGuoRen, В2.